Автомат на вводе , Занижают номинал или я не прав |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автомат на вводе , Занижают номинал или я не прав |
8.9.2011, 8:29
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Добрый день!
Согласовываю проект с разрешенной мощностью 10,5кВА Расчетный ток 16,0А. Трехфазный ввод. Автоматический выключатель на вводе установлен на 20А Эксперт упорно пишет замечание поменять вводной на 16 вместо 20 в соответствии с расч. током Все отходящие также необходимо поменять на ступень ниже (т.е. максимум 10А). Розеточная сеть с такими отходящими будет вырубаться... Как можно легально снять замечание на меняя автомат на 16А? В каких нормах четко прописан алгоритм выбора АВ? Сообщение отредактировал ~Слава~ - 8.9.2011, 8:33 |
|
|
~Слава~ Автомат на вводе 8.9.2011, 8:29
электрик Дмитрий Мы в проекте ставили на вводе ограничитель мощност... 8.9.2011, 8:54
ink_elec Цитата(~Слава~ @ 8.9.2011, 11:29) Эксперт... 8.9.2011, 9:11
~Слава~ ЦитатаМы в проекте ставили на вводе ограничитель м... 8.9.2011, 9:22
Сунцов Денис Эксперт далек от электротехники?
неужели трудно об... 8.9.2011, 9:25
~Слава~ Цитата(Сунцов Денис @ 8.9.2011, 9:25) Экс... 8.9.2011, 9:27
Олега Цитата(~Слава~ @ 8.9.2011, 9:27) Он поним... 8.9.2011, 13:44
ink_elec Цитата(Олега @ 8.9.2011, 16:44) Где-то вс... 8.9.2011, 14:34
Сунцов Денис а что за эксперт? из какой конторы РТН или ЭСО? 8.9.2011, 9:29
~Слава~ Цитата(Сунцов Денис @ 8.9.2011, 9:29) а ч... 8.9.2011, 9:30
Сунцов Денис 1.от вредности можно написать жалобу начальству эк... 8.9.2011, 9:43
mae Одно дело слова, а другое дело бумага. Потребуйте ... 8.9.2011, 9:53
с2н5он действительно "эксперт" на какие Правила... 8.9.2011, 12:13
бармалей укажите в расчетах другой косинус и выйдите на сво... 8.9.2011, 13:37
~Слава~ Цитата(Сунцов Денис @ 8.9.2011, 9:43) 1.о... 8.9.2011, 14:36
-Mike- Маленько встану на другую сторону: например вы явл... 8.9.2011, 14:43
~Слава~ Цитата(-Mike- @ 8.9.2011, 14:43... 8.9.2011, 15:01
ink_elec Цитата(~Слава~ @ 8.9.2011, 18:01) С огран... 8.9.2011, 15:18
Aleks 72 Цитата(~Слава~ @ 8.9.2011, 18:01) Человек... 8.9.2011, 21:49
Работник У нас в регионе энергоснабжающая организация заниж... 8.9.2011, 15:18
Alexdovgal я в таком случае купил автомат с внутренностью 50... 8.9.2011, 19:45
~Слава~ Цитата(Alexdovgal @ 8.9.2011, 19:45) я в ... 8.9.2011, 22:00
бармалей надеюсь вы в расчетах указали что номинал АВ долже... 9.9.2011, 10:34
~Слава~ Цитата(бармалей @ 9.9.2011, 10:34) надеюс... 9.9.2011, 12:52
Гость_fsv60_* А что питает автомат? Пусквые токи есть? Если есть... 9.9.2011, 13:55
master01 Ленэнерго любит занижать автомат на вводе, у них е... 11.9.2011, 9:55
V.D. Занижают - авомат выбирается из условия 1,25 тока ... 11.9.2011, 16:47
Олега Цитата(V.D. @ 11.9.2011, 17:47) ..вводной... 11.9.2011, 18:33
~Слава~ Цитата(V.D. @ 11.9.2011, 17:47) Занижают ... 11.9.2011, 21:05
master01 Могу предложить ГОСТ Р 51778-2001, приложению В, ... 11.9.2011, 21:05
Ulianovden Цитата(~Слава~ @ 8.9.2011, 8:29) Добрый д... 12.9.2011, 8:50
НАТА ША ВСН59-88. таблица приложения 4. Предлагается для т... 23.9.2011, 6:59
~Слава~ Цитата(НАТА ША @ 23.9.2011, 7:59) ВСН59-8... 23.9.2011, 8:15
НАТА ША Наташа ВСН59-88 отменили взамен ввели СП31-110-200... 6.10.2011, 12:09
~Слава~ Цитата(НАТА ША @ 6.10.2011, 13:09) Наташа... 6.10.2011, 13:41
ink_elec ~Слава~, ГОСТ Р 50345–99
7.1 Диапазон темпер... 7.10.2011, 5:24
push при проектировании учитывается не только ток, но и... 15.10.2011, 12:48
~Слава~ Спешу сообщить что проект согласовали таки с автом... 19.10.2011, 22:19
likeasu измените COSфи, сделайте его на 0.05 меньше =) и у... 23.10.2011, 22:07
~Слава~ Цитата(likeasu @ 23.10.2011, 23:07) измен... 23.10.2011, 23:57![]() ![]() ![]() |
|