Поиск повреждения кабеля акустическим методом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Поиск повреждения кабеля акустическим методом |
23.4.2011, 13:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.4.2011 Пользователь №: 22570 |
Здравствуйте! Проблема такая: кабель 6 кВ., одна жила пробита на землю, сопротивление между жилой и броней 3 кОм. Кабель проложен в земле. Высоковольтная лаборатория прожечь не может. Думал попробывать акустический метод, но оказалось, что ни в районных сетях, ни в областных такими установками не пользуются! Задумался! Если таким методом не пользуются областные электросети, то может они не такие эффективные как по описанию в интернете? И есть ли смысл их покупать? Если кто сталкивался на практике с такими установками, поделитесь пожалуйста опытом.
После прожига кабеля лабораторией, определения точного места повреждения, раскопок, на кабеле видно выгоревщее место и чувствуется запах горелой изоляции. После определения точного места повреждения акустическим методом на кабеле остаются визуальные повреждения? |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
24.4.2011, 9:47
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Здравствуйте! Проблема такая: кабель 6 кВ., одна жила пробита на землю, сопротивление между жилой и броней 3 кОм. Кабель проложен в земле. Высоковольтная лаборатория прожечь не может. Думал попробывать акустический метод, но оказалось, что ни в районных сетях, ни в областных такими установками не пользуются! Задумался! Если таким методом не пользуются областные электросети, то может они не такие эффективные как по описанию в интернете? И есть ли смысл их покупать? Если кто сталкивался на практике с такими установками, поделитесь пожалуйста опытом. После прожига кабеля лабораторией, определения точного места повреждения, раскопок, на кабеле видно выгоревщее место и чувствуется запах горелой изоляции. После определения точного места повреждения акустическим методом на кабеле остаются визуальные повреждения? Вот Вам ссылка:[url="http://www.energoportal.ru/articles/metody-opredeleniya-mesta-povrezhdeniya-kabelya-1814.html, думаю прочитав статью поймёте остаются визуальные повреждения или нет? |
|
|
24.4.2011, 19:10
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.4.2011 Пользователь №: 22570 |
В этой статье я ни чего не увидел про визуальные повреждения.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
24.4.2011, 19:30
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
26.4.2011, 11:09
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
http://yanviktor.ucoz.ru/forum/ тут много написано
|
|
|
27.4.2011, 18:06
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.4.2011 Пользователь №: 22570 |
Неужели ни кто не сталкивался на практике!!!???
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
28.4.2011, 21:27
Сообщение
#7
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
29.4.2011, 17:55
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Здравствуйте! Проблема такая: кабель 6 кВ., одна жила пробита на землю, сопротивление между жилой и броней 3 кОм. Кабель проложен в земле. Высоковольтная лаборатория прожечь не может. Думал попробывать акустический метод, но оказалось, что ни в районных сетях, ни в областных такими установками не пользуются! Задумался! Если таким методом не пользуются областные электросети, то может они не такие эффективные как по описанию в интернете? И есть ли смысл их покупать? Если кто сталкивался на практике с такими установками, поделитесь пожалуйста опытом. После прожига кабеля лабораторией, определения точного места повреждения, раскопок, на кабеле видно выгоревщее место и чувствуется запах горелой изоляции. После определения точного места повреждения акустическим методом на кабеле остаются визуальные повреждения? Не дожидаясь ответа: суть обнаружения места повреждения кабеля акустическим методом заключается в следующем: в месте повреждения кабеля повышенным напряжением создаётся электрический пробой изоляции. Акустические колебания при этом, улавливаются высокочувствительным датчиком, повышая точность. |
|
|
29.4.2011, 19:53
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Акустические колебания при этом, улавливаются высокочувствительным датчиком, повышая точность. на практике: двое припадочных лаборантов метаются по полю, припадая к земле, пытаясь найти повреждение... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
30.4.2011, 4:33
Сообщение
#10
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
30.4.2011, 6:45
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А медицинского фонендескопа у них, случайно, нет? Черенок от лопаты... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость_miliy_*_* |
3.5.2011, 17:59
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Это не проблема!Методов куча!Начиная с диодной установки(отбить от земли) и заканчивая замером разности потенциалов(если от земли не отбить)
|
|
|
3.5.2011, 18:06
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 14419 |
Это не проблема!Методов куча!Начиная с диодной установки(отбить от земли) и заканчивая замером разности потенциалов(если от земли не отбить) Вот у меня надысь кабелина бумажный 0,4 кило с глухой растяжкой по одной фазе был, это круть .искать упарился |
|
|
4.5.2011, 6:16
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Здравствуйте! Проблема такая: кабель 6 кВ., одна жила пробита на землю, сопротивление между жилой и броней 3 кОм. Кабель проложен в земле. Высоковольтная лаборатория прожечь не может. Думал попробывать акустический метод, но оказалось, что ни в районных сетях, ни в областных такими установками не пользуются! Задумался! Если таким методом не пользуются областные электросети, то может они не такие эффективные как по описанию в интернете? И есть ли смысл их покупать? Если кто сталкивался на практике с такими установками, поделитесь пожалуйста опытом. После прожига кабеля лабораторией, определения точного места повреждения, раскопок, на кабеле видно выгоревщее место и чувствуется запах горелой изоляции. После определения точного места повреждения акустическим методом на кабеле остаются визуальные повреждения? Читай журнал Электроцех, 2006г., №2. Там всё написано про поиск! |
|
|
25.5.2011, 19:03
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.4.2011 Пользователь №: 22570 |
Приезжала лаборатория из области от железной дороги. Все оборудование немецкое - seba kmt. Там и прожигалка мощная и акустическая установка есть и диодный мост, и генератор интересный (рамка улавливает импульс в миллиамперах и на дисплей выводит). Первый день пытались прожечь, ни че не вышло, лаборатоия греется а кабелю ни по чем. Второй день пытались акустикой найти, то же не получилось. Метрах в 150 автотрасса проходит и все сигналы сливаются. Да и вообще акустический метод на практике только в тишине приемлим, т. к. в 2х метрах от улавливателя человек ногой по земле пошуршит и все шумы сливаются. А вот запах гари после акустики остается, по этому можно визуально убедиться , что место порыва правильно нашли. Ребята с лаборатории говорят что акустикой пользуются в основном в болотистых месностях (ленинградской обл...., при сильно заплывающих порывах) а в обычном грунте проше без него. На 3й день подключили они свой чудо генератор, рамка от которого на дисплей миллиамперы выводит, и пишит при этом то громче то тише, посадили его на больную фазу и броню и пошли по трассе. И порыв показал он с точностью до метра. Сигнал просто пропал в месте повреждения. Раскопали, а там муфта эбоксидная, в ней дырочка и запах горелой изоляции.
|
|
|
26.5.2011, 18:11
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Аккустический метод самый точный до сантиметра,в месте пробоя искровый разряд если кабель 0,4кв то напряжение до 5кв если выше 6-10кв то напряжение 15-25кв при емкости конденсатора от 1 до10мкф ,ищем и в городских условиях без проблем в месте разряда слушают приемником (обычный усилитель НЧ и микрофон-аккустический датчик.) или лопата -черенок РоманД правильно подметил,Чтобы не плутать нужно рефлектометром определить участок трассы и вперед. Пока не раскопаешь визуально ничего не увидешь ,характерный запах присутствует даже не докопавшись до кабеля. А ваши поисковики дожигали чтобы создать межфазное замыкание близкое к идеальному нулю тогда искать генератором по шагу скрутки кабеля, точность до 1-1,5м.Устройство которое мы используем состоит из аппарата УВИ 70 СКАТ и два конденсатора по 0,5мкфх25кв и разрядник регулируемый, включаешь УВИ на автоподьем напряжения (постоянное) и в путь.
Сообщение отредактировал ez81 - 26.5.2011, 18:14 -------------------- |
|
|
31.5.2011, 10:22
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 2.2.2007 Из: Хабаровск Пользователь №: 8163 |
Полетел РЕЗИНОВЫЙ 6 кВ. кабель питающий земснаряд. Он четырехжильный без брони, три жилы имеют свою изоляцию, а четвертая (земляная) расположена в массиве резины оболочки. Так вот, одна из фазных жил на земляную жилу имеет 300 кОм изоляции. Кабель валяется на земле, примерно как переноска в 6кВ, доступ свободный по всей длине. В идеале необходимо сделать ремонтную муфту, найти повреждение с точностью до сантиметра. Жечь боюсь, с резиновыми кабелями ранее дел не имел, только бумаго-маслянные. Попробовать акустикой, имеет ли смысл при 300 кОм?
Сообщение отредактировал Kolyda - 31.5.2011, 11:02 |
|
|
1.6.2011, 23:29
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Попробуйте поиск методом измерения сопротивления жил -зная растояние или подайте высокое в неисправную жилу при заземленном четвертом проводнике ,сразу увидите место повреждения.
-------------------- |
|
|
1.6.2011, 23:36
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а как померять сопротивление жилы?
кстати не скажу каким прибором, но вроде акустикой подобное у нас связисты находили -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_ez81_*_* |
2.6.2011, 14:18
Сообщение
#20
|
|
Гости |
Мостом две исправные меж собой расстояне известно,сопротивления ом\метр известно сечение известно,далее мерим неисправную с исправной .делаем расчет. но это косвенное определение.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 11:19 |
|
|
|
|