Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Помогите разобраться! Делаем электромонтаж объекта 3-х фазный ввод система эл. снабжения TN-C-S с применением вводного узо на 30 Ма. Контур заземления 1.1 Ом ( проверяла лаборатория ),при проверке узо не отрабатывает, с кнопки тест все работает. Пробовали заменить узо, результат тот же. Переделали с системы TN-C-S на TT , узо стало отрабатывать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
при проверке узо не отрабатывает, с кнопки тест все работает. как проверяли, кроме кнопки тест? Возможно проводили замыканием N на РЕ? Разность потенциалов не достаточная, вот и не срабатывает. При переделывании на ТТ возник значительный ток уравнивания потенциалов между N и PE, вот УЗО и начало срабатывать. Сообщение отредактировал ink_elec - 27.9.2011, 14:01 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Набросали бы схемку.. Системы не перепутали?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Набросали бы схемку.. Системы не перепутали? Система эл. снабжения TN-C-S, запитывается от подстанции 6/0.4 кВ кабелем 4*25 мм(2). PEN проводник который идёт в составе фазных проводников от подстанции крепим на металлический ВРЩ ,к этому же щиту крепим проводник контура здания.После этого с корпуса ВРЩ проводник заводится на вводное узо, ставим в щите колодку N ( проводника на диэлектрические подставочки ), колодку PE проводника на корпус щита. Система ТТ PEN проводник от подстанции сразу сажается в ВРЩ на (диэлектрические подставочки ),а проводник контура здания на корпус щита. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
как проверяли, кроме кнопки тест? Возможно проводили замыканием N на РЕ? Разность потенциалов не достаточная, вот и не срабатывает. При переделывании на ТТ возник значительный ток уравнивания потенциалов между N и PE, вот УЗО и начало срабатывать. Проверял именно так как вы написали. Анализируя пришёл к тому, что наш контур аказался с наименьшим сопротивлением чем у ТП , вот и не отрабатывало. Так подскажите максимальную защиту в системе TT при отгорании или повреждении N проводника. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Гость_Гость_Алексей_*_*, а вы еще раз проверьте - воткните лампочку меж фазой и РЕ. Систему ТТ без острой необходимости не применяют
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Так подскажите максимальную защиту в системе TT при отгорании или повреждении N проводника. А причем здесь ТТ, у вас TN-C-S должна быть. И УЗО исправно. Сообщение отредактировал ink_elec - 27.9.2011, 15:04 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
РЕ-проводник привели из ВРЩ? Т.е. к УЗО 5-ти проводка пришла? Если нули разделили после УЗО, конечно не будет срабатывать при измерении в зоне защиты.
В системе ТТ (впрочем как применяется среди других мер в системе TN) примените УЗО (или отдельное устройство)с функцией защиты от перенапряжения. Защита отключит при появлении опасного перекоса по напряжению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Проверял именно так как вы написали. То есть просто замыканием N и РЕ на выводах УЗО? Тогда, при отсутствии нагрузки УЗО и не обязано отработать, даже исправное. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да кто ж вам сказал, что не работает? Нагрузите сеть, т.е. создайте разность потенциалов между РЕ и N, и все заработает. А систему TT у вас никто не примет, тут щит на 2 метра переносишь по согласованию с заказчиком, стройнадзор письма гневные строчит, а вы вообще систему изменяете.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 27.9.2011, 18:45 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Костян челябинский
+1 Но первая система не работает Не факт.Цитата и что сделать для её работу ума не приложу. Нагрузить и проверить, а делать с самой системой, похоже, ничего и не надо.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Да кто ж вам сказал, что не работает? Нагрузите сеть, т.е. создайте разность потенциалов между РЕ и N, и все заработает. А систему TT у вас никто не примет, тут щит на 2 метра переносишь по согласованию с заказчиком, стройнадзор письма гневные строчит, а вы вообще систему изменяете. Пробовал тестировать и с нагрузкой ( включал 2 лампочки по 60w) и без нагрузки, результат тот же. Менял узо и все равно не работает система. Что касаемо TT то тут всё четко. Не могу понять в чем причина. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Повторно спрошу (может написал мелковато....
![]() Тест на коротыш N и РЕ проводили на контактах УЗО? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Повторно спрошу (может написал мелковато.... ![]() Тест на коротыш N и РЕ проводили на контактах УЗО? Что имеете ввиду (Тест на коротыш N и РЕ проводили на контактах УЗО?). ??? Кнопкой тест проводил тест, узо отрабатывает. При включенной нагрузке лампы освещения и.т.д перемыкаю перемычкой ( проволокой) колодку N с PE узо не отрабатывает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Система эл. снабжения TN-C-S, запитывается от подстанции 6/0.4 кВ кабелем 4*25 мм(2). PEN проводник который идёт в составе фазных проводников от подстанции крепим на металлический ВРЩ ,к этому же щиту крепим проводник контура здания.После этого с корпуса ВРЩ проводник заводится на вводное узо, ставим в щите колодку N ( проводника на диэлектрические подставочки ), колодку PE проводника на корпус щита. Система ТТ PEN проводник от подстанции сразу сажается в ВРЩ на (диэлектрические подставочки ),а проводник контура здания на корпус щита. То есть разделение N и PE идет от УЗО? Сообщение отредактировал ink_elec - 27.9.2011, 20:11 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Что имеете ввиду (Тест на коротыш N и РЕ проводили на контактах УЗО?). ??? Кнопкой тест проводил тест, узо отрабатывает. При включенной нагрузке лампы освещения и.т.д перемыкаю перемычкой ( проволокой) колодку N с PE узо не отрабатывает. Именно это и имел в виду. То есть, просто не смогли обеспечить достаточно малое сопротивление перемыкающего проводка, оно оказалось много больше переходного сопротивления контактной группы УЗО, поэтому утечка мимо УЗО недостаточна для срабатывания последнего. Аналогичная история произошла с подобным "тестированием" УЗО от ЭКФ. Выход из неопределённости оказался прост: от УЗО трёхпроводная линия (5ти метровый кусок кабеля 3*1,5), проводник РЕ подключен ко входу нулевого провода УЗО (аналог TN-C-S). На конце линии лампа накаливания. При перекусывании кабеля около лампы в зоне проводов N и РЕ (аналогично Вашему "тестированию" по короткому замыканию) УЗО стабильно срабатывает. Так что ни УЗО, ни, тем более, система TN-C-S в Вашем случае не виноваты... ИМХО. Убеждённое. ЗЫ. Картинку надо рисовать?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Так что с нулями, разделили до узо? По поводу проверки, подключите лампочку с фазы после узо, на ноль до узо или шину РЕ. Как вариант.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
от УЗО трёхпроводная линия (5ти метровый кусок кабеля 3*1,5), проводник РЕ подключен ко входу нулевого провода УЗО (аналог TN-C-S). На конце линии лампа накаливания. При перекусывании кабеля около лампы в зоне проводов N и РЕ (аналогично Вашему "тестированию" по короткому замыканию) УЗО стабильно срабатывает. Полностью согласен с этим, тестировал и этот случай в своей практике. Но будьте внимательны о том что пишу!!! Про какое сопротивление Вы говорите?!?! Узо и без нагрузки должно отрабатывать( и отрабатывает, но не в моём случае) в силу своей конструкции. Скажите если конечно в курсе (сопротивления контактной группы УЗО ). |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Так что с нулями, разделили до узо? По поводу проверки, подключите лампочку с фазы после узо, на ноль до узо или шину РЕ. Как вариант. Спасибо за совет! Впринципе узо и без нагрузки отрабатывает в силу своей конструкции. Но рассудите сами я включаю освещение, перемыкаю проволокой шину N и PE между собой ничего не происходит. думал мож контакта нет, затянул под винты включил нагрузочку как работало так и работает ни раз не отработало. И менял узо, Шнайдер ставлю. Логических объяснений пока не нашёл. Переделал на систему TT всё в ёлочку, отрабатывает во всех случаях. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |