				Здравствуйте! Делаю проект электрооборудования и электроосвещения гаражных боксов 15 в ряд, в сельской местности. Кровля металлическая.
 Нужно ли делать молниезащиту и как? По РД вроде относятся к III категории, по СО к обычным объектам. Кровля углом(одна сторона прямая), поэтому думаю нужно тросовый молниеприемник, а кровлю соединить с заземлителем в двух местах. Тогда какая величина пролета троса от опоры до опоры?           | 
|   | |
|  | 
|  10.1.2007, 10:32 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.11.2006 Из: Гомельская область Пользователь №: 7426  | 
				РД 34.21.122-87 п.2.1 На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, в. также соблюдены требования п. 2.6.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  10.1.2007, 11:05 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.1.2007 Из: Самара Пользователь №: 8034  | 
				Mephisto - уберите РД на самую дальнюю полочку
 а Вам Тоха советую почитать повнимательнее СО а именно п.3.2.1 | 
|   | |
| Гость_Тоха_* |  10.1.2007, 20:55 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Да все правильно просто кровля прямоугольная и с одной стороны на панесколько кирпичей выступает кирпичная стена на ней я и ставлю трос?
 А по остальным моим вопросам? У кого есть гараж какая там молниезащита? Через какое растояние (10-20 метров)опоры для троса ставить? и какие конструкции указываются в спецификации. Я указал отрезки труб в качестве опор, и стальной многожильный трос 6 мм, у и + все для заземления, а крепеж какой-нибудь специальный есть? | 
|   | |
|  | 
| Гость_Тоха_* |  10.1.2007, 20:59 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Еще забыл сказать что под кровлей стропита деревянные, утеплителя нет т.е. вроде бы как сетку нужно если конструкции сгораемые, да вот эта стенка сзади, а боксы длинные 60 метров буквой Г.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  11.1.2007, 8:58 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.1.2007 Из: Самара Пользователь №: 8034  | 
				для начала может осмотреться по генплану наверняка есть объекты рядом повыше и уже с готовой м/защитой останется только прикинуть конус и наверняка ваш гараж в него попадет, ну если нет возможны два варианта а может и более один это типой молниеприемник второй это ваш трос, но опять же следует знать габариты защищаемого объекта, его высоту и уж от этих величин начинать думать дешевле проще и так далее
 ..........но по моему проблема надумана и если это обычный кирпичный гараж достаточной полосы по парапетам в периметр и пару опусков - всё!.....удачи! | 
|   | |
|  17.4.2009, 13:02 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 24.2.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 13566  | 
				...документ ТГН34.21-301-2008 по Свердловской области Полное название документа (территориальные градостроительные нормы - ТГН) ТГН 34.21-301-2008 «Молниезащита зданий, сооружений, открытых площадок и промышленных коммуникаций системами с упреждающей стримерной эмиссией. Технические требования. Проектирование, технология устройства и техническая эксплуатация» -------------------- профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже). Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект". | 
|   | |
|  | 
|    | 