Какие особенности и различия между дифавтоматом и УЗО? В каких случаях ставится в схемах УЗО,а в каких дифавтомат? Можно ли их взаимозаменять?
|
|
|
Anders Дифавтомат и УЗО 12.5.2006, 9:50
Кузьменко В.В. Дифавтомат и УЗО. 12.5.2006, 12:36
Гость 2 Anders если предельно утрировать , то дифференц... 12.5.2006, 20:56
Джин Если есть какая-то проблема с утечкой, пусть даже ... 21.5.2006, 0:10
-Shaman- УЗО - защита по утечке на землю.
Дифавтомат - защи... 3.8.2006, 18:50
f389 Цитата(Shaman-)УЗО - защита по утечке на земл... 4.8.2006, 11:52
-Shaman- УЗО - защищает от повреждения изоляции между фазны... 4.8.2006, 13:33
Гость Цитата(Shaman-)УЗО реагирует только при ... 5.8.2006, 8:25
Fernandes Дорогие великие электрики!!! Скажите мне вот такую... 12.11.2006, 20:16
"Влад"ик" Прикалываетесь, г-н "Фернандес"? Ну что ... 25.11.2006, 4:41
"Влад"ик" "Гостю". Вообще-то лучше бы как то предс... 25.11.2006, 5:19
"Влад"ик" "Гостю". Вообще-то лучше бы как то предс... 25.11.2006, 5:20
Ромулус УЗО 27.11.2006, 14:33
Flash quote]Так все таки УЗО вместе с автоматом в двухпр... 27.11.2006, 15:06
Мечта электрика Цитата(Fernandes)Дорогие великие электрики!!! Скаж... 28.11.2006, 8:59
Мечта электрика Re: УЗО 28.11.2006, 9:10
Ромулус УЗО 29.11.2006, 12:55
Мечта электрика Re: УЗО 30.11.2006, 15:57
"Влад"ик" Г-ну "Мечта электрика". Где это Вы нашли... 4.12.2006, 2:57
f389 Цитата(Влад"ик)...
Вообще-то достаточно распр... 5.12.2006, 0:58
Сторовойтов Цитата(f389 @ 5.12.2006, 0:58) Извините м... 25.7.2011, 14:11
"Влад"ик" Шутить изволите, г-н "f389" 5.12.2006, 3:52
"Влад"ик" Странно. Случайно заглянул в соседнюю тему: похоже... 5.12.2006, 4:55
Феодор По-моему вы, господа, оба занудствуете.
Для сраба... 5.12.2006, 6:05
f389 Цитата(Влад"ик)...
при этом не важно, в каком... 5.12.2006, 18:25
"Влад"ик" А что это такое "… и общие нули к которым при... 12.12.2006, 1:56
Феодор Думаю, речь идёт об ошибке подключения - перепутал... 12.12.2006, 20:07
"Влад"ик" Спасибо, г-н "Феодор". Однако, меня инт... 13.12.2006, 4:02
m38 Хотелось бы до конца разобраться с очерёдностью ус... 25.1.2007, 13:14
Феодор Во-первых, вы наверно имеете в виду УЗО и просто а... 25.1.2007, 21:19
pav молодец Владик 100% 30.1.2007, 13:47
Pashashok ПОЧЕМУ Диф-автоматы выпускают только для развивающ... 2.5.2008, 21:25
dimsanych Неправда. Большое количество импортных станков, шк... 2.5.2008, 22:21
Спокойный ГОСТ Р МЭК 60204-1-99
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МАШИН И ... 15.5.2008, 8:56
sapr Всем привет!
Кто-то здесь на форуме пишет, чт... 21.3.2009, 22:17
savelij Цитата(sapr @ 21.3.2009, 22:17) ... если ... 21.3.2009, 22:56
AIM Цитата(sapr @ 21.3.2009, 23:17) ... косне... 16.5.2009, 21:20
sapr А почему же тогда УЗО сработало?! 22.3.2009, 0:29
Олега Так а Вы это с ковриком пробовали делать или без? ... 22.3.2009, 9:52
savelij Цитата(Олега @ 22.3.2009, 9:52) Попробуйт... 22.3.2009, 14:13
Гость_Aleksey_* Здравствуйте! Я столкнулся с такой проблемой -... 25.10.2010, 17:13
с2н5он 1. замеры нужно производить мегером, а не тестером... 25.10.2010, 17:47
Гость_Aleksey_* Но тестер показывает до 8 Мом, и причем между фазо... 26.10.2010, 5:38
с2н5он Цитата(Гость_Aleksey_* @ 26.10.2010, 6:38... 26.10.2010, 11:36
veincaxia Хрущёвка. Заземления нету, то что на шитке висит с... 14.12.2010, 23:42
се-ренький Цитата(veincaxia @ 14.12.2010, 22:42) Хру... 15.12.2010, 10:35
Слава В чём различие между Диф. автомат АД12 2Р 16А 10мА... 9.3.2011, 20:46
savelij® Отличаются размерами (АВДТ меньше), наличием токов... 9.3.2011, 21:19
Гость Господа, простите за вторжение. Возник вопрос: в и... 16.8.2011, 0:07
RomanNV Если система заземления TN-C-S, или TN-S выполнена... 31.8.2011, 14:46
Kaleooostrro Если люди хотят поставитьнаписано в ТЗ, то ставьте... 1.12.2011, 13:59![]() ![]() ![]() |
|