Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8427 ![]() |
Ситуация такая: Сделала проект на электроснабжение банка. Заказчик взял посмотреть и написал мне свои рецензи: Убрать УЗО на вводе 300мА п.7.1.84 ПУЭ, Убрать АВР (автоматическое заводское) а поставить перекидной трехпозиционный рубильник (просто и дешево). Категория электрснабжения 2, и 1 в серверной.
Просит убрать узо на компьютеры. Пишет компьютерная сеть и узо не совместимы ни в коем случае, сссылаясь на методику постороения систем электроснабжения Сбербанка, утвержденную ОАО Сбербанком России. Может у кого нибуть есть эта методика? Скиньте мне на мыло, пожайлуста! И как быть если их методика противоречит ПУЭ. По другому проект не оплачиваюттак как не устранены недостатки. подскажите! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |