сопротивление заземлителя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
сопротивление заземлителя |
23.9.2011, 6:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 |
Согласно главе 1.7 ПУЭ сопротивление заземлителя,непосредственно находящегося у трансформатора должно быть не более30 ом и сопротивление на вводе в электроустановку тоже не более 30 ом,однако видел проекты жилых домов ,где R -10 ом,да и многие спецы говорят ,что R заземлителя транса должно быть не более 4 ом.Но ведь в правилах ясно сказано-не более 30 ом(это про заземление,находящееся в непосредственной близости от транса).А сопротивление повторного заземления на вводе в здание так же должно быть не более 30 ом( это про заземление,находящееся в непосредственной близости от здания) .Я понимаю, что чем меньше,тем лучше,но всё же нужно следовать правилам.Хотелось бы услышать мнение проектировщиков,какими документами они руководствуются,может я не правильно понимаю главу 1.7 ПУЭ.
|
|
|
ALEKS56 сопротивление заземлителя 23.9.2011, 6:55
ink_elec ALEKS56, 1.7.101. Сопротивление заземляющего устр... 23.9.2011, 7:14
ALEKS56 Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 8:14) ALEKS5... 23.9.2011, 10:51
ink_elec Цитата(ALEKS56 @ 23.9.2011, 13:51) при ус... 23.9.2011, 12:58
ALEKS56 Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 12:58) если ... 23.9.2011, 13:29
АС-DС А грунты какие? 23.9.2011, 19:10
ALEKS56 Цитата(АС-DС @ 23.9.2011, 19:10) А г... 23.9.2011, 19:56
АС-DС Заземление ЛР-10 кВ - 10 Ом, то-же где-то рядом 23.9.2011, 20:09
ink_elec ALEKS56, 1.7.103 Это R повторного заземления PEN. 23.9.2011, 20:56
ALEKS56 Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 21:56) ALEKS... 23.9.2011, 21:44
ink_elec Цитата(ALEKS56 @ 24.9.2011, 0:44) Так как... 23.9.2011, 22:57
ALEKS56 Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 22:57) Дома ... 24.9.2011, 7:01
АС-DС Таблица 28.1 ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ
ЭЛЕКТРООБОРУД... 24.9.2011, 6:13
ALEKS56 Цитата(АС-DС @ 24.9.2011, 6:13) Табл... 24.9.2011, 7:13
АС-DС ВВод 3-х, или 0дно фазный? А вообще наш инспектор ... 24.9.2011, 7:05
АС-DС TN-C-S-Нулевой защитный и нулевой рабочий проводни... 24.9.2011, 7:37![]() ![]() |
|