Подбор автоматов , непонятки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подбор автоматов , непонятки |
2.10.2011, 0:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.8.2011 Пользователь №: 23859 |
Здравствуйте.
в квартирном щитке стоит входной 2хполюсный атомат C40, 3 одинарных C20, и один C16. один на стиралку (c20), второй на кухню (розетки+свет) и ванну (свет)- (C20) к 3му C20 я прокладываю отдельную линию с розеток из 3х комнатах (6 розеток в сумме ) из которых активно исп-ся только две. на С16 также делаю линию с освещения из 3х комант (6-8 лампочек). нормально ли такое сочетание автоматов? есть ли какой то вред, если автоматы номиналом больше чем требуется? |
|
|
pistolstar Подбор автоматов 2.10.2011, 0:01
Sinus Цитатанормально ли такое сочетание автоматов?
возм... 2.10.2011, 2:08
Олега Цитата(Sinus @ 2.10.2011, 3:08) Если мне ... 2.10.2011, 2:45
Sinus Нормы 0.8; 0.4; 0.2 с для 127; 220; 380В.
5 секунд... 2.10.2011, 3:36
Олега "Лучше" это все ж не "должен".... 2.10.2011, 10:36
Alexdovgal Цитата(pistolstar @ 1.10.2011, 23:01) Здр... 2.10.2011, 16:34
haramamburu Да это и в ПУЭ есть... причем в зависимости от кол... 2.10.2011, 16:36
Alexdovgal если точно знать что в пределах одной розетки ... 2.10.2011, 16:49
haramamburu Цитата(Alexdovgal @ 2.10.2011, 16:49) есл... 2.10.2011, 17:40
pistolstar из выше сказанного можно сделать вывод что надо вы... 2.10.2011, 21:47
Alexdovgal Цитата(pistolstar @ 2.10.2011, 20:47) (на... 3.10.2011, 18:50
Vasiliy Цитата(Alexdovgal @ 3.10.2011, 18:50) Мож... 6.11.2011, 18:30
Sinus Ага, так и сделать. А еще выделить в отдельные лин... 2.10.2011, 22:03
savelij® А при чём тут чайник? Если взять чайник покруче...... 2.10.2011, 22:09
ink_elec Цитата(pistolstar @ 2.10.2011, 3:01) в кв... 3.10.2011, 6:57
pistolstar не ставил электрик. эти большие автоматы кстати и ... 3.10.2011, 14:40
ink_elec Цитата(pistolstar @ 3.10.2011, 17:40) (гд... 3.10.2011, 14:58
antno Цитата(ink_elec @ 3.10.2011, 15:58) Чайни... 3.10.2011, 21:29
Sinus Цитатано неужели на такую мощность хватит 10А?
10А... 3.10.2011, 14:54
Sinus Да да, главное все по графику или инструкции делат... 3.10.2011, 15:24
pistolstar окей спасибо.
можно еще если несложно с научной ча... 3.10.2011, 21:04
VaLLeon На СМ будет достаточно автомат 10 А 3.10.2011, 21:24
pistolstar та как бы 2x2,5 )) по госту же) 3.10.2011, 22:01
Sinus Цитатамощность P=I*U. так как напряжение 220, мы м... 4.10.2011, 2:56
pistolstar так еще вопрос.
вводной кабель в квартиру где то... 4.10.2011, 22:59
с2н5он если правильно понял, то однополюсные это отходящ... 5.10.2011, 9:06
pistolstar не я имел ввиду кабель к квартирному щитку входной... 5.10.2011, 14:58
с2н5он смотря какая у Вас нагрузка киловат 6 выдержит 5.10.2011, 15:05
pistolstar 2,5 мм.кв. выдерживает силу тока 28 ампер?)) 5.10.2011, 15:14
protector Цитата(pistolstar @ 5.10.2011, 15:14) 2,5... 5.10.2011, 16:53
с2н5он я про 6-ку, вы бы схему толковее рассказывали, т.е... 5.10.2011, 16:05
pistolstar http://elektroschetchiki.ru/images/shema.GIF
схема... 5.10.2011, 16:40
с2н5он смотря какая у Вас нагрузка (повторюсь), таже плит... 5.10.2011, 22:03
haramamburu protector, Опираетесь на тот АВ что на вводе (вмес... 5.10.2011, 22:03![]() ![]() |
|