Отключение кондиционирования при пожаре

Sergiopm
сообщение 18.1.2007, 16:13
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Прошу помощи в разрешении не сложной для опытного инженера, но сложной для меня задачи!
Дано: здание, с установленными пожарными извещателями, от которых сигналы транслируются в другое здание на ППС-3 посредством кабеля ТПП-30х2х0,5. В первом устанавливаются кондиционеры, питающиеся от силового щита ЩС, и которые при пожаре должны отключаться.
Предлагается: для отключения кондиционеров применить устройство коммутационное УК-4 (http://alay.com.ua/1/4/17/).
Вопрос: как с помощью этого всего произвести отключение кондиционеров? куда установить УК-4?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Димаон_*
сообщение 18.1.2007, 16:35
Сообщение #2





Гости






Хм... Ну по идее устройство должно осуществлять разрыв при подаче сигнала. Ну так и устрой этот разрыв. Например прогнать вентиляцию через пускатель. И пока на устройстве нет сигнала, он включен. При появлении, катушка теряет его и силовые контакты размыкаются. Шунт от включения. Только вручную возможно повторное.
Я не сталкивался. Но наверно, сделал бы так....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 18.1.2007, 20:55
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Я делал несколько раз - ставил на ВРУ пускатели на отходящую на вентиляцию линию. Сигнал - с системы пожсигнализации. Проблем с пожарными - не было.
НО: обычно у слаботочников - сигнал с контактов пож сигнализации идет под напряжение 12 В и очень малого тока. Поэтому приходится городить промежуточные реле. Т.К. 12В не стандарт для промавтоматики - там вечные 24В, то для меня была единственная проблема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lion
сообщение 19.1.2007, 0:42
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 7905



Не долго думая можно подкинуть релешку на серену пожарного оповещателя, а нормальзамкнутый контакт поставить в разрыв схемы управления системы кондиционирования, в момент срабатывания пож.сигнализации вкл. сирена, нормальзамкнутый контакт размыкает цепь управления пускателем, поставленная задача выполнена ...
пока сирена орет даже в ручном режиме перезапустить не получится, после отключения, если есть что включать, запускается в обычном режиме...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergiopm
сообщение 19.1.2007, 10:05
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Какой тип пускателей посоветуете применить?
Расчётная мощьность каждого кондиционера - 2кВт, АВ на каждый по 16А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Димон_*
сообщение 19.1.2007, 16:07
Сообщение #6





Гости






Что то дофига 16А на один моторчик???!!!
Бери по току с запасом!

Ну а на такое бери пускатель 0й величины.
Хотя я бы взял 1й. ФИг знает, что еще заблагорассудится хозяевам на хи еще посадить!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 19.1.2007, 16:22
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Предлагаю другой вариант. На вводе в силовой шит ставится автомат с расцепителем. Расцепитель, это такая штука, которая ставится на автомат и механически отключает его при подаче 220В, на управление расцепителем ставите маломощный контактор с катушкой 12В. Преимущество в том, что катушка контактора находится под напряжением только в момент срабатывания сигнализации. Точно знаю что расцепители есть у Shneider Electric и Moeller. Вариант прошел не одну экспертизу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Димон_*
сообщение 19.1.2007, 17:31
Сообщение #8





Гости






Отличный вариант!
Главное достоинство, что при снятии сигнала. Автомат не включится. И на сгоревшие концы не подаст напругу. Иначе, возмоюжно, что пожарникам еще раз придется приезжать icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 19.1.2007, 17:47
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Предлагаю другой вариант. На вводе в силовой шит ставится автомат с расцепителем. Расцепитель, это такая штука, которая ставится на автомат и механически отключает его при подаче 220В

Последний раз в заказе такие автоматы шли 4 недели.
Штука редкая, дефицитная и дорогая. А если попробовать найти на 1-ну фазу - то и вообще.
А то что предлагают ДЭК, ИЭК, ЩИТ, ЭЛЬФ и тюдю - новоявленные китайского производства на силовые вещи применять не рекомендую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergiopm
сообщение 19.1.2007, 21:35
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Нашёл интересную ссылочку:
http://iek.kiev.ua/production/catalog/13/17/155
Получается, если я установлю такой расцепитель рядом с АВ и подам на расцепитель питание 220В 3-4А, то он в этот момент отключит АВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Димон_*
сообщение 19.1.2007, 22:02
Сообщение #11





Гости






Браво!
Но тебе еще реле промежуточное понадобится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 20.1.2007, 21:38
Сообщение #12


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Sergiopm)
... кондиционеры, питающиеся от силового щита ЩС, и которые при пожаре должны отключаться.
Вопрос: как с помощью этого всего произвести отключение кондиционеров? куда установить УК-4?

Уважаю Ваше мнение, как специалистов по отключениям электродвигателей, НО!

Если ГОРЯТ САМИ кондиционеры, то ДА - Ваше предложения - лучшее средство!
Но если горят помещения, которые обслуживают кондиционеры, ТО было бы Лучше (практичнее и экономически выгодно, особенно в зимнее время) не ломать "начинку" кондиционеров, а использовать режим отключения. Тем более, что пожарные требуют отключения "ПРИТОКА" в первую очередь и "ВЫТЯЖКИ" во-вторую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 22.1.2007, 10:38
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Цитата(andrey357)
Последний раз в заказе такие автоматы шли 4 недели.
Штука редкая, дефицитная и дорогая. А если попробовать найти на 1-ну фазу - то и вообще.А то что предлагают  ДЭК, ИЭК, ЩИТ, ЭЛЬФ и тюдю - новоявленные китайского производства на силовые вещи применять не рекомендую.

Автомат подойдёт любой для DIN рейки. Расцепитель с виду как автомат, ставится рядом на эту же рейку, для отключения нужно 220 В. Ко мне в личку полетели просьбы прислать схему. Схему чего прислать, включения пускателя? Господа электрики, пораскиньте мозгами самостоятельно, нет у меня времени, я проект сдаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 22.1.2007, 18:34
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Автомат подойдёт любой для DIN рейки. Расцепитель с виду как автомат, ставится рядом на эту же рейку, для отключения нужно 220 В. Ко мне в личку полетели просьбы прислать схему. Схему чего прислать, включения пускателя? Господа электрики, пораскиньте мозгами самостоятельно, нет у меня времени, я проект сдаю.

У меня сейчас в проекте кондиционенры по 150кВт. Какой размер динрейки порекомендуете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 23.1.2007, 9:53
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Цитата
У меня сейчас в проекте кондиционенры по 150кВт.

А какой мощности, холодильной или электрической? icon_lol.gif (умничать так умничать)

Чем управляется система кондиционирования?
Если это обычные "сплитухи", то актуален вариант с "тупым" обрубанием питания контактором или автоматом с дистанц. расцепителем .
Ежели кондиционированием, приточкой и вытяжкой "рулит" спец. контроллер (на прошлой неделе такой шкаф на сборку отдавал), то у него должен быть запрограммирован дискретный вход для пожарной сигнализации, при активации которого выключается приточка и кондиционирование и включаются, например, дымососы.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 23.1.2007, 20:24
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
А какой мощности, холодильной или электрической?

Конечно электрической.
Система такая: стоит холодильник и от него идет разводка к фанкойлам. Ребята, которые собирают и монтируют вс эту хрень работают на Саутерах. Штука закрытая и добавить что-то и убрать в программе - тяжко. В добавок наосные блоки на фанкойлы ставят одни , а холодильники другие. Плюс в здании везде спринклерное пожаротушение. Поэтому принято решение, чтобы обезопасится от всего поставить контактор на начале кабеля в ВРУ, дабы кабели под напругой не попали под пожаротушение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тоха_*
сообщение 30.1.2007, 13:44
Сообщение #17





Гости






Люди неужели не знаите, сущ. две стандартные схемы отключения вентиляции при пожаре:
1) Через пускатель и промежуточное реле, при этом добавляется возможность ручного управления
2) С помощью независимого расцепителя автоматического выключателя, такие расцепители есть к ИЭК, АВВ да вроде и у других видел, схема отличается офигенной простотой, при у каждого пульта пож.сигнализации есть выходы на отключение вентиляции при срабатывании извещателей, эти два конца подаем на катушку независимого расцепителя, а он при пожаре отключает автомат на вводе в щиток, и всю приточную вентиляцию. Включить все обратно можно только подняв рычаг автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zuz1231_*
сообщение 30.1.2007, 16:17
Сообщение #18





Гости






Прошу прощения, но мне кажется ,что сплит системы не создают ни притока ни вытяжки, а гоняют внутренний воздух по циклу и пожарники требовать его отключения не должны, если конечно не рассматривать какие-то други мотивы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 30.1.2007, 18:19
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
люди неужели не знаите, сущ. две стандартные схемы отключения вентиляции при пожаре:  
1) Через пускатель и промежуточное реле, при этом добавляется возможность ручного управления  
2) С помощью независимого расцепителя автоматического выключателя, такие расцепители есть к ИЭК, АВВ да вроде и у других видел, схема отличается офигенной простотой, при у каждого пульта пож.сигнализации есть выходы на отключение вентиляции при срабатывании извещателей, эти два конца подаем на катушку независимого расцепителя, а он при пожаре отключает автомат на вводе в щиток, и всю приточную вентиляцию. Включить все обратно можно только подняв рычаг автомата.

Да, тяжелый случай - когда в лом перелистнуть страницу....
А расцепители в основном 220В, а контакты пож. сигнализаций - до 12В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тоха_*
сообщение 31.1.2007, 10:06
Сообщение #20





Гости






Случай может и тяжолый, но я то знаю что говорю, схема применялась и не раз.
Катушка РН на самом деле подключается на 220, а вот про какие 12 В идет речь че-то непонятно.
При пожаре прибор ПС не выдает ни вольты ни амперы ни че-то ещё, а обеспечивается переключение контактора реле (например замыкание если используется РН, а в другом случае можат быть и размыкание).
Контакты реле ОПВ (например у Гранита) имеют следующие параметры: 7 А 30 VDC и 5 А 250 VAC.
А схему включения и принцип работы независимого расцепителя можно посмотреть в каталоге ИЭК или по ссылк на предыдущей странице.


А фанкойлы отключать мне кажется надо, покрайней мере требуют. Плохо знаю принцип их работы но кажется там есть какой-то приток?
Если дадите ссылку на источник такой информации буду благодарен.
Вернуться в начало страницы