Испытание испытательных трансформаторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Испытание испытательных трансформаторов |
2.4.2011, 8:27
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Всем привет! В паспортах на АИМ,АИД,АИИ указано только периодичность испытания масла на пробой из трансформаторов. Про испытание изоляции ни слова... А инспектор требует протокол на изоляцию. У кого какие мнения?
|
|
|
|
|
2.4.2011, 10:25
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Если есть желание то разберайте АИД откидывайте второй конец обмотки ВН от корпуса и мегерите.
Требование правил вроде исп. напряжение 115% от ном. напряжения. т.е. 50х1,15=57,5 кВ. А вообще забейте и напишите ему протокол, если этот протокол прокатит. Вам для испытания собственных установок надо заказывать другую лабораторию, не заинтересованную так сказать. А то как сказал один инспектор: Сам себе испытываешь, сам себе пишешь. Но все равно закрыл глаза на это -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
2.4.2011, 12:33
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Погоди, в паспорте нет ни требований на измерение изоляции,ни норм по величине сопротивления изоляции. Написать можно, но где нормы?
|
|
|
2.4.2011, 15:30
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
ПТЭЭП приложение 2 таблица 27. Стационарные, передвижные, комплектные переносные испытательные установки.
Сообщение отредактировал dimone493 - 2.4.2011, 15:31 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
|
|
2.4.2011, 17:52
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
лабуда помоему это ,в поверку прибор сдаете есть поверка и достаточно если в техрегламенте на прибор нет данного требования по изоляции то и не надо. личное мнение.
-------------------- |
|
|
3.4.2011, 7:28
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А приборы типа АИД, АИИ все возят на госповерку!???? Или только показывающие приборы?...
|
|
|
| Гость_Гость_* |
3.4.2011, 8:34
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Для установки для испытания СИЗ типа УИД затребовали госповерку стрелочных приборов,протокол металоосвязи, изоляции трансформатора,ЛАТР и изоляции проводов( сделали на низковольтную часть-которые идут на ЛАТР,на контрольные лампочки), а высоковольтные провода испытывали вместе с трансом,не отцепляя. Металоосвязь- транса с корпусом,ЛАТРа с корпусом, и клеммы заземления установки с шиной заземления.Еще протокол заземляющее устройство.
|
|
|
|
|
3.4.2011, 9:46
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.4.2011, 19:36
Сообщение
#9
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Если требования ПТЭЭП для вас ерунда, то инспектору наверно нет.
-------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
7.4.2011, 14:50
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
|
|
7.4.2011, 22:20
Сообщение
#11
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
лабуда помоему это ,в поверку прибор сдаете есть поверка и достаточно если в техрегламенте на прибор нет данного требования по изоляции то и не надо. личное мнение. про это -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
8.4.2011, 11:39
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
Всем привет! В паспортах на АИМ,АИД,АИИ указано только периодичность испытания масла на пробой из трансформаторов. Про испытание изоляции ни слова... А инспектор требует протокол на изоляцию. У кого какие мнения? испытательная установка должна быть аттестована. есть аттестат показываешь ему и всё. |
|
|
20.4.2011, 21:22
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Да, АИДы аттестуются- наш не прошел, но все равно пользуемся, другого-то все равно нет и не будет, хотя есть АИИ-70, но это уже на пожарный случай.
|
|
|
21.4.2011, 11:31
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
|
|
|
21.4.2011, 11:55
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Бумаги на работе, точно не помню, по напряжению на выходе, по переменке вроде.
|
|
|
21.4.2011, 15:59
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.4.2011, 16:43
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
21.4.2011, 17:38
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
|
|
|
21.4.2011, 22:17
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может все-таки вольтметр и амперметр сдавали?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.4.2011, 22:30
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
АИД-70 отдавали, он у нас ремонтированный уже не раз, т.е. обмотку транса меняли раза два.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 7:56 |
|
|
|
|