Прошу помощи в разрешении не сложной для опытного инженера, но сложной для меня задачи!
Дано: здание, с установленными пожарными извещателями, от которых сигналы транслируются в другое здание на ППС-3 посредством кабеля ТПП-30х2х0,5. В первом устанавливаются кондиционеры, питающиеся от силового щита ЩС, и которые при пожаре должны отключаться. Предлагается: для отключения кондиционеров применить устройство коммутационное УК-4 (http://alay.com.ua/1/4/17/). Вопрос: как с помощью этого всего произвести отключение кондиционеров? куда установить УК-4? |
![]() |
|
|
Гость_Димаон_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Хм... Ну по идее устройство должно осуществлять разрыв при подаче сигнала. Ну так и устрой этот разрыв. Например прогнать вентиляцию через пускатель. И пока на устройстве нет сигнала, он включен. При появлении, катушка теряет его и силовые контакты размыкаются. Шунт от включения. Только вручную возможно повторное.
Я не сталкивался. Но наверно, сделал бы так.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Я делал несколько раз - ставил на ВРУ пускатели на отходящую на вентиляцию линию. Сигнал - с системы пожсигнализации. Проблем с пожарными - не было.
НО: обычно у слаботочников - сигнал с контактов пож сигнализации идет под напряжение 12 В и очень малого тока. Поэтому приходится городить промежуточные реле. Т.К. 12В не стандарт для промавтоматики - там вечные 24В, то для меня была единственная проблема. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.12.2006 Пользователь №: 7905 ![]() |
Не долго думая можно подкинуть релешку на серену пожарного оповещателя, а нормальзамкнутый контакт поставить в разрыв схемы управления системы кондиционирования, в момент срабатывания пож.сигнализации вкл. сирена, нормальзамкнутый контакт размыкает цепь управления пускателем, поставленная задача выполнена ...
пока сирена орет даже в ручном режиме перезапустить не получится, после отключения, если есть что включать, запускается в обычном режиме... ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
Какой тип пускателей посоветуете применить?
Расчётная мощьность каждого кондиционера - 2кВт, АВ на каждый по 16А. |
![]() |
|
Гость_Димон_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Что то дофига 16А на один моторчик???!!!
Бери по току с запасом! Ну а на такое бери пускатель 0й величины. Хотя я бы взял 1й. ФИг знает, что еще заблагорассудится хозяевам на хи еще посадить! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 ![]() |
Предлагаю другой вариант. На вводе в силовой шит ставится автомат с расцепителем. Расцепитель, это такая штука, которая ставится на автомат и механически отключает его при подаче 220В, на управление расцепителем ставите маломощный контактор с катушкой 12В. Преимущество в том, что катушка контактора находится под напряжением только в момент срабатывания сигнализации. Точно знаю что расцепители есть у Shneider Electric и Moeller. Вариант прошел не одну экспертизу.
|
![]() |
|
|
Гость_Димон_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Отличный вариант!
Главное достоинство, что при снятии сигнала. Автомат не включится. И на сгоревшие концы не подаст напругу. Иначе, возмоюжно, что пожарникам еще раз придется приезжать ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата Предлагаю другой вариант. На вводе в силовой шит ставится автомат с расцепителем. Расцепитель, это такая штука, которая ставится на автомат и механически отключает его при подаче 220В
Последний раз в заказе такие автоматы шли 4 недели. Штука редкая, дефицитная и дорогая. А если попробовать найти на 1-ну фазу - то и вообще. А то что предлагают ДЭК, ИЭК, ЩИТ, ЭЛЬФ и тюдю - новоявленные китайского производства на силовые вещи применять не рекомендую. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
Нашёл интересную ссылочку:
http://iek.kiev.ua/production/catalog/13/17/155 Получается, если я установлю такой расцепитель рядом с АВ и подам на расцепитель питание 220В 3-4А, то он в этот момент отключит АВ? |
![]() |
|
|
Гость_Димон_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Браво!
Но тебе еще реле промежуточное понадобится. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Sergiopm) ... кондиционеры, питающиеся от силового щита ЩС, и которые при пожаре должны отключаться.
Вопрос: как с помощью этого всего произвести отключение кондиционеров? куда установить УК-4? Уважаю Ваше мнение, как специалистов по отключениям электродвигателей, НО! Если ГОРЯТ САМИ кондиционеры, то ДА - Ваше предложения - лучшее средство! Но если горят помещения, которые обслуживают кондиционеры, ТО было бы Лучше (практичнее и экономически выгодно, особенно в зимнее время) не ломать "начинку" кондиционеров, а использовать режим отключения. Тем более, что пожарные требуют отключения "ПРИТОКА" в первую очередь и "ВЫТЯЖКИ" во-вторую. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 ![]() |
Цитата(andrey357) Последний раз в заказе такие автоматы шли 4 недели.
Штука редкая, дефицитная и дорогая. А если попробовать найти на 1-ну фазу - то и вообще.А то что предлагают ДЭК, ИЭК, ЩИТ, ЭЛЬФ и тюдю - новоявленные китайского производства на силовые вещи применять не рекомендую. Автомат подойдёт любой для DIN рейки. Расцепитель с виду как автомат, ставится рядом на эту же рейку, для отключения нужно 220 В. Ко мне в личку полетели просьбы прислать схему. Схему чего прислать, включения пускателя? Господа электрики, пораскиньте мозгами самостоятельно, нет у меня времени, я проект сдаю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата Автомат подойдёт любой для DIN рейки. Расцепитель с виду как автомат, ставится рядом на эту же рейку, для отключения нужно 220 В. Ко мне в личку полетели просьбы прислать схему. Схему чего прислать, включения пускателя? Господа электрики, пораскиньте мозгами самостоятельно, нет у меня времени, я проект сдаю.
У меня сейчас в проекте кондиционенры по 150кВт. Какой размер динрейки порекомендуете? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Цитата У меня сейчас в проекте кондиционенры по 150кВт.
А какой мощности, холодильной или электрической? ![]() Чем управляется система кондиционирования? Если это обычные "сплитухи", то актуален вариант с "тупым" обрубанием питания контактором или автоматом с дистанц. расцепителем . Ежели кондиционированием, приточкой и вытяжкой "рулит" спец. контроллер (на прошлой неделе такой шкаф на сборку отдавал), то у него должен быть запрограммирован дискретный вход для пожарной сигнализации, при активации которого выключается приточка и кондиционирование и включаются, например, дымососы. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата А какой мощности, холодильной или электрической?
Конечно электрической. Система такая: стоит холодильник и от него идет разводка к фанкойлам. Ребята, которые собирают и монтируют вс эту хрень работают на Саутерах. Штука закрытая и добавить что-то и убрать в программе - тяжко. В добавок наосные блоки на фанкойлы ставят одни , а холодильники другие. Плюс в здании везде спринклерное пожаротушение. Поэтому принято решение, чтобы обезопасится от всего поставить контактор на начале кабеля в ВРУ, дабы кабели под напругой не попали под пожаротушение. |
![]() |
|
Гость_Тоха_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Люди неужели не знаите, сущ. две стандартные схемы отключения вентиляции при пожаре:
1) Через пускатель и промежуточное реле, при этом добавляется возможность ручного управления 2) С помощью независимого расцепителя автоматического выключателя, такие расцепители есть к ИЭК, АВВ да вроде и у других видел, схема отличается офигенной простотой, при у каждого пульта пож.сигнализации есть выходы на отключение вентиляции при срабатывании извещателей, эти два конца подаем на катушку независимого расцепителя, а он при пожаре отключает автомат на вводе в щиток, и всю приточную вентиляцию. Включить все обратно можно только подняв рычаг автомата. |
![]() |
|
Гость_zuz1231_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Прошу прощения, но мне кажется ,что сплит системы не создают ни притока ни вытяжки, а гоняют внутренний воздух по циклу и пожарники требовать его отключения не должны, если конечно не рассматривать какие-то други мотивы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата люди неужели не знаите, сущ. две стандартные схемы отключения вентиляции при пожаре:
1) Через пускатель и промежуточное реле, при этом добавляется возможность ручного управления 2) С помощью независимого расцепителя автоматического выключателя, такие расцепители есть к ИЭК, АВВ да вроде и у других видел, схема отличается офигенной простотой, при у каждого пульта пож.сигнализации есть выходы на отключение вентиляции при срабатывании извещателей, эти два конца подаем на катушку независимого расцепителя, а он при пожаре отключает автомат на вводе в щиток, и всю приточную вентиляцию. Включить все обратно можно только подняв рычаг автомата. Да, тяжелый случай - когда в лом перелистнуть страницу.... А расцепители в основном 220В, а контакты пож. сигнализаций - до 12В |
![]() |
|
Гость_Тоха_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Случай может и тяжолый, но я то знаю что говорю, схема применялась и не раз.
Катушка РН на самом деле подключается на 220, а вот про какие 12 В идет речь че-то непонятно. При пожаре прибор ПС не выдает ни вольты ни амперы ни че-то ещё, а обеспечивается переключение контактора реле (например замыкание если используется РН, а в другом случае можат быть и размыкание). Контакты реле ОПВ (например у Гранита) имеют следующие параметры: 7 А 30 VDC и 5 А 250 VAC. А схему включения и принцип работы независимого расцепителя можно посмотреть в каталоге ИЭК или по ссылк на предыдущей странице. А фанкойлы отключать мне кажется надо, покрайней мере требуют. Плохо знаю принцип их работы но кажется там есть какой-то приток? Если дадите ссылку на источник такой информации буду благодарен. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |