Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

напряжение на поврежденой жиле , вл кл

prude
сообщение 20.10.2011, 7:08
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



после испытания не прошла одна жила, прожег, на данный момент на поврежденной жиле присутствует напряжение порядка 8вольт сила тока приличная искру видно. Линия состоит 100метров кл (подстанция)----- 2000м вл ----100м кл (место замера напряжения). У меня дума что рядом с повреждение присутствует повреждение кл другого кабеля находящего под напряжением? или потенциал земли на подстанции выше на 8вольт? Что думаете коллеги ?

Сообщение отредактировал prude - 20.10.2011, 8:29


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- prude   напряжение на поврежденой жиле   20.10.2011, 7:08
- - ez81   Разность потенциалов -отболтите поводки с обоих ст...   20.10.2011, 20:26
- - dimone493   если воздушка пересекается где-нибудь с другой лин...   20.10.2011, 22:00
- - prude   прожег 1-на жила - броня, наведенка от вл вряд л...   21.10.2011, 9:21
- - ez81   От ПС и наводка слабый контур .   21.10.2011, 14:52
- - dimone493   ez81 - дело говорит   22.10.2011, 3:50
- - uvk2   Вроде вопрос выяснили, задам свой. На приходящем с...   24.12.2011, 23:16
- - с2н5он   уходят таки 2, а не 3   25.12.2011, 8:47
- - uvk2   Да нет, уходят так таки три.   25.12.2011, 20:19
- - с2н5он   значит Вы уже сами ответили на свой вопрос   26.12.2011, 9:03
- - uvk2   Других вариантов ни у кого нет?   26.12.2011, 23:27
- - ez81   а какой вариант нужен ? Ищите обрыв кабеля.   27.12.2011, 6:01
|- - uvk2   Цитата(ez81 @ 27.12.2011, 6:01) а какой в...   27.12.2011, 17:40
- - с2н5он   ну если только ещё вариант - в жилу врезан крантик...   27.12.2011, 6:57
- - Вовка электрик   УВН может показывать и наводку на нерабочей фазе. ...   27.12.2011, 19:13
- - с2н5он   если нет потрескивания при прикосновении УВН - нав...   27.12.2011, 19:16
- - ez81   Только не мегаомметром, а обычным тестером (мегер ...   28.12.2011, 5:43
- - uvk2   Повторюсь: кабель после аварийного отключения успе...   30.12.2011, 19:55
- - с2н5он   жилу с броней не прозванивали?   31.12.2011, 8:24
- - uvk2   Ещё раз: кабель прошел испытания повышенным напряж...   31.12.2011, 22:07
- - Работник   Если с вашей стороны испытали, тогда не прозванива...   6.1.2012, 12:06
- - dimone493   А Вы прозванивали жилы на целостность?? А уходит о...   6.1.2012, 18:09