Формула для расчета потерь ЭЭ в силовом трансформаторе , двухобмоточный трансформатор с расщеплением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Формула для расчета потерь ЭЭ в силовом трансформаторе , двухобмоточный трансформатор с расщеплением |
12.4.2011, 16:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.4.2011 Пользователь №: 22440 |
подскажите пожалуйста! как рассчитать потери в двухобмоточном трансформаторе с расщеплением обмотки низкого напряжения на две. Уяснил что полные потери в трансформаторе состоят из потерь в стали (или потери хх) + переменные потери (зависят от нагрузки). С потерями хх вроде все понятно, они есть в справочниках, а вот с переменными вопрос.
В "Методика определения баланса и фактических потерь электрической энергии в электрических сетях" нашел следующую формулу для расчета переменных потерь: ![]() Однако мне непонятно где брать значения W. В моем случае счетчики стоят следующим образом: ![]() Будет ли корректно считать если показания счетчиков 1.1р2 и 1.2р2 принять за значения переданной ЭЭ по обмоткам НН? И что делать с ВН? И еще, корректно ли выражение: Wвн=Wнн1+Wнн2 ?? В общем, помогите советом) заранее спасибо |
|
|
|
|
12.4.2011, 18:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23191 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если у Вас стоят счетчики как нарисовано, классы точности одинаковы, то разница ВН и суммы НН и есть потери - зачем считать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
12.4.2011, 19:57
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.4.2011 Пользователь №: 22440 |
если у Вас стоят счетчики как нарисовано, классы точности одинаковы, то разница ВН и суммы НН и есть потери - зачем считать Это на случай если счетчик 1.2 выйдет из строя. А показания счетчиков 1.1р2 и 1.2р2 надо будет привести к учетному показателю счетчика 1.2, так как там точка поставки электроэнергии. |
|
|
12.4.2011, 21:53
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23191 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а граница балансовой где?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
12.4.2011, 22:09
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.4.2011 Пользователь №: 22440 |
|
|
|
![]() ![]() |
|