Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Ох, не нравятся мне эти букржуйские непонятные устройства блокировки. Речь идет о безопасности. Оборвалась линия, работает бригада по устранению дефекта. и здесь в самый неожиданный момент... Так что давайте что-то добавлять к фирменной системе. Тем более, уже есть основания ей не доверять.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
doro - вообще то по ПУЭ и ТБ при работе на линии - на линию накладывается закоротка и заземление - одновремённо!
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#23
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Эх, если бы реальность совпадала с требованиями нормативных документов...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Офигеть, правда я пару лет уже не работаю по высокой стороне, НО выписка наряда - это же обязаловка!, по меньшей мере распоряжение, с допускающим - нешто всё так плохо?
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Вспомните аналогии из автомобилизма. Если некий идиот на скорости 120 км/ч вылетит на тротуар, то уж никакие меры предосторожности пешехода не спасут. Но все же чаще ДТП случаются там, где нарушитель надеется на то, что рядом с ним - уверенные и благонадежные водители. Выскакивает кто-то на проезжую часть (пешеход или собака - не так существенно). Водитель резко жмет на тормоза. А сзади его партнер, который не соразмерил дистанцию со своей реакцией. Это ведь - типичный случай.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.7.2011 Пользователь №: 23454 ![]() |
У меня стоит перекидной рубильник АВВ с вынесенной рукояткой на дверь щитка. Только генератор нужен с электростартером однозначно, женщины с "дергалкой" не справляются! Это получается, нужно переключить рубильник, включить стартер, потом когда все хорошо с сетью все в обратном порядке? не проще при наличии стартера вообще все автоматически с помощью пускателей организовать? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |