Скажите пожалуйста знатоки))), в каком случае в схемах делают два контакта пускателя(реле) последовательно и в каком случае в параллель? хочется определить для чего?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.7.2011, 23:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Последовательное соединение контактов пускателя не встречал, да и незачем это...
параллельное включение для повышения надёжности при предельных токах.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 12.7.2011, 11:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Последовательное соединение для постоянного тока, там при 110В и выше дугу гораздо труднее разорвать чем на переменке
К примеру пускатель Шнейдер эллектрик LC1-D40 на постоянке 225В одним полюсом имеет номинальный ток 1А, при 3х последовательных контактах - 20А

Сообщение отредактировал Andrey59 - 12.7.2011, 12:09


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihael
сообщение 14.7.2011, 17:12
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18314



последовательное повышает разрывную способность, заметно на пост токе более 60В.

Про повышенние надежности при предельных токах я нихрена не понял. что такое предельный ток, т.е. рабочий?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.7.2011, 19:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Andrey59 @ 12.7.2011, 12:55) *
К примеру пускатель Шнейдер эллектрик LC1-D40 на постоянке 225В одним полюсом имеет номинальный ток 1А, при 3х последовательных контактах - 20А

Пытался найти эту инфу у официалов... не нашёл. icon_sad.gif Стала интересна физика процесса, каким образом последовательное соединение контактов увеличивает предельный ток.... icon_eek.gif
Откуда дровишки?... ©


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.7.2011, 7:18
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9301
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Нам в институте на курсе ЭСиПС рассказывали про один из способов ускорения гашения дуги - разделение на несколько дуг - точно физику не расскажу, но, как помню, несколько дуг имеют большее сопротивление, соотв-но, меньшую мощность и погасание происходит быстрее.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 15.7.2011, 9:17
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Цитата(savelij® @ 14.7.2011, 19:02) *
Откуда дровишки?... ©

Каталог пускорегулирующая аппаратура.
http://www.schneider-electric.ua/ukraine/u...%26p=664%26c=42 Первый каталог Tesys65 стр.134 если не пройдет (ссылка выдернута из поиска) то здесь
8.Пускорегулирующая аппаратура ч.4 стр. 5/194
http://www.tesli.com/ru/products/automatio...tric/#catalogue


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.7.2011, 9:54
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Andrey59 @ 15.7.2011, 10:17) *
Каталог пускорегулирующая аппаратура.
..........

Спасибо конечно... но с тем же успехом можно было отправить просто в интернет... icon_wink.gif
Просто надеялся, что у приведённой фразы есть конкретное место нахождения в каталогах, на которое и будет точно указано.
Цитата
К примеру пускатель Шнейдер эллектрик LC1-D40 на постоянке 225В одним полюсом имеет номинальный ток 1А, при 3х последовательных контактах - 20А


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 15.7.2011, 10:51
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



По первой ссылке открыть (скачать) каталог Tesys65 на стр.134 и есть таблица под эту фразу для категории применения DC1-DC5 для индуктивной нагрузки
или здесь http://www.schneider-electric.ru/russia/ru...%26p=664%26c=42 объемом 553кБ
последний четвертый каталог стр.5/200 в нем нагляднее всего

Сообщение отредактировал Andrey59 - 15.7.2011, 11:24


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.7.2011, 11:24
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Andrey59 @ 15.7.2011, 11:51) *
По первой ссылке открыть ...

Спасибо за точный адрес.
Жаль, но таблички ни сколько не прояснили физику многократного увеличения тока при последовательном соединении...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 16:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены