Добрый день!
Столкнулся с проблемой ЭС в медицинских помещениях. У меня все оборудование (все!!!) в стоматологии подключается посредством вилки в розетку (автоклавы, кресла, рентген и др.) В это же время по ГОСТ Р 50571.28-2007 требуется для некоторых помещений питать через разделительный транс, кое-где требуется дополнительная система уравнивания. Вопрос: кто-нибудь сталкивался с проектированием электоснабжения в мед.учреждениях? Какими специфичными нормативными документами руководствовались? Заранее спасибо |
|
|
rus_75 Проектрирование электроснабжения в стоматологии 29.7.2007, 6:11
AlexPetrov Важное уточнение - вилка и розетка с заземляющим к... 29.7.2007, 7:42
rus_75 Цитата(AlexPetrov @ 29.7.2007, 4:42) Важн... 29.7.2007, 8:33
AlexPetrov Цитатанадо сетку предусматриватьПрошу прощения, о ... 29.7.2007, 13:45
rus_75 Цитата(AlexPetrov @ 29.7.2007, 10:45) Тол... 29.7.2007, 14:07
AlexPetrov Не могу дать однозначного ответа, поскольку не зна... 29.7.2007, 16:16
Vladimer AlexPetrov, Здравствуйте!!!
я бы хотел... 5.4.2011, 10:49
AlexPetrov Здравствуйте.
От этих дел отошёл, документация пе... 5.4.2011, 11:51
Vladimer подскажите пожалуйста, какой электрический кабель ... 5.4.2011, 12:26
с2н5он зависит от мощности, способа прокладки, длины 5.4.2011, 17:52![]() ![]() ![]() |
|