привет. с электричеством я на ВЫ.
полскажите хотим установить производственную линию с 6 электро моторами: 1) 95 кВт 2) 55 кВт и еще 4 до 5 кВт имеется трансформатор 250 кВа, 0,4 кВ. все моторы 380 вольт вопрос такой трансформатор потянет или нет? при возможности дайте краткий расчет, чтоб исключить повторный вопрос (если не подойдет). спасибо |
|
|
4500043 подойдет ли трансформатор? 31.5.2011, 21:33
Гость_Алексей_* Да,подойдет. 31.5.2011, 22:20
Sinus Самый суровый вариант:
95+55+4+5=159кВт
250*0,8=20... 1.6.2011, 7:53
4500043 спасибо за ответ.
есть ли какаянибудь программка ... 1.6.2011, 14:34
Sinus Есть, это калькулятор, но можно и на коленке 1.6.2011, 14:41
Работник Но лучше применить на двигателях систему плавного ... 1.6.2011, 15:23
Мастер Джу Цитата(Sinus @ 1.6.2011, 19:41) Есть, это... 1.6.2011, 16:29
haramamburu Цитата(Мастер Джу @ 1.6.2011, 17:29) А ес... 1.6.2011, 17:32
с2н5он Вы ещё абак предложите, не отвлекаемся от темы - е... 1.6.2011, 18:07
belok5 народ, там в начале маленькая ошибочка - 4 по пять... 1.6.2011, 22:21
Гость_Алексей_* Да нормально все будет.Помимо господ проектантов э... 1.6.2011, 22:59

Viktor2004 Цитата(Гость_Алексей_* @ 1.6.2011, 23:59)... 2.6.2011, 10:34
Гость Цитата(belok5 @ 1.6.2011, 22:21) народ, т... 2.6.2011, 10:44
belok5 двигатель свой номинал потребляет только при номин... 1.6.2011, 23:18
с2н5он и то не всегда 2.6.2011, 8:01
Dubeckiy Нормально всё будет . 2.6.2011, 18:33
с2н5он измеряли суммарную мощность движков по объектам (п... 2.6.2011, 22:11
scasi Цитата(с2н5он @ 3.6.2011, 2:11) измеряли ... 3.6.2011, 10:10
Kelman777 Цитата(4500043 @ 1.6.2011, 14:34) спасибо... 8.6.2011, 16:46
belok5 можно и так 8.6.2011, 17:25![]() ![]() |
|