Выбор сечения провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор сечения провода |
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
6.6.2011, 12:13
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Уважаемы господа, прошу дать консультацию.
Собирал электрические щиты и возник такой вопрос: Рассчитали, что максимальное потребление тока около 120А. Вводной рубильник взяли на 125 А. Вопрос возник с выбором провода от вводного рубильника до автоматов. Подойдет ли медный провод ПВ3 сечением 25 мм2? (по таблице 1.3.4 ПУЭ он держит при открытой прокладке 140А) можно ли считать провод, проложенный в щите как проложенный открыто? Заранее благодарен за ответы |
|
|
Гость_Михаил_* Выбор сечения провода 6.6.2011, 12:13
Looking Да, если он проложен 1 открыто, получается 25мм2, ... 6.6.2011, 12:32
Гость там 3 провода (3х фазная нагрузка), а проложены он... 6.6.2011, 13:08
Гость_Алексей_* Цитата(Гость @ 6.6.2011, 13:08) там 3 про... 6.6.2011, 20:44
scasi Цитата(Гость_Михаил_* @ 6.6.2011, 16:13) ... 6.6.2011, 13:36
Гость_Михаил_* и к какому способу прокладки относится данный случ... 6.6.2011, 15:12
Гость_Aleksandr_59_* В данном случае электропроводку, уложенную отдельн... 6.6.2011, 16:30
scasi Цитата(Гость_Aleksandr_59_* @ 6.6.2011, 19... 8.6.2011, 5:55
сэм лучше считать сечение кабеля по потерям, которые д... 7.6.2011, 9:15
с2н5он для щитка это большой роли в данном случае не игра... 7.6.2011, 9:24
Гость_Алексей_* для щита это вообще ни какой роли не играет 7.6.2011, 12:54
Гость_Петрович_* А из каких соображений выбирается рабочее напряжен... 11.6.2011, 8:09
с2н5он а в чём в данном случае разница? 11.6.2011, 15:49
Взводатор "Собирал электрические щиты и возник такой во... 20.6.2011, 11:11
crackkey Цитата(Гость_Михаил_* @ 6.6.2011, 12:13) ... 20.6.2011, 15:50
Гость всем спасибо за ответы.
Решил прокладывать от вво... 28.6.2011, 8:58![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 1:25 |
|
|
|
|