Подключение ресторана в торговом комплексе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ресторана в торговом комплексе |
| Гость_Гость_mersik2011_*_* |
12.8.2011, 10:03
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте коллеги! У меня вопрос связанный с подключением встроенного ресторана к сети существующего торгового центра. Проектировщики электрооборудования ресторана запроектировали ВРУ 2х400А с перекидным рубильником. Нагрузка в аварийном режиме 350А. В рабочем режиме по вводам где-то 200 и 230А. Вопрос как мне выполнить подключение ведь в СП110-31-2003 сказано, что нагрузка отходящей линии от ВРУ должна быть не более 250А. А мне нужно поставить автоматы в ВРУ торгового центра на 400А!. Либо мне забить на аварийный режим и поставить автоматы на 250А, расстояние от ВРУ торгового центра до ВРУ ресторана где-то 15м. Как сделать правильно, подскажите?!
|
|
|
Гость_mersik2011_* Подключение ресторана в торговом комплексе 12.8.2011, 10:03
scasi Уменьшить нагрузку до 250А, аварийный режим вообще... 12.8.2011, 10:22
Гость_mersik2011_* Нагрузку уменьшить нельзя! Если я забью на ава... 12.8.2011, 10:42
с2н5он как раз на аврийный режим не забивайте, даже если ... 12.8.2011, 12:00
scasi Цитата(с2н5он @ 12.8.2011, 15:00) как раз... 12.8.2011, 12:26
с2н5он от того что пойдет с ВРУ кабель также не выдержит
... 12.8.2011, 13:03
RomanNV А что в ТУ написано? ИМХО подключать дополнительно... 12.8.2011, 13:13
Гость_mersik2011_* Цитата(RomanNV @ 12.8.2011, 13:13) А что ... 12.8.2011, 13:33
Гость_mersik2011_* Переделывать уже ни кто ничего не будет, у рестора... 12.8.2011, 13:18
ЛЕША Чего-то не понял- вводные кабели какого сечения? М... 12.8.2011, 14:21
Гость_mersik2011_* Вводные кабели будут новые под новое ВРУ (ГРЩ) 12.8.2011, 14:27
ЛЕША То есть с учётом нагрузки торгового центра и ресто... 12.8.2011, 14:30
Гость_mersik2011_* Цитата(ЛЕША @ 12.8.2011, 14:30) То есть с... 12.8.2011, 15:12
RomanNV В ТУ же не написано, чтоб вы его к ВРУ ТЦ подключа... 12.8.2011, 14:35
ЛЕША А кто ТУ выдавал? 12.8.2011, 14:37
RomanNV А у вас что, ВРУ имеет только по одной отходящей л... 12.8.2011, 15:17
Гость_mersik2011_* Цитата(RomanNV @ 12.8.2011, 15:17) А у ва... 12.8.2011, 15:43
с2н5он итог: как Вы не обзовете ВРУ, ГРЩ и т.д. у Вас все... 12.8.2011, 15:47
ЛЕША СП31-110 7.5 Нагрузка каждой питающей линии, отход... 13.8.2011, 4:42
Шаровая молния Кабели новые будут от ТП до нового ВРУ, я так поня... 13.8.2011, 19:38
с2н5он нужно в данном случае 14.8.2011, 8:27
RomanNV Нужно изучать нормативные документы, а не давать т... 14.8.2011, 9:25
с2н5он надоело уже спорить, не было не одного аргумента ч... 14.8.2011, 14:20
RomanNV Цитата(с2н5он @ 14.8.2011, 17:20) надоело... 15.8.2011, 7:38
mersik2011 Ну так я не понял как правильнее сделать?
1. Уста... 14.8.2011, 16:06
mersik2011 Никогда картинки не загружал сейчас попробую
Цита... 15.8.2011, 8:21
RomanNV Правильного здесь нет.
ВРУ ресторана нужно подключ... 15.8.2011, 9:37
mersik2011 А поточнее про аварийный режим?
Цитата(RomanNV ... 15.8.2011, 10:16
RomanNV Вот например типовая схема ВРУ:
Видите у неё на... 15.8.2011, 11:48
mersik2011 Все, теперь понятно, RomanNV и всем кто отклинулся... 15.8.2011, 12:08
RomanNV Это уже от конструктива конкретного ВРУ зависит.
Е... 15.8.2011, 12:16
mersik2011 Нет, мы ставим новое ВРУ под увеличивающуюся нагру... 15.8.2011, 12:25![]() ![]() ![]() |
|