Нужна Ваша помощь. Есть линия освещения мощностью 24 кВт. Мощность разбита на 3 фазы по 8 кВт. Помогите посчитать мощность масляного трансформатора для КТП , категория электроснабжения III. Нужны формулы расчета, с обоснованием. Заранее благодарю. Мой электронный адрес egeni1959@mail.ru С уважением Евгений |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Какие светильники установлены?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ставить транс на такую нагрузку? ежли ток от безысходности, 16 кВА