Ув. профессионалы! Нужны ваши советы, подсказки по поводу замены трансформатора.
А ситуация такова: у шефа дома стоит ТМ-100/10/0.4-У1(дом по нынешним меркам средненький icon_biggrin.gif ), ему пока хватает. Но! Он планирует серьёзное расширение, и поэтому заказал себе ТМ-630/10/0.4-У1!!! Проект, согласование, монтаж, обслуживание - всем этим займётся продавец, мне-же, шеф поручил курирование и приём работы. Опыта работы с трансформаторами у меня нет, поэтому сейчас изучаю литературу... Подскажите пожалуйста, какие в данной ситуации могут быть нюансы,"подводные камни", на что следует обратить внимание при приёмке работы? Литературы можно читать сколько угодно, но на практике обязательно встречаются моменты о которых нигде не напишут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.9.2011, 21:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23115
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы задаёте вопрос - рсскажите мне про все
1. получаете ТУ в СО
2. делаете проект
и т.д.
пысы: у Вас шеф не Абрамович случаем?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 17.9.2011, 7:30
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(с2н5он @ 15.9.2011, 21:12) *
у Вас шеф не Абрамович случаем?

Ага, я тоже так подумал...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 17.9.2011, 15:31
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



630 кВА хватит на хорошую деревню
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rumer
сообщение 17.9.2011, 22:21
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.9.2011
Пользователь №: 24302



Шаровая молния, mae - я и сам прекрасно это понимаю, но переубедить в этом шефа - всё равно, что выпив фанты, пытаться остановить поезд! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 18.9.2011, 9:21
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Делали испытания на двух КТП 25кВА. Дык монтажники не присоединили проводник от ЗУ к нулевому выводу стороны 0,4кВ ( на шпильку). Да и сопротивление ЗУ было завышено, добивали..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АС-DС
сообщение 19.9.2011, 19:14
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 92
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 24280



630 кВА- ставь ВН (выключатель нагрузки) или ВВ

Сообщение отредактировал АС-DС - 19.9.2011, 19:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rumer
сообщение 20.9.2011, 20:44
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.9.2011
Пользователь №: 24302



Цитата(ЛЕША @ 18.9.2011, 9:21) *
Делали испытания на двух КТП 25кВА. Дык монтажники не присоединили проводник от ЗУ к нулевому выводу стороны 0,4кВ ( на шпильку). Да и сопротивление ЗУ было завышено, добивали..

А вот это уже по сути. Спасибо, буду за подобными моментами следить!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rumer
сообщение 3.10.2011, 23:18
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.9.2011
Пользователь №: 24302



А вот ещё один вопросец сопутствующий родился... У нас к нынешней ТМ-100/10/0.4-У1 подвод нижний, и один раз уже такое получилось - кабель (высокая сторона) стрельнул, примерно на сгибе, в земле. Вроде и подъема кабеля там сантиметров 70-80, ремонтники говорят что масло в кабеле стекло, мол надо муфту ставить и кусок кабеля для подъема специальный, но шеф отказался. Скажите, а допустимо ли будет на ТМ-630/10/0.4-У1 нижний подвод? Нужен будет кусок этого спец. кабеля? Дело в том, что 10ка у нас через дорогу, и я оч. сомневаюсь, что кто-то разрешит линию кинуть над дорогой и через жилые дома (соседи)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АС-DС
сообщение 4.10.2011, 2:32
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 92
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 24280



Какая ячейка вводная , такой и ввод (кабельный или воздушный)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 4.10.2011, 14:37
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Фигня всё это. Скорей всего изгиб был очень крутым. И, возможно, было повреждение. КЛ давно испытывали? Потребуется соединительная и концевая муфты. И кусок кабеля ААБл ( скорей всего). А насчет специального кабеля - развод, однако. При ремонте возьми прочитай инструкцию по монтажу термоусадки. Прикладывается в каждом комплекте. И следи за монтажниками. Инстркукция написана очень чётко. Заставляй делать по ней и всё будет хорошо. А кабель надо испытать, это к ЭТЛ. И ешё, проследи, что бы под и над соединительной муфтой была песчаная подушка без мусора, камней и т.д. Чистый песок. Удачи.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 4.10.2011, 14:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.10.2011, 16:19
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23115
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



перепад 70-80 не столь критичен, вот если бы вставка была с опоры, то другое дело - масло могло бы и вытечь, тогда уж лучше применить кабель с "нестекающей" изоляцией, например ЦААБл


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DronXP
сообщение 25.11.2011, 3:29
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 202
Регистрация: 18.5.2010
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338



Если сами не знаете о возможных подводных камнях, лучше обратиться в специализированную организацию. Если у шефа денег хватило на такой трансформатор, думаю и жилище у него не бедное))), советую нанять испытательную лабораторию и она проведет все приемосдаточные испытания (не только трансформатора, а всей ТП), пусть шеф не жмется и заказывает испытания в полном объеме. Там уж точно будет ясно где ноль не прикручен и где какие косяки. И протоколы будут. Ну а если касяки всё же будут, потом заставьте продавца всё это устранить и АКТ приёмки без испытаний не подписывайте. Так и скажите продавцу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.11.2011, 20:44
Сообщение #14





Гости






Цитата(rumer @ 3.10.2011, 23:18) *
А вот ещё один вопросец сопутствующий родился... У нас к нынешней ТМ-100/10/0.4-У1 подвод нижний, и один раз уже такое получилось - кабель (высокая сторона) стрельнул, примерно на сгибе, в земле. Вроде и подъема кабеля там сантиметров 70-80, ремонтники говорят что масло в кабеле стекло, мол надо муфту ставить и кусок кабеля для подъема специальный, но шеф отказался.

Куда это масло стекло, если кабель "стрельнул, примерно на сгибе, в земле", это получается нижняя точка кабеля, т.е. сюда должно стекать масло и в этом месте из-за этого кабель "стрельнуть" не мог. Здесь явное нарушение технологии прокладки кабеля (допустим не соблюдение минимального радиуса изгиба), приведшее к повреждению изоляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kasim34
сообщение 29.11.2011, 22:45
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 22421



Пусть шитий полиэтилен ставят, там нету масла, ну и конечно следите за укладкой кабеля, контуром, испытания чтобы в полном объеме провели, ну и конечно если опыта нет, лучше пригласите человека со стороны у кого глаз наметан он и проследит и подскажет))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic06
сообщение 30.11.2011, 14:36
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 18.11.2011
Пользователь №: 25044



Начните с проверки - достаточно ли сечения, имеющегося кабеля, для увеличения нагрузки в 6 раз. И хватит ли места для размещения большого трансформатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения