![]() Повторное заземление в TN-C , (и перемычки в розетках) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Повторное заземление в TN-C , (и перемычки в розетках) |
![]()
Сообщение
#61
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Ох чую счас все это далеко и надолго / зайдет и затянется Ветка соответствующая. ![]() ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17997 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да,.. Что да? Имеем в здании два необъединенных ЗУ. Повторное ненормированное при обрыве PEN ввода не гарантирует, что на поверхностях, связанных с РЕ не появится потенциал более 25В. Для примера это труба вентиляции по подвалу. Возможно одновременное прикосновение к ней и к Вашему обособленному ЗУ, или к корпусу инструмента с ним связанного. Или просто с земляным полом. Есть предложение: в момент отгорания PEN быренько переключать все РЕ-проводники по ТТ. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Что да? Имеем в здании два необъединенных ЗУ. Вы из крайности в крайность не кидайтесь. В здании при TN СУП должна охватывать все токопроводящие части. На прилегающей территории (например гараж) РЕ системы TN не должен быть применен, это будет то же самое, что вы предлагаете - 2 не объединенных ЗУ.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17997 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вы из крайности в крайность не кидайтесь. В здании при TN СУП должна охватывать все токопроводящие части. На прилегающей .. Гут, без прилегающей вариант рассматриваем - подвал с сырым земляным полом. Хотя для переносного эл.инструмента не встречал запрета на использование РЕ системы TN на прилегающей территории в нормальном режиме ЭУ. .. вы предлагаете - 2 не объединенных ЗУ. Не ошибаетесь? 2-е (необъединенное) ЗУ Вами вводится при использовании ТТ. Сообщение отредактировал Олега - 16.5.2011, 11:57 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Гут, без прилегающей вариант рассматриваем - подвал с сырым земляным полом. Хотя для переносного эл.инструмента не встречал запрета на использование РЕ системы TN на прилегающей территории в нормальном режиме ЭУ. Переносной эл/инструмент обычно без РЕ. А о запрете РЕ уже привел, вне зоны действия СУП. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17997 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Переносной инструмент 1 класса обычно строго с РЕ. Именно такой предлагался. 2. Где заканчивается в подвале зона действия СУП? на каком-то расстоянии от частей, имеющих связь с РЕ? 1. Значит применять без РЕ. 2. Заканчивается стенами здания. На расстоянии исключающим одновременное прикосновение. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
Гость_Гп_* |
![]()
Сообщение
#68
|
Гости ![]() |
1. Значит применять без РЕ. 2. Заканчивается стенами здания. На расстоянии исключающим одновременное прикосновение. 1. А теперь расскажите это слесарю Петрову из 2-й квартиры, который спустился в подвальчик присверлить полочку под банки. А в наличии только дрель 1 класса. Кто же ему бедолаге расталкует, что при обрыве PEN ему может стать нехорошо? 2. Да рассматривается случай которой запросто может произойти где угодно, а вы туда начинаете современное ПУЭ пихать куда ни попaдя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Да рассматривается случай которой запросто может произойти где угодно, а вы туда начинаете современное ПУЭ пихать куда ни попaдя. Где современные ПУЭ?
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гп_* |
![]()
Сообщение
#70
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гп_* |
![]()
Сообщение
#72
|
Гости ![]() |
В теме указано, п 43. Вы действительно исключаете возникновение возможности того, что при обрыве PEN в питающей сети человек может попасть под опасную разность потенциалов между ОПЧ, на которых появился потенциал и землей (или другими ОПЧ имеющими связь с землей и не связанные с РЕ)? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#73
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Вы действительно исключаете возникновение возможности того, что при обрыве PEN в питающей сети человек может попасть под опасную разность потенциалов между ОПЧ, на которых появился потенциал и землей (или другими ОПЧ имеющими связь с землей и не связанные с РЕ)? А должно быть иначе?![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гп_* |
![]()
Сообщение
#74
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#75
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Хотелось бы услышать конкретный ответ на заданный вопрос:support: Мой ответ легко прослеживается по теме, в отличии от вашего мнения. Вопросом на вопрос как то не красиво ![]() ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гп_* |
![]()
Сообщение
#76
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#77
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17997 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Значит применять без РЕ. 2. Заканчивается стенами здания. На расстоянии исключающим одновременное прикосновение. 1. тов. Петров (из 2-й квартиры, или ЖЭКа) должен курочить дрель? С чего начинаются и чем заканчиваются действия? 2. В мет.трубу вентиляции (связанную с РЕ) упирается голова. В мокрый земляной пол (стену) подвала ноги (вторая рука). Работник - вобще не электрический человек. Сообщение отредактировал Олега - 16.5.2011, 21:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#78
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Когда легко, тогда понятно, а вы все виляете и виляете...и уже не прослеживается Куда конкретнее, в теме все есть, читайте. Ну так как с конкретикой? Или опять макраме будем плести ![]() Вы действительно исключаете возникновение возможности того, что при обрыве PEN в питающей сети человек может попасть под опасную разность потенциалов между ОПЧ, на которых появился потенциал и землей (или другими ОПЧ имеющими связь с землей и не связанные с РЕ)? Исключить слесаря Петрова трудно, но попробуем. Исключаю. ![]() 1. тов. Петров (из 2-й квартиры, или ЖЭКа) должен курочить дрель? С чего начинаются и чем заканчиваются действия? 2. В мет.трубу вентиляции (связанную с РЕ) упирается голова. В мокрый земляной пол (стену) подвала ноги (вторая рука). Работник - вообще не электрический человек. 1. С этим персонажем придется сейчас разобраться. Начнем действия с того, как он оказался жителем квартиры №2 - одноквартирного частного дома? 2. А что это за расстояние исключающее одновременное прикосновение, при котором в мет.трубу вентиляции (связанную с РЕ) упирается голова, а в мокрый земляной пол (стену) подвала ноги (вторая рука)? Сообщение отредактировал ink_elec - 16.5.2011, 21:16 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гп_* |
![]()
Сообщение
#79
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#80
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Исключили чего? слесаря Петрова или возникновение возможности... Так и будем звездить, или что то скажите по существу?витиеватый вы мой ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |