Заземление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление |
16.8.2011, 14:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 |
Есть вопрос по заземлению ДЭС, напряжением питания 380В.
По ПУЭ п.1.7.101 пишут, что нейтраль генератора должна быть присоединена к заземляющему устройству сопротивлением не более 4Ом, а чуть ниже в этом же пункте идет абзац "При удельном электрическом сопротивлении ρ земли более 100 Ом•м допускается увеличить указанные значения в ρ/100, но не более чем в 10 раз" Т.е. если у меня ρ=300 Ом*м, то я могу обоснованно в качестве нормированной величины сопротивления взять не 4Ом, а 12Ом и при этом у меня не возникнет никаких проблем при сдаче объекта (например экспертиза и электроизмерительная лаборатории)? Или я обязан брать 4Ома, а шаг вправо, шаг влево - расстрел!? вопрос возник потому что прохождение экспертизы и строительство объекта идут одновременно и к сожалению поэкспериментировать в проекте с принятым решением не получается Сообщение отредактировал Kosares - 16.8.2011, 14:24 |
|
|
Kosares Заземление 16.8.2011, 14:22
с2н5он можете 16.8.2011, 14:24
Kosares Спасибо. Почитал литературу и тоже считаю, что мог... 16.8.2011, 14:37
с2н5он ткнете в ПУЭ, если сможете доказать ρ=300 Ом*... 16.8.2011, 14:48
Kosares
в продолжении темы, а если организовать заземлен... 17.8.2011, 21:46
с2н5он не столько непривычно, сколько - зачем? к тому же ... 17.8.2011, 22:26
Kosares поясняю,
принесли геодезическую съемку.. первый м... 17.8.2011, 22:51
с2н5он расчет этот не пойдет?
или тут 17.8.2011, 23:05
Kosares Спасибо за методики, посмотрел. Но принял решение ... 18.8.2011, 18:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 3:35 |
|
|
|
|