Столкнулся впервые с проблемой проектирования АВР. Сделал простую схему на 2х контакторах (таких море в интернете),но теперь хочется сделать что-то более правильное и безопасное.
Решил сделать задержку на переключение между вводами. Пытался усовершенствовать свою схему и столкнулся с рядом сложностей.



Логика примерно следующая:
Основной ввод №1 (тот что слева). Наличие на нем напряжения и возникновение на нем аварийных ситуаций определяется реле напряжения.
В случае пропадания напряжения на 1ом вводе нужно выждать программируемую задержку и переключиться на второй ввод (задержка нужна для того, чтобы не переключаться на 2ой ввод в случае кратковременных просадок напряжения).
Как только на 1ом вводе появляется напряжение после выдержки временной задержки происходит переключение на 1ый ввод.

Соответственно вопрос:
1)Работоспособна ли на Ваш взгляд такая схема?
2)Какую длительность задержки выбрать? 5-7 секунд? Объект управления-чаще всего насосы,вентиляторы различной мощности от 45-200кВт и двигатели небольшой мощности 5-18.5 кВт на пром.линиях.
3)Подобные вещи я делаю впервые поэтому хочется сделать правильно и не ошибиться, поэтому с радостью прийму любые Ваши замечания.

П.С: наконец-то зарегистрировался на форуме icon_smile.gif, все предыдущие темы с тем же ником ,но в статусе Гость - мои.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nerdin   схема АВР   15.4.2011, 15:57
- - belok5   изначально не прокатит - у вас разные нули должны ...   15.4.2011, 16:16
- - Nerdin   Здравствуйте. Не понял про нули раздельные. Конечн...   18.4.2011, 9:27
- - Apisx   Необходимо убрать 2 элемента в схеме , а именно ко...   18.4.2011, 9:50
- - Nerdin   Да согласен, что можно удалить вышеупомянутые элем...   18.4.2011, 11:07
- - belok5   примерно так. единственное, в вашей второй теме не...   18.4.2011, 18:29
- - Nerdin   Ухх... Я уже стесняюсь спрашивать, но не могли бы ...   21.4.2011, 22:16
- - belok5   ГОСТ вам в помощь: http://www.stroyoffis.ru/gost_e...   21.4.2011, 22:32
- - Viktor2004   Нули не могут быть разными. Они в наших сетях 220/...   21.4.2011, 23:28
|- - belok5   Цитата(Viktor2004 @ 22.4.2011, 0:28) Нули...   23.4.2011, 17:00
|- - Viktor2004   Цитата(belok5 @ 23.4.2011, 18:00) а если ...   23.4.2011, 17:18
|- - Apisx   Цитата(Viktor2004 @ 24.4.2011, 1:18) Нейт...   23.4.2011, 17:36
|- - Viktor2004   Цитата(Apisx @ 23.4.2011, 18:36) Даже есл...   23.4.2011, 18:17
- - Мастер Джу   Собирите АВР на микроконтроллере подобному этому h...   22.4.2011, 7:07
- - Nerdin   Давно бы сделал на контроллерах, сам предпочитаю з...   22.4.2011, 20:37
- - Мастер Джу   Возмите что то типа http://www.omeg-service.ru/Rus...   22.4.2011, 22:33
- - Nerdin   Мастер Джу, за ссылку большое спасибо! Полезна...   23.4.2011, 16:42
- - belok5   не всегда на разных ТП одинаковый потенциал земли....   23.4.2011, 18:58
- - Nerdin   Спасибо всем за столь длительное и детальное обсуж...   28.4.2011, 14:51