Сообщение
#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
"Хрен знает.." - возможно псевдо ответвление РЕ до УЗО. Хотя если жилка проводника не разрывалась, согнута и зажата в N-клемме, то старым нормам как бы не перечит. Так УЗО РЕ все равно не контролирует, и срабатывать нет оснований.А чего, контактные соединения, заземляющие проводники и заземлитель не сопротивляются? Вот и хотелось узнать, как потенциал попал на корпус через РЕ, а на рядом с корпусом "землю" нет.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так УЗО РЕ все равно не контролирует, и срабатывать нет оснований. Разумеется. Я лишь про "то что на вводе непонятка" была. ![]() Вот и хотелось узнать, как потенциал попал на корпус через РЕ, а на рядом с корпусом "землю" нет. Представьте себя в подвале с мокрым земляным полом (возможно и железо, не охваченное СУП), а в руках инструмент 1 класса (изоляция в норме) и при этом PEN ввода отвалился и оставшееся повторное ЗУ (рекомендуемое!) непонятного качества. Можно еще выйти из помещения.. Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2011, 12:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Разумеется. Я лишь про "то что на вводе непонятка" была. ![]() Представьте себя в подвале с мокрым земляным полом (возможно и железо, не охваченное СУП), а в руках инструмент 1 класса (изоляция в норме) и при этом PEN ввода отвалился и оставшееся повторное ЗУ (рекомендуемое!) непонятного качества. Можно еще выйти из помещения.. Можно ГОСТом ГОСТ Р 50571.3-94 воспользоваться 413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4). Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры: - питание через разделяющий трансформатор; - применение дополнительной изоляции (см. 413.2). -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Предлагаете в подвале жилого здания или во дворе (везде где есть сыра земля) ставить дополнительные "местные" ЗУ? Использовать в здании две системы? Интересно, как обыватель сообразит отключить РЕ-проводник, решится ли на это, как расчитает заземлитель "обеспечивающий срабатывание этого устройства", как ответвит защитный проводник к новому заземлителю..
Другие меры могут использоваться. А могут и не использоваться. "PEN отвалился" - случай не системный. Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2011, 13:14 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Предлагаете в подвале жилого здания или во дворе (везде где есть сыра земля) ставить дополнительные "местные" ЗУ? Как минимум корпус не соединять с РЕN, только диф защита.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Так в нормальном виде все соединено - розетки, вилки, корпус... Что-то в момент "облома" PEN начинать курочить? или уже впрок не соединять? СУП где?А как же "Так УЗО РЕ все равно не контролирует, и срабатывать нет оснований". Так, вынос потенциала на корпус по РЕ для УЗО ни о чем не говорит и УЗО не сработает если человека токнет от РЕ.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
СУП где? Состав СУП перечислен в ПУЭ. Сырой земли там нет. Так, вынос потенциала на корпус по РЕ для УЗО ни о чем не говорит и УЗО не сработает если человека токнет от РЕ. И я о том же. А если же не соединять корпус с РЕ вообще, то пока не токнет, не сработает. Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2011, 13:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Состав СУП перечислен в ПУЭ. Сырой земли там нет. А как бы это звучало?Выше было приведено (из ГОСТа) что нужно делать. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Состав СУП перечислен в ПУЭ. Сырой земли там нет. Зато есть зона "растекания" ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А как бы это звучало? И мне любопытно. ![]() Вы не согласны, что между корпусом оборудования и землей в аварийной ситуации возможно появление опасного потенциала? Зато есть зона "растекания" ![]() Я не против повторки, чем ее больше (и меньше по сопротивлению), тем лучше. Потому и критикую "ненормированность". ![]() Зона растекания не велика. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Вы не согласны, что между корпусом оборудования и землей в аварийной ситуации возможно появление опасного потенциала? Поэтому и не соединять корпуса с PEN. L и N под контролем диф защиты.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Потому и критикую "ненормированность". ![]() Все как бы так, но... типа есть например требования к самому "ЗУ" - диаметр/сечение .... менее никак -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Все как бы так, но... типа есть например требования к самому "ЗУ" - диаметр/сечение .... менее никак "диаметр/сечение" - да. Но не прочая геометрия определяющая сопротивление растекания. ps опять же свойства грунта. Поэтому и не соединять корпуса с PEN. L и N под контролем диф защиты. А это какой ГОСТ ? Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2011, 16:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"Как минимум корпус не соединять с РЕN, только диф защита". "Как минимум" понял буквально, как "можно больше ни с чем не соединять".
В ГОСТ Р 50571.3-94 такой вариант только при условии, что "защитные проводники должны присоединяться к заземлителю..", отдельному. Тогда остаются все вопросы по п.44. (с учетом п.1.7.55 ПУЭ) Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2011, 16:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
"Как минимум корпус не соединять с РЕN, только диф защита". "Как минимум" понял буквально, как "можно больше ни с чем не соединять". В ГОСТ Р 50571.3-94 такой вариант только при условии, что "защитные проводники должны присоединяться к заземлителю..", отдельному. Тогда остаются все вопросы по п.44. (с учетом п.1.7.55 ПУЭ) 1,7,55 не противоречит. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не противоречит, если новое ЗУ на расстоянии от прочих частей, имеющих связь с РЕ. Трубопроводы к примеру вентиляции над головой не убеждают?
Ну и прочие мероприятия (по п.44) когда начинают выполнять? Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2011, 17:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Не противоречит... Да, а в остальном нужно правильно представлять о мерах безопасности, а не просто выборочно соблюдать те или иные пункты правил. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Цитата Не противоречит Ох чую счас все это далеко и надолго / зайдет и затянется ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |