Хочу уточнить у знатоков старых нормативов:
каким документом (до ПУЭ7) была определена обязательность повторного заземления глухозаземленной нейтрали на вводе к примеру в жилое здание ? Для тех, кто считает, что "перемычки были, есть и будут вне закона" не поленюсь привести п.6.1.20 ПУЭ6 (изд.2000г.) "Заземление или зануление корпусов светильников общего освещения.... следует осуществлять: В сетях с заземленной нейтралью: при вводе в светильник кабеля, защищенного провода, незащищенных проводов в трубе или м/р или скрыто без труб (в отступление от гл.1.7) - ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри светильника... Эти требования распространяются также на подводку нулевого защитного проводника к нулевым защитным контактам двухполюсных розеток, за исключением устанавливаемых в медицинских лечебных заведениях для электромедицинских аппаратов и в кухнях квартир, гостиниц, общежитий для эл.бытовых приборов, к защитным контактам которых от группового щитка должен прокладываться самостоятельный нулевой защитный проводник." ![]() Заметьте (belok), не от ВРУ здания, при четырехпроводных распред.сетях. Занулялись в жилых зданиях не только плиты, но и прочие "металлические корпуса стационарных и переносных эл.приемников, относящихся к приборам класса защиты 1". п.7.1.58. "..Нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распределительных пунктов)." Сообщение отредактировал Олега - 11.5.2011, 23:09 |
|
|
Олега Повторное заземление в TN-C 11.5.2011, 22:55
ink_elec ВСН 59-88 Нормы проектирования
15.1. Защитное зазе... 11.5.2011, 23:35
Олега Посмотрел 1.7.61 ПУЭ7, там тоже рекомендуется. На ... 12.5.2011, 6:49
ink_elec Цитата(Олега @ 12.5.2011, 9:39) Посмотрел... 12.5.2011, 7:16
belok5 Цитата(Олега @ 11.5.2011, 23:55) Заметьте... 12.5.2011, 9:07
Олега Цитата(belok5 @ 12.5.2011, 9:07) .. лучше... 12.5.2011, 17:10
Гп Цитата(belok5 @ 12.5.2011, 9:07) - не хоч... 12.5.2011, 18:59
ink_elec Цитата(Гп @ 12.5.2011, 21:59) Насколько с... 12.5.2011, 20:00

Гп Цитата(ink_elec @ 12.5.2011, 20:00) А сей... 12.5.2011, 20:19

Гп Цитата(ink_elec @ 12.5.2011, 20:00)
Для ... 12.5.2011, 20:22
ink_elec Цитата(Гп @ 12.5.2011, 23:22) Для вас неб... 12.5.2011, 21:19
Гп Цитата(ink_elec @ 12.5.2011, 21:19) А че ... 12.5.2011, 22:18
savelij® Цитата(Гп @ 12.5.2011, 23:18) Предлагаю р... 12.5.2011, 22:22
Гп Цитата(savelij® @ 12.5.2011, 22:22) А доп... 12.5.2011, 23:06
ink_elec Цитата(Гп @ 13.5.2011, 2:06) п1.7.132 пуэ... 12.5.2011, 23:10
savelij® Цитата(Гп @ 13.5.2011, 0:06) п1.7.132 пуэ... 12.5.2011, 23:26
Гп Цитата(savelij® @ 12.5.2011, 23:26) Тольк... 13.5.2011, 10:11
Roman D Недавно демонтировал неисправный светильник, прине... 12.5.2011, 18:41
Roman D Господа жентельмены, как можно говорить о PEN, PE... 12.5.2011, 22:27
ink_elec Цитата(Roman D @ 13.5.2011, 1:27) Господа... 12.5.2011, 22:34
Олега Цитата(ink_elec @ 12.5.2011, 22:34) ТС ин... 13.5.2011, 16:33
ink_elec Кому не спится
НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Е... 13.5.2011, 0:36
belok5 если обрыв после ЗУ, то за безопасность жизнедеяте... 13.5.2011, 10:24
Гп Цитата(belok5 @ 13.5.2011, 10:24) если об... 13.5.2011, 11:57
belok5 в вопросе не было указано, что пен на вводе кончил... 13.5.2011, 12:16
Гп Цитата(belok5 @ 13.5.2011, 12:16) в вопро... 13.5.2011, 16:54
haramamburu Цитата(Гп @ 13.5.2011, 17:54) 2. После об... 13.5.2011, 18:25
Гп Цитата(haramamburu @ 13.5.2011, 18:25) То... 13.5.2011, 18:50
Roman D Цитата(Гп @ 13.5.2011, 17:50) Belok, може... 13.5.2011, 20:21
haramamburu Цитата(Roman D @ 13.5.2011, 21:21) Тут ра... 13.5.2011, 20:38
Гп Цитата(haramamburu @ 13.5.2011, 20:38) Не... 13.5.2011, 20:53
haramamburu Цитата(Гп @ 13.5.2011, 21:53) УЗО может и... 13.5.2011, 20:59
Гп Цитата(haramamburu @ 13.5.2011, 20:59) Хм... 13.5.2011, 22:00
ink_elec Цитата(Гп @ 14.5.2011, 1:00) 1 Хм...а РЕ ... 14.5.2011, 5:00
Гп Цитата(ink_elec @ 14.5.2011, 5:00) 1 Поче... 14.5.2011, 7:36
ink_elec Цитата(Гп @ 14.5.2011, 10:36) 1 У меня по... 14.5.2011, 11:00
Олега Цитата(ink_elec @ 14.5.2011, 12:00) То чт... 14.5.2011, 11:28
ink_elec Цитата(Олега @ 14.5.2011, 14:28) "Хр... 14.5.2011, 11:42
Олега Цитата(ink_elec @ 14.5.2011, 12:42) Так У... 14.5.2011, 12:02
ink_elec Цитата(Олега @ 14.5.2011, 15:02) Разумеет... 14.5.2011, 12:43
Roman D но все-таки.
TN-C-S. Отвалился внешний пень на вво... 14.5.2011, 5:28
haramamburu Цитата(Roman D @ 14.5.2011, 6:28) но все-... 14.5.2011, 9:01
Олега Без утечки на ОПЧ через УЗО сколь вбежало, столько... 14.5.2011, 10:51
Олега Предлагаете в подвале жилого здания или во дворе (... 14.5.2011, 13:00
ink_elec Цитата(Олега @ 14.5.2011, 16:00) Предлага... 14.5.2011, 13:19
Олега Цитата(ink_elec @ 14.5.2011, 14:19) ..кор... 14.5.2011, 13:35
ink_elec Цитата(Олега @ 14.5.2011, 16:35) Так в но... 14.5.2011, 13:43
Олега Цитата(ink_elec @ 14.5.2011, 14:43) СУП г... 14.5.2011, 13:48
ink_elec Цитата(Олега @ 14.5.2011, 16:46) Состав С... 14.5.2011, 13:50

Олега Цитата(ink_elec @ 14.5.2011, 14:50) А как... 14.5.2011, 14:14

ink_elec Цитата(Олега @ 14.5.2011, 17:07) Вы не со... 14.5.2011, 14:19

haramamburu Цитата(Олега @ 14.5.2011, 15:14) Потому и... 14.5.2011, 14:26

Олега Цитата(haramamburu @ 14.5.2011, 15:26) Вс... 14.5.2011, 14:39

ink_elec Цитата(Олега @ 14.5.2011, 17:39) А это ка... 14.5.2011, 14:43
haramamburu Цитата(Олега @ 14.5.2011, 14:48) Состав С... 14.5.2011, 14:04
Олега "Как минимум корпус не соединять с РЕN, тольк... 14.5.2011, 15:17
ink_elec Цитата(Олега @ 14.5.2011, 18:17) "Ка... 14.5.2011, 16:19
Олега Не противоречит, если новое ЗУ на расстоянии от пр... 14.5.2011, 17:40
ink_elec Цитата(Олега @ 14.5.2011, 20:40) Не проти... 14.5.2011, 18:35

Олега Цитата(ink_elec @ 14.5.2011, 18:35) Да,..... 14.5.2011, 20:10

ink_elec Цитата(Олега @ 14.5.2011, 23:10) Что да? ... 16.5.2011, 11:06

Олега Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 11:06) Вы из... 16.5.2011, 11:51

ink_elec Цитата(Олега @ 16.5.2011, 14:51) Гут, без... 16.5.2011, 12:38
haramamburu ЦитатаНе противоречит
Ох чую счас все это далеко и... 14.5.2011, 18:40
ink_elec Цитата(haramamburu @ 14.5.2011, 21:40) Ох... 14.5.2011, 19:21
Олега Переносной инструмент 1 класса обычно строго с РЕ.... 16.5.2011, 13:54
ink_elec Цитата(Олега @ 16.5.2011, 16:54) 1. Перен... 16.5.2011, 15:58
Гп Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 15:58) 1. Зн... 16.5.2011, 16:57

ink_elec Цитата(Гп @ 16.5.2011, 19:57) Да рассматр... 16.5.2011, 17:11

Гп Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 17:11) Где с... 16.5.2011, 17:18

ink_elec Цитата(Гп @ 16.5.2011, 20:18) СУП, ДСУП, ... 16.5.2011, 17:22

Гп Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 17:22) В тем... 16.5.2011, 18:05

ink_elec Цитата(Гп @ 16.5.2011, 21:05) Вы действит... 16.5.2011, 18:12

Гп Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 18:12) А дол... 16.5.2011, 18:27

ink_elec Цитата(Гп @ 16.5.2011, 21:27) Хотелось бы... 16.5.2011, 18:42

Гп Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 18:42) Мой о... 16.5.2011, 20:14

ink_elec Цитата(Гп @ 16.5.2011, 23:14) Когда легко... 16.5.2011, 21:05

Гп Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 21:05) Исклю... 16.5.2011, 21:16


ink_elec Цитата(Гп @ 17.5.2011, 0:16) Исключили че... 16.5.2011, 21:23


Гп Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 21:23) Так и... 16.5.2011, 21:39


ink_elec Цитата(Гп @ 17.5.2011, 0:39) Так все указ... 16.5.2011, 22:04


Олега Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 23:04) РЕ от... 16.5.2011, 22:34

Олега Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 22:05) С эти... 16.5.2011, 21:35

ink_elec Цитата(Олега @ 17.5.2011, 0:29) 1. Какая ... 16.5.2011, 21:37

Олега Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 22:37) Услов... 16.5.2011, 21:58


ink_elec Цитата(Олега @ 17.5.2011, 1:30) Тогда сто... 16.5.2011, 22:36


Олега Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 23:36) Нет
С... 16.5.2011, 23:08


ink_elec Цитата(Олега @ 17.5.2011, 1:56) Вы объясн... 16.5.2011, 23:10



Олега Цитата(ink_elec @ 17.5.2011, 0:10) Вне зо... 16.5.2011, 23:16


ink_elec Цитата(Олега @ 17.5.2011, 2:08) Что вы го... 16.5.2011, 23:17


Олега Цитата(ink_elec @ 17.5.2011, 0:17) Ах вон... 16.5.2011, 23:28


ink_elec Цитата(Олега @ 17.5.2011, 2:28) Я вижу. П... 16.5.2011, 23:46


Олега Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 23:46) И как... 17.5.2011, 6:38


ink_elec Цитата(Олега @ 17.5.2011, 9:38) Правила н... 17.5.2011, 9:55


Олега Цитата(ink_elec @ 17.5.2011, 9:55) Упорно... 17.5.2011, 11:05


ink_elec Цитата(Олега @ 17.5.2011, 14:05) Ув.оппон... 17.5.2011, 11:49

Олега Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 22:37) А с к... 16.5.2011, 22:24

ink_elec Цитата(Олега @ 17.5.2011, 1:10) Мы обсужд... 16.5.2011, 22:25
Олега Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 16:58) 1. Зн... 16.5.2011, 21:00
Гость димок на вводе в здание рабочий ноль соединяется с землё... 16.5.2011, 23:42![]() ![]() |
|