Подскажите в каком документе(надо сослаться) есть нормы испытания электроустановок свыше 35 кВ?? Интересует значения испытательного напряжения изоляторов разъединителей 154 кВ.
Желательно документ украинского происхождения но и российского тоже подойдет -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
dimone493 Испытательное напряжение для ЭУ свыше 35 кВ 14.10.2011, 13:31
с2н5он ГОСТ 1516.2-97, ГОСТ 1516.3-96
мож тут чего найдет... 14.10.2011, 15:54
dimone493 Цитата(с2н5он @ 14.10.2011, 14:54) ГОСТ 1... 15.10.2011, 11:36
АС-DС Цитата(dimone493 @ 14.10.2011, 13:31) Под... 14.10.2011, 20:06
с2н5он а пункты СОУН, ПУЭ и ПТЭЭП какие? 15.10.2011, 12:33
dimone493 Цитата(с2н5он @ 15.10.2011, 11:33) а пунк... 15.10.2011, 17:46
с2н5он ПТЭЭП для потребителей, Вы как я понял сетевик 16.10.2011, 6:16
dimone493 У нас в большинстве присоединения 0,4-35 кВ. 154 к... 16.10.2011, 19:14![]() ![]() ![]() |
|