#201
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Приветствую, Вас, товарищи энергетики и всех читающих наш блог. Со временем появляется все больше и больше вопросов в области качества электроэнергии. Интересуюсь анализом протоколов измерений с помощью приборов Ресурс UF-2M. В РД 153-34.0-15.502-2002. Часть 2. Анализ качества э/э. Раздел 4.4 Несинусоидальность напряжения. Под раздел 4.4.5.3 1) В случае, когда фазовый угол сдвига...А какие же тогда нужно брать значения из протокола, когда результатов 1440? и угол между током и напряжением в течение 24 часов изменяется по разному?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#202
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Народ, поделитесь информацией по сертификации электроэнергии. Сейчас проводят в обязательном порядке
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#203
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23094 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не только сейчас, лет 5 уже
![]() что именно интересует -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#204
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
как проводят расчет потерь в сети 6-10 и 0,4 кВ: по методике с применением лицензионных программ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#205
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23094 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можно и так, можно и вручную
кстати расчет не обязателен - зависит от схемы сертификации - мы начинали (номера не помню) с установки на ТП и на дальнем потребителе, потом считали вручную и ставили только на ТП кстати там есть такая хитрость (не успели воспользоваться) в ГОСТе по номиналам напряжения написано, что д.б. 230 В. на ТП, а не 220, у нас ксати и выскакивало за +5, спросил потом в серт. органе можно ли было сертфицировать от 230 В., сазали да, если это прописано в договоре снабжения до установки приборов обязательно померяйте землю на ТП, протяните и смажьте ЭПС все нулевые и земляные контакты -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#206
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#207
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23094 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
261-фз здесь не причем, а 326 это норматив для тарифов
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#208
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#209
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23094 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как говорил один дедушка - учиться, учиться и ещё раз учиться? согласен, но к вопросу какое отношение имеет?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#210
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#211
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 19576 ![]() |
можно и так, можно и вручную кстати расчет не обязателен - зависит от схемы сертификации - мы начинали (номера не помню) с установки на ТП и на дальнем потребителе, потом считали вручную и ставили только на ТП кстати там есть такая хитрость (не успели воспользоваться) в ГОСТе по номиналам напряжения написано, что д.б. 230 В. на ТП, а не 220, у нас ксати и выскакивало за +5, спросил потом в серт. органе можно ли было сертфицировать от 230 В., сазали да, если это прописано в договоре снабжения до установки приборов обязательно померяйте землю на ТП, протяните и смажьте ЭПС все нулевые и земляные контакты Так правильно в ГОСТ же был на зажимах электроприемниках у потребителя. А если мы измеряем на шинах ТП там напряжение должно колебаться в таких пределах, чтобы у ближайшего не лопались лампочки а у дальнего попадало в +5/-5. У меня на ТП уставки бывали и по 8-9 %. А вот в новом ГОСТ уже +10/-10 на границе баланса. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#212
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23094 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это что за новый? если ничего не поменялось - ГОСТ 13109-97 нормально допустимое отклонение +5/-5, предельно допустимое отклонение +10/-10
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#213
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
ГОСТ 53333-2008 гласит "Настоящий стандарт устанавливает основные положения по организации и проведению контроля качества электрической энергии (КЭ) в соответствии с требованиями ГОСТ 13109 в системах электроснабжения общего назначения од-нофазного и трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и правила оценки соответствия установленным нормам следующих показателей качества электри-ческой энергии (ПКЭ)..."
ГОСТ13109 не является ли ошибкой без указания "-97"? "Правила оценки соответствия установленным нормам" - что под этим имеется ввиду? Это какой-то юридический документ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#214
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23094 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не является
правила оценки на соответствие номиналам, указанным в ГОСТ, например ГОСТ 21128-83 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#215
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Может я торможу и не понимаю значения слова "правила"...Лично Вы, что понимаете под "правило оценки на соответствие установленным нормам"? Лично я понимаю, что это должен быть какой-то документ, устанавливающий правила оценки, содержащий какие-то этапы, расчеты, рекомендации, критерии, по которым можно определить надлежащего качества ЭЭ или нет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#216
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23094 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
есть ГОСТ, который устанавливает номиналы ГОСТ 21128-83
есть ГОСТ 13109-97, который устанавливает Правила оценки возьмём напряжение 220 В., ГОСТ 13109 устанавливает, что нормально допустимое отклонение напряжения 5%, предельно допустимое 10 %, от 5 до 10 отклонение напряжения м.б. не более 5 % от времени измерения, минимальное время измерения 1 сутки, выше 10 % напряжение не м.б. т.о. прибор ставится на сутки (минимум) в идеале в течение 24 часов напряжение от номинала не должно выходить за пределы плюс минус 5 %, но ГОСТ разрешает в течение 72 минут отклонение напряжения от 5 до 10 % -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#217
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Все понял. Спасибо. У кого-нибудь есть пример договора энергоснабжения бытового потребителя? Что в нем говорится касаемо качества электроэнергии?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#218
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23094 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
практически ничего - только что д.б. соответствовать ГОСТ
для примера -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#219
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
практически ничего - только что д.б. соответствовать ГОСТ для примера пока еще темный лес.... ГОСТ 53333-2008 Раздел 10 Требования к квалификации операторов п10.1 ....Эти лица должны быть подготовлены в установленном порядке к проведению испытаний ЭЭ с целью контроля КЭ. Вопрос: что за такой установленный порядок? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#220
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23094 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
думаю речь идет о том, что в аккредитованной лаборатории должны быть обученные специалисты, вроде раньше этим занимался только Линвит
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |