УЗИП. Как правильно включить? , ABB OVR T1 3N 25-255-7

vovan6686
сообщение 26.9.2011, 20:51
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 22.5.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889



Довелось столкнуться с задачей наведения порядка в щитовой. Но смутил способ включения этого девайса. Установлен ABB OVR T1 3N 25-255-7. Перерыл весь инет, но не нашёл его картинки. Вот здесь похожая (третья слева). Там 4 контакта сверху - L1, L2, L3, N; и 1 снизу - PE. Рисовать не на чём, опишу на словах, как оно включено. В здание входит 2 кабеля 4*50 кв. Система TN-C-S. Сразу же после переключателя (типа авр, только ручной, не знаю, как правильно называется) стоит автомат IEK ВА-47-29 С50 3P(с него на счётчик) и параллельно ЧЕРЕЗ автомат ВА-47-29 С40 3P включено УЗИП (клеммы L1, L2, L3). Клемма N включена с с шины N через автомат ВА-47-29 С25 1P Клемма PE соединена перемычкой с шиной PE.
Итак, вопрос публике: ударит молния по линии. Как сможет это УЗИП защитить здание, если оно само включено через автомат, да ещё и меньшего номинала, чем вводной перед счётчиком??? И второй вопрос: почему ноль подключен через 25А автомат? Он сработает при токе 75-125 А, что оооочень далеко от заявленных 100 кА (PE-N). Эти люди, которые делали монтаж этой щитовой уже свалили. Но мастер говорит, что делали по проекту. Сами вряд ли они это ставили из головы. Того проекта уже нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 26.9.2011, 21:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2443
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



узип - от перенапряжения, а не от токов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.9.2011, 21:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



здесь гляньте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 26.9.2011, 21:21
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 438
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата
рекомендуется устанавливать последовательно с устройствами защиты от импульсных перенапряжений предохранители с характеристиками срабатывания gG или gL (классификация согласно требованиям стандартов ГОСТ Р 50339.0-92 (МЭК 60269-1-86) или VDE 0636 (Германия) соответственно). Практический опыт и данные экспериментальных испытаний показывают, что автоматические выключатели очень часто повреждаются при воздействии импульсных перенапряжений. Известны случаи подгорания контактов или приваривания их друг к другу. И в том и в другом случае автоматический выключатель не сможет в дальнейшем выполнять свои функции. Для защиты оборудования от длительного установившегося превышения действующего напряжения в сети можно использовать устройства контроля напряжения фазы или подобные им.

так будет лучше

Сообщение отредактировал с2н5он - 26.9.2011, 21:29