Скрутки , Чем заменить скрутки

LEMA
сообщение 22.9.2008, 8:47
Сообщение #41


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 25.2.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 10552



Так как Ваги здесь активно обсуждались, у меня вопрос:
Ваги используют с моножилои и малопроволочной. А если многопроволосный залудить? Такой вариант законен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.9.2008, 15:55
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Для многопроволочных жил есть серия 222.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.3.2009, 22:51
Сообщение #43





Гости






К сообщению #39: На нижнем фото соединение выполнено с применением гильзы ГАО, но выполнено с нарушениями.
1. Данные гильзы одевались на прямые провода, а не на скрутку, если оставался запас по сечению, то один из проводов загибался в обратном направлении, т.е. складывлся вдвое, а затем одевалась гильза (они были под разные сечения и количество проводов).
2. Опрессовка данной гильзы выполнена скорее всего пассатижами, а для этих целей применялся специальный инструмент - пресс-клещи, если память не изменят ПК-16. Им проводилась опрессовка методом вдавливания, с помощью матрицы и пуансона. Кстати этот инструмент применялся и для МЕДНЫХ гильз.
3. Изолирование гильз проводилось специальными изолирующими колпачками, в крайнем случае - изолентой ХБ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлдарКосе
сообщение 11.3.2009, 14:25
Сообщение #44


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 31.8.2007
Из: СССР
Пользователь №: 9325



Цитата(Вовка электрик @ 26.6.2008, 3:16) *
Все это хорошо. Wago, новые технологии, "в Европе так делают" - конечно интересные аргументы.
А вот пусть эти клеммники выдержат самое достойное испытание - временем. Вот когда лет через 30-40 скажут, что в "этом доме вся проводка на Wago делалась и до сих пор нормально все работает", тогда и можно будет поверить. А пока для меня надежнее скрутки ничего нет.
Проверено советскими постройками и аллюминиевыми проводом.


резюме: на переэкзаменовку. недопуск к выполнению функциональных обязанностей., - незнание нормативных документов.

даже комментировать нечего, типа "я всегда так делал и всем нравилось." а форум на мастерсити, где тестируют зажимы довольно активно, посетить религия не позволяет? там скрутка не прошла и первого тура - сразу забраковалась.. хотя её и пасатижами крутили.. и волшебные ...мать... говорили..

читать от корки до корки

и еще о каких там алюминиевых проводах там шла речь?? вы что, еще алюминий зачем то покупаете? icon_eek.gif

что там вам написали в протоколе по проверке знаний последний раз?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувший_*
сообщение 11.3.2009, 21:54
Сообщение #45





Гости






Позвольте подытожить: WAGO-ново, страшно, надо проверять временем ( с удовольствием применяю если коробки доступны для обслуживания ). Обычная скрутка: если сделана профессионально будет стоять десятилетиями, проверено годами эксплуатации, но запрещена. Пайка скрутки: наверное бессмысленное занятие т.к. спаять правильно и нужным припоем и т. д. проблематично. Сварка скрутки-надежно, проверено годами (вижу ежедневно, вскрывая коробки в старых домах и против фактов не попрешь). Опресовка скрутки: то же что и сварка по надежности ( опять-же из опыта вскрывания коробок ). Что еще, надевания на скрутку винтового клемника-ну как то неэстетично, хотя надежности наверняка добавит. Чистая опресока-не встречал в квартирах, ничего сказать не могу. Стягивать болтом-стрёмно, несовременно но наверно надежно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петрович_*_*
сообщение 22.4.2011, 22:10
Сообщение #46





Гости






Нужен клеммник для соединения провода ПВ-1 25 кв.мм(медь) с многожильным проводом 50-70 кв.мм. (медь) в ШР, чтоб красиво смотрелось. Что можно использовать ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.6.2011, 8:14
Сообщение #47





Гости






как можно провести простыми методами механическое испытание сварного соединения электропроводов ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.6.2011, 9:59
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



С какой целью необходимо испытывать соединение на механическую прочность?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.6.2011, 15:58
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23180
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



один мужмк за один провод, другой за другой - поехали! icon_smile.gif
нет таких испытаний, по крайне мере я не слыхал


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.6.2011, 18:08
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Требования к механической прочности есть, описаны в ГОСТе на контактные соединения.
Но тоже никогда не приходилось проводить подобные испытания...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.6.2011, 18:28
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23180
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а ГОСТ можно? чисто из детского любопытства?
пысы
хотя может и не из любопытсва - испробуем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.6.2011, 20:42
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



ГОСТ 10434-82
Цитата
2.3. Требования по устойчивости к механическим факторам
2.3.1. Контактные соединения должны выдерживать воздействие механических факторов внешней среды по группе условий эксплуатации согласно ГОСТ 17516-72, которая должна указываться в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
При отсутствии таких указаний контактные соединения, подверженные вибрации, должны выдерживать вибрацию в течение 1 ч с постоянной частотой от 40 до 50 Гц и амплитудой 1 мм.
2.3.2. Контактные соединения должны выдерживать воздействия статических осевых нагрузок на растяжение, вызывающие напряжения, не менее:
90 % временного сопротивления разрыву целого проводника - для контактных соединений проводов линии электропередачи, работающих на растяжение;
30 % временного сопротивления разрыву целого проводника - для неразборных контактных соединений, не работающих на растяжение, а также для соединений проводников с гнездовыми выводами, соединений неоконцованных проводов и кабелей с плоскими выводами, укомплектованными фасонными шайбами.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.6.2011, 21:02
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18143
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В ГОСТ Р 50571.15-97 по проводкам:
"522.8.1 Электропроводка должна быть выбрана и смонтирована таким образом, чтобы предотвращалось повреждение оболочки и изоляции кабелей или изолированных проводников, а также их присоединений в процессе монтажа и эксплуатации.
526.1 Соединения проводников между собой, а также их присоединение к оборудованию должны обеспечивать постоянную электропроводность цепи и соответствующую механическую прочность и защиту."
По испытаниям ГОСТ 17441-84, ГОСТ 20.57.406-81, ГОСТ 16962-71, может что-то там найдете.

Сообщение отредактировал Олега - 11.6.2011, 21:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.6.2011, 21:33
Сообщение #54





Гости






Почему спрашиваю, принимаем объект - разногласия возникли ,обычно когда сваривают в конце скрутки получается шарик ,или плавный переход , а тут концы сваренных скруток плоские,или под углом , как бы недоваренные
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.6.2011, 9:31
Сообщение #55





Гости






у кого какие соображения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.6.2011, 9:44
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23180
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ГОСТы указаны
а как это плоские или под углом? фото можно?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения