Коммутационая способность контакта |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Коммутационая способность контакта |
11.7.2011, 22:34
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18314 |
Скажите пожалуйста знатоки))), в каком случае в схемах делают два контакта пускателя(реле) последовательно и в каком случае в параллель? хочется определить для чего?
|
|
|
|
|
11.7.2011, 23:30
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Последовательное соединение контактов пускателя не встречал, да и незачем это...
параллельное включение для повышения надёжности при предельных токах. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
12.7.2011, 11:55
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Последовательное соединение для постоянного тока, там при 110В и выше дугу гораздо труднее разорвать чем на переменке
К примеру пускатель Шнейдер эллектрик LC1-D40 на постоянке 225В одним полюсом имеет номинальный ток 1А, при 3х последовательных контактах - 20А Сообщение отредактировал Andrey59 - 12.7.2011, 12:09 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
14.7.2011, 17:12
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18314 |
последовательное повышает разрывную способность, заметно на пост токе более 60В.
Про повышенние надежности при предельных токах я нихрена не понял. что такое предельный ток, т.е. рабочий? |
|
|
|
|
14.7.2011, 19:02
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
К примеру пускатель Шнейдер эллектрик LC1-D40 на постоянке 225В одним полюсом имеет номинальный ток 1А, при 3х последовательных контактах - 20А Пытался найти эту инфу у официалов... не нашёл. Откуда дровишки?... © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.7.2011, 7:18
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нам в институте на курсе ЭСиПС рассказывали про один из способов ускорения гашения дуги - разделение на несколько дуг - точно физику не расскажу, но, как помню, несколько дуг имеют большее сопротивление, соотв-но, меньшую мощность и погасание происходит быстрее.
-------------------- |
|
|
15.7.2011, 9:17
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Откуда дровишки?... © Каталог пускорегулирующая аппаратура. http://www.schneider-electric.ua/ukraine/u...%26p=664%26c=42 Первый каталог Tesys65 стр.134 если не пройдет (ссылка выдернута из поиска) то здесь 8.Пускорегулирующая аппаратура ч.4 стр. 5/194 http://www.tesli.com/ru/products/automatio...tric/#catalogue -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
|
|
15.7.2011, 9:54
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Каталог пускорегулирующая аппаратура. .......... Спасибо конечно... но с тем же успехом можно было отправить просто в интернет... Просто надеялся, что у приведённой фразы есть конкретное место нахождения в каталогах, на которое и будет точно указано. Цитата К примеру пускатель Шнейдер эллектрик LC1-D40 на постоянке 225В одним полюсом имеет номинальный ток 1А, при 3х последовательных контактах - 20А
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.7.2011, 10:51
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
По первой ссылке открыть (скачать) каталог Tesys65 на стр.134 и есть таблица под эту фразу для категории применения DC1-DC5 для индуктивной нагрузки
или здесь http://www.schneider-electric.ru/russia/ru...%26p=664%26c=42 объемом 553кБ последний четвертый каталог стр.5/200 в нем нагляднее всего Сообщение отредактировал Andrey59 - 15.7.2011, 11:24 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
15.7.2011, 11:24
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
По первой ссылке открыть ... Спасибо за точный адрес. Жаль, но таблички ни сколько не прояснили физику многократного увеличения тока при последовательном соединении... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|