Испытания трансформатора , подручными средствами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Испытания трансформатора , подручными средствами |
26.8.2011, 21:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24055 |
Нужно испытать трансформатор масляный ТМ-1000/6-0,4, из средств испытаний только мегер на 1000В, и пробу масла(на пробой) я возьму, говорят что вроде сгорел давно но может и целый. пробовать включать на рабочее напряжение не дают-боятся. моста или птф нет. Подскажите пожалуйста каким образом определить целые ли обмотки вн и нн . спасибо.
|
|
|
max9 Испытания трансформатора 26.8.2011, 21:26
с2н5он подайте на него 220 27.8.2011, 6:57
max9 а на какую сторону подавать , на вн или нн? и како... 27.8.2011, 7:50
dimone493 1. Померьте сопротивление изоляции по схемам указа... 27.8.2011, 12:12
max9 все понятно, но хотелось бы уточнить относительно ... 27.8.2011, 16:12
с2н5он ну дык ить для такого напряжения можно и нагрузку ... 27.8.2011, 16:15
max9 Я имею в виду когда подам на сторону вн 380 и буду... 27.8.2011, 16:20
dimone493 измерение напряжений на ХХ может и не показать пар... 28.8.2011, 15:31
max9 Спасибо большое всем за помощь , буду пробовать. 28.8.2011, 15:52
max9 Вот сегодня пытал транс, сперва мегером крутил- вр... 29.8.2011, 14:47
ЛЕША Судя по величине сопротивления изоляции - нет. Изо... 29.8.2011, 15:40
max9 Я имею ввиду по тому что я намерял, можно сказать ... 29.8.2011, 18:27
ЛЕША А со стороны ВН не были включены ЗН? Или переносно... 30.8.2011, 14:29
max9 Нет, ничего заземляющего не было, я же 380 подавал... 30.8.2011, 14:40
ЛЕША Зазор между электродами проверяли в пробойнике? Пр... 30.8.2011, 14:45
max9 да перед замером 30.8.2011, 14:56
ЛЕША Как? Хорошо бы сравнить с другим, заведомо исправн... 30.8.2011, 15:01
max9 ну я вот беру мегер ,кручу, концы его разомкнуты п... 30.8.2011, 15:10
ЛЕША 400В ты подал на сторону ВН, 6000/400=15 (коэфф.тр... 30.8.2011, 15:22
max9 Сейчас уже не могу , ни в обратку ни как, нет тех... 30.8.2011, 15:34
ЛЕША Да, по твоим данным можно точно сказать, что на ст... 30.8.2011, 15:58
max9 А если подать на него 6кВ- попробовать включить ег... 30.8.2011, 18:25
dimone493 Масло надо поменять, в 90 % случаях помогает.
Как... 30.8.2011, 19:40
max9 Какая защита стоит пока не знаю вроде предохраните... 30.8.2011, 20:23
max9 дак все таки сколько подавать на сторону НН 380 ил... 31.8.2011, 9:33
с2н5он для начала подайте 380 на высокую сторону, естеств... 31.8.2011, 9:39
max9 через 380 на стороне нн будет вольт 25, я уже это ... 31.8.2011, 14:35
с2н5он да посмотреть ток, ТЭН можно и на 220 лишь бы клещ... 31.8.2011, 15:45
max9 понятно, будем пытать , спасибо всем. 31.8.2011, 16:50
dimone493 Я вам напомню что с такой изоляцией надо менять ма... 1.9.2011, 21:03
max9 Да , спасибо dimone493 за инфу, я тоже думал прямо... 3.9.2011, 17:42
dimone493 Коржи в смысле грязи и муляки всякой.
Методом вол... 4.9.2011, 19:10
max9101 Приборов больше к сожалению никаких нет.спасибо за... 5.9.2011, 6:36
Karasev Если будете поднимать крышку, попробуйте разобрать... 5.9.2011, 15:53
max9101 видимо никто не может ничего сказать по этому пово... 7.9.2011, 6:13
Гость_Андрей_* Есть трансформатор которий служат для преобразован... 25.4.2012, 10:58
Работник Вопрос не по теме, но все таки. Какая вам нужна мо... 25.4.2012, 11:55
uvk2 А кто нибудь может сказать какую мощность потребля... 4.5.2012, 5:58
lexs_2006 Цитата(uvk2 @ 4.5.2012, 5:58) А кто нибуд... 4.5.2012, 10:25
с2н5он потери холостого хода
http://www.electrik.org/foru... 4.5.2012, 8:07
ЛЕША Вот из ГОСТа табличка 4.5.2012, 14:38
uvk2 Спасибо. Означает ли это, что счетчик подключенный... 4.5.2012, 21:05
с2н5он около 1,3 4.5.2012, 22:45![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 2:17 |
|
|
|
|