Народ, помогите пожалста с проблеммой, имеется дом из газосиликата, на бетонном фундаменте, комнаты внутри обшиты гипсокартоном на металопрофиле, за всем этим скрыта проводка, начал подцеплять розетки ударило током, в ходе последующих экспериментов выяснил что мультиметр показывает напряжение между + и металоконстр. 220 в между - и металоконструкцией 170 в решил проверить лампочкой 100 вт между + и металлоконстр. горит в пол накала в остальных случаях просто искрит провод. пробитый провод исключен, отключал - со счетчика оставлял только + ситуация не меняется!
В чем подвох???? Помогите пожалуйста!!!!!!! |
|
|
komkovi Земля на металопрофиле 26.8.2011, 22:04
belok5 вообще, металлоконструкция должна быть как земля, ... 26.8.2011, 22:22
komkovi Цитата(belok5 @ 26.8.2011, 22:22) вообще,... 26.8.2011, 22:32
зелёный желторотик Цитата(komkovi @ 26.8.2011, 23:32) по сут... 26.8.2011, 22:44
komkovi Цитата(зелёный желторотик @ 26.8.2011, 22... 26.8.2011, 22:59
зелёный желторотик ВСЕ металлоконструкции здания должны быть электрич... 26.8.2011, 23:13
komkovi сопротивление показывает еденицу, а вот конструкци... 26.8.2011, 23:36
зелёный желторотик Цитата(komkovi @ 27.8.2011, 0:36) сопроти... 26.8.2011, 23:44
komkovi Цитата(зелёный желторотик @ 26.8.2011, 23... 26.8.2011, 23:55
зелёный желторотик Нормальное заземление - это треугольник, или квадр... 27.8.2011, 0:02
komkovi Спасибо за советы, буду рыть информацию, по заземл... 27.8.2011, 0:12
зелёный желторотик Цитата(komkovi @ 27.8.2011, 1:12) Спасибо... 27.8.2011, 0:31
belok5 похоже, что все-таки где-то пробой, повреждена изо... 27.8.2011, 0:21
mae у меня была такая же ситуация, когда между нулём и... 27.8.2011, 18:45
зелёный желторотик Цитата(mae @ 27.8.2011, 19:45) лучший вар... 27.8.2011, 19:02
komkovi Продолжение моей эпопеи, пол дня ковырялся сделал ... 27.8.2011, 21:23
зелёный желторотик Цитата(komkovi @ 27.8.2011, 22:23) напряж... 27.8.2011, 21:52
komkovi Спасибо, ОГРОМНОЕ, за ответы и советы.
Пошел подкл... 27.8.2011, 22:13
зелёный желторотик Посидел, покурил, подумал...
Скорее всего, фазе (... 27.8.2011, 22:15
komkovi Да, вводной щиток тоже подцепил к контуру 27.8.2011, 22:18
зелёный желторотик Значит, о системе ТТ больше ни слова. У Вас, скоре... 27.8.2011, 22:24
komkovi А что узо не подойдет если в цепи стоят лампочки? 27.8.2011, 23:21
haramamburu Цитата(komkovi @ 27.8.2011, 23:21) А что ... 27.8.2011, 23:23
зелёный желторотик УЗО только на освещение - не имеет смbIсла.
Ставь... 28.8.2011, 0:04
haramamburu Вы, как бэ, противоречите сами себе
Цитата(зелёный... 28.8.2011, 0:19
зелёный желторотик Не вижу противоречий.
УЗО на резетки - само собой... 28.8.2011, 0:24
haramamburu Цитата(зелёный желторотик @ 28.8.2011, 0... 28.8.2011, 0:37
зелёный желторотик Э, нет. Сначало отпишусь, потом покурю.
УЗО на ро... 28.8.2011, 0:46
haramamburu Цитата(зелёный желторотик @ 28.8.2011, 0... 28.8.2011, 1:02
зелёный желторотик Цитата(haramamburu @ 28.8.2011, 2:02) Пре... 28.8.2011, 1:08
haramamburu Цитата(зелёный желторотик @ 28.8.2011, 1... 28.8.2011, 1:22
зелёный желторотик буковка s, которая Вас смущает - следствие поломки... 28.8.2011, 1:54![]() ![]() |
|