Эксплуатация ДГУ | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Эксплуатация ДГУ | 
	 
	 
| Гость_urik_* | 
			
			  24.9.2011, 20:50
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Объясните пожалуйста почему в инструкции по эксплуатации дизель генератора SDMO написано что эксплуатация на хх больше 5 мин запрещена 
			
			
					
		и при нагрузке до 20 процентов не более 1 часа  | 
	
 
 | 
	|
 urik   Эксплуатация ДГУ   24.9.2011, 20:50
 
 belok5   чем меньше ток - тем больше обороты. может пойти в...   24.9.2011, 22:20
 
 ig.mi   Цитата(belok5 @ 24.9.2011, 20:20) чем мен...   26.9.2011, 10:20
 
 urik   спасибо за ответ, выходит что дальнобойщики которы...   29.9.2011, 21:17
 
 OVB2012   Цитата(ig.mi @ 26.9.2011, 10:20) Не путай...   22.6.2012, 16:41
 
 ig.mi   Рискуют, не любят дизеля холостой ход. У нормальны...   3.10.2011, 15:03
 
 BoltOn   Цитата(ig.mi @ 3.10.2011, 12:03) Рискуют
...   4.10.2011, 12:38
 
 Гость_ig.mi_*   В принципе для русских - это нормально, трактор це...   4.10.2011, 19:02
 
 Гость   Установили в помещении дизель-генератора  на окна ...   31.12.2011, 12:11
 
 Гость_ig.mi_*   Будьте проще. Посадите вентиляторы на дизельные фа...   31.12.2011, 13:50
 
 Гость   На 48 квт, ну в летнее время можно конечно включит...   31.12.2011, 14:46
 
 Гость_ig.mi_*   Вы что в Антарктиде живете? При номинальной нагруз...   31.12.2011, 15:52
 
 Гость   Не совсем приспособленное помещение ,окна как бы с...   1.1.2012, 10:21
 
 Гость_ig.mi_*   А дойти до помещения, что в трусах что ли?
Если уж...   2.1.2012, 8:55
 
 Гость   Помещение встроенное, отопление центральное,так чт...   2.1.2012, 12:09
 
 Гость_ig.mi_*   Все механические термостаты, или хотите "терм...   2.1.2012, 12:53
 
 Гость   Кто то сталкивался с суперконденсаторами? ,ставят ...   26.7.2013, 9:20
 
 Гость_ig.mi_*   Прикольный вопрос.... Вы что пытаетесь рокерский с...   5.8.2013, 22:18![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 