Характеристики срабатывания АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Характеристики срабатывания АВ |
6.6.2011, 15:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22620 |
Начал разбираться с выбором автоматических выключателей и возник вопрос: допустим я ставлю автомат 16А с характеристикой срабатывания С, судя по графику срабатывания это означает, что он срабатывает в пределах 5-10Iн. Тобишь я его поставил, у меня невожно как вдруг возникла нагрузка с током ну пусть 50-60А, а АВ не срабатывает работает себе и провода плавятся?
|
|
|
glgizmo Характеристики срабатывания АВ 6.6.2011, 15:24
haramamburu Сработает тепловой расцепитель 6.6.2011, 15:37
glgizmo Цитата(haramamburu @ 6.6.2011, 15:37) Сра... 6.6.2011, 15:39
haramamburu Зависит от "перегруза" - читаем тут http... 6.6.2011, 15:50
glgizmo Нашел инфу, что тепловой расцепитель настраивается... 6.6.2011, 15:51
savelij® Цитата(glgizmo @ 6.6.2011, 16:51) .... та... 6.6.2011, 15:57
glgizmo Со срабатыванием ясно, теперь такой вопрос: в квар... 6.6.2011, 16:10
savelij® Цитата(glgizmo @ 6.6.2011, 17:10) ... в к... 6.6.2011, 17:04
Гость_Дмитрий_* Цитата(savelij® @ 6.6.2011, 17:04) Во пер... 6.6.2011, 17:16
savelij® Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 6.6.2011, 18:16)... 6.6.2011, 17:50
Гость_Дмитрий_* Входной автомат лишь только ограничивает мощность ... 6.6.2011, 16:23
Гость_Дмитрий_* savelij®,
Ну так автору надо пояснить что такое т... 6.6.2011, 18:05
Гость_Дмитрий_* ЦитатаПостарайтесь обеспечить селективность двух А... 6.6.2011, 18:07
savelij® Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 6.6.2011, 19:07)... 6.6.2011, 18:47
Гость_Алексей_* Вообще-то странно автор темы рассуждает о силиктив... 6.6.2011, 20:59
Гость_Дмитрий_* Цитата(Гость_Алексей_* @ 6.6.2011, 20:59)... 6.6.2011, 22:41
haramamburu Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 6.6.2011, 22:41)... 6.6.2011, 23:10
Гость_Алексей_* Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 6.6.2011, 22:41)... 7.6.2011, 13:16
scasi Цитата(glgizmo @ 6.6.2011, 18:24) Начал р... 7.6.2011, 5:36
Олега Каким образом АВ "убрает всплески в сети и по... 7.6.2011, 7:03
scasi Цитата(Олега @ 7.6.2011, 10:03) Каким обр... 7.6.2011, 7:47
Олега Цитата(scasi @ 7.6.2011, 8:47) Хар-ки авт... 7.6.2011, 12:54
scasi Цитата(Олега @ 7.6.2011, 16:54) С характе... 8.6.2011, 6:05
Олега Цитата(scasi @ 8.6.2011, 6:05) А про сеть... 8.6.2011, 11:32
glgizmo Цитата(savelij® @ 6.6.2011, 17:04) Зачем ... 7.6.2011, 10:20
Гость_Алексей_* Цитата(glgizmo @ 7.6.2011, 10:20) Затем, ... 7.6.2011, 13:50
savelij® Цитата(glgizmo @ 7.6.2011, 11:20) Затем, ... 7.6.2011, 14:33
haramamburu Цитата(savelij® @ 7.6.2011, 14:33) Если с... 7.6.2011, 17:58
savelij® Цитата(haramamburu @ 7.6.2011, 18:58) Про... 7.6.2011, 18:22
haramamburu Цитата(savelij® @ 7.6.2011, 18:22) Пока г... 7.6.2011, 18:29
savelij® Цитата(haramamburu @ 7.6.2011, 19:29) Дык... 7.6.2011, 19:09
glgizmo Цитата(Гость_Алексей_* @ 7.6.2011, 13:50)... 7.6.2011, 14:57
Гость_Дмитрий_* Регулируется он только в MCB-автоматах, а не модул... 7.6.2011, 17:26
savelij® Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.6.2011, 18:26)... 7.6.2011, 17:37
Гость_Дмитрий_* Цитата(savelij® @ 7.6.2011, 17:37) Про КЗ... 7.6.2011, 17:49
Гость_Дмитрий_* Чёрные совковые автоматы я б не рекомендовал бы ст... 7.6.2011, 22:09
savelij® Удалены сообщения, не относящиеся к обсуждаемому в... 7.6.2011, 23:04![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 2:49 |
|
|
|
|