Дайте почитать статей на тему монтаж и эксплуатация скрытых проводок

не электрик
сообщение 13.3.2011, 10:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 21980



Надо сделать диплом на тему монтаж и эксплуатация скрытых электропроводок. Я в интернете нашёл только одну статью на заданую тему. Помогите дайте почитать статей на эту тему, желательно с картинками и схемами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.3.2011, 21:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23065
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а что за статья? а то вопрос больно расплывчатый


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
не электрик
сообщение 15.3.2011, 13:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 21980



Статья называется Монтаж скрытой электропроводки. Нужно ещё статей про скрытою проводку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 15.3.2011, 14:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



http://www.diagram.com.ua/library/energ-sprav-elektrika/


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.3.2011, 16:47
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23065
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



http://base1.gostedu.ru/53/53600/
http://library.novosel.ru/show.php?c=47&id=1168


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
не электрик
сообщение 27.3.2011, 17:19
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 21980



Где можно найти описание всех способов прокладки скрытой электропроводки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.3.2011, 19:07
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



ГОСТ Р 50571.15-97


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
не электрик
сообщение 27.3.2011, 19:57
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 21980



savelij®
Мне нужно подробное описание каждого существующего способа прокладки скрытой проводки. Что, откуда, куда и зачем. Там этого нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.3.2011, 20:23
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Тогда читайте форумы и статьи в инете (ищутся с помощью Яндекса, Гугла и проч...)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
не электрик
сообщение 27.3.2011, 21:49
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 21980



Я с помощью поисковиков найти не могу, поэтому на форуме и прошу помощи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
не электрик
сообщение 28.3.2011, 9:44
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 21980



Проводка в кабель - каналах или электротехнических коробах. Проводка в электротехнической гофрированной трубе. Комбинирование кабель-каналов и электроустановочных для скрытой проводки. Скрытые магистрали и ответвления в кабель-каналах. Полностью скрытая проводка в бревенчатом доме. Если электропроводка прокладывается под слоем штукатурки, Если электропроводка выполняется под слоем гипсокартона, Для того чтобы протянуть провода в пустоты плит перекрытий, При прокладке проводов в зазорах между кирпичной кладкой, Монтаж проводок в трубах, Скрытая проводка в Стальных трубах, Скрытая проводка в Пластмассовых трубах. Вот сколько способов монтажа скрытой проводки у меня есть. Существуют ещё какие нибудь способы?

Сообщение отредактировал не электрик - 28.3.2011, 9:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
не электрик
сообщение 28.3.2011, 17:36
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 21980



Способы прокладки скрытой электропроводки.
Если электропроводка прокладывается под слоем штукатурки на деревянной поверхности стены, то под провод следует уложить слой асбеста (толщиной в 3 мм). Плоские провода не должны пересекаться между собой. Если этого не избежать, то место пересечения усиливается изолентой в 3-4 слоя на каждый провод. Провода выводят к светильникам через пластиковые или специальные изоляционные трубки. Плоские провода в стенах, пазах или бородках фиксируют методом “примораживания ” алебастром. Также их можно крепить специальными пластиковыми хомутиками. Абсолютно запрещено крепление проводов с помощью гвоздей!

Если электропроводка выполняется под слоем гипсокартона, то пробивать канавки в гипсокартонной плите нет необходимости. Поскольку ГКЛ крепится на стене на специальном профиле, то между самим листом и основанием остается пустота. В данном случае достаточно будет просверлить в гипсокартоне несколько отверстий (диаметром от 30 до 40 мм) по пути следования электропроводки. Сквозь отверстия проталкиваются проволочные петли, с помощью которых и протягиваются с обратной стороны провода. При ремонте проводки нередко используют неисправный провод в роли кондуктора.
Для того чтобы протянуть провода в пустоты плит перекрытий и вывести к светильникам, в плитах пробивают или просверливают отверстия. Провода протягивают с
помощью стальной проволоки или троса диаметром 3–4 мм, которые закладывают в каналы (пустоты) плит. Протягиваемые провода прочно крепят к одному концу проволоки и протягивают к месту их выхода из плиты.
Разметка мест установки светильников выполняется так же, как и при монтаже открытой электропроводки.
Трассу электропроводки проводят в следующем порядке. Горизонтальную прокладку по стенам ведут, как правило, параллельно линиям пересечения стен с потолком на расстоянии 10–20 см от потолка или 5–10 см от карниза или балки. Магистрали штепсельных розеток следует прокладывать по горизонтальной линии, соединяющей розетки.
При прокладке проводов в зазорах между кирпичной кладкой (без последующего оштукатуривания) провод закрепляют в борозде цементным раствором толщиной не менее 5 мм. При прокладке проводов с последующим оштукатуриванием допускается глубина борозды под провода менее 5 мм, с толщиной штукатурного слоя не менее 5 мм.
Монтаж проводок в трубах. Электропроводки в трубах выполняют с целью их защиты от механических повреждений или от воздействия окружающей среды (например, сырость, взрывоопасные смеси, химически активные газы).
Для электропроводок применяют: стальные обыкновенные водогазопроводные трубы; полиэтиленовые и полипропиленовые трубы; винипластовые трубы; металлические гибкие провода.
Работы по монтажу электропроводок в трубах выполняют в две стадии. Сначала отмечают расположение концов труб, подходящих к щитам, электроприемникам, аппаратам управления. Затем размечают трассы электропроводок, места установки коробок, углы поворотов, точки крепления.
Стальные трубы сначала осматривают, отбраковывают мятые, выправляют гнутые; очищают от грязи, ржавчины металлической щеткой; окрашивают внутри и снаружи. Затем трубы размечают и режут ножовкой; нарезают резьбу; снимают заусенцы напильником. Диаметр труб для конкретной электропроводки зависит от количества прокладываемых проводов (кабелей) и их диаметра.
Пластмассовые трубы изгибают только в горячем состоянии при температуре 100—130°С. Неметаллические трубы используют для электропроводок только в помещениях, в которых максимальная температура окружающей среды не превышает 60°С.
Электропроводки в трубах должны монтироваться с учетом условий окружающей среды. Трубы укладывают с уклоном (не нормируется), чтобы не собиралась конденсирующая влага. Соединение труб во взрывоопасных и пожароопасных зонах, в наружных установках, во влажных, сырых и особо сырых помещениях, а также при скрытой прокладке выполняют только на резьбе с паклей и суриком.
Все металлические элементы должны быть защищены от коррозии. Металлические части электропроводок в трубах зануляют или заземляют.
Зануление и заземление электропроводок выполняют гибкой медной перемычкой от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками.
Перед затягиванием проводов трубопроводы проверяют и продувают воздухом. В трубы затягивают стальную проволоку диаметром 1, 5-3, 5 мм с петлей на конце. Провода выравнивают, протягивая их через зажатую сухую тряпку, присоединяют к проволоке и затягивают два человека в рукавицах — один тянет проволоку, другой с противоположной стороны подает провода в трубу.
В медных трубах.
Магистрали, выполняются в перекрытиях, в металлических лотках. Однако, недостаточно просто скрыть провод под наличник. Необходимо в торце бревен, выпилить торцом бензо- или электропилы паз, в котором размещается металлическая трубка. В этом случае, по удобству использования, вне конкуренции медь. В трубку закладывается провод , после чего она изгибается «по месту» с помощью трубогиба. В стене бурится коронкой отверстие под металлический подрозетник. Паз в торце бревен соединяется отверстием большого диаметра с подрозетником. Все изгибы должны быть плавными, иначе медная трубка передавит провод.
Проводка в электротехнической гофрированной трубе.
Кабель затягивают в пластиковую, гофрированную, гибкую трубку. Такие трубы должны быть изготавлены из материалов, не распространяющих горение и иметь соответствующий сертификат. Трубы крепят специальными клипсами. В одну трубку можно затянуть сразу два и больше кабелей. Если же потребуется перетяжка, то придется снимать проводку целыми кусками и заменять, что не всегда удобно. С точки зрения безопасности такой способ предпочтительнее, т.к. обеспечивается повышенная защита от механических повреждений. К тому же обеспечивается некоторые воздушный зазор от горючей поверхности. Разновидностью данной проводки я вляется проводка в жестких пластиковых трубах.
Комбинирование кабель-каналов и электроустановочных для скрытой проводки.
Магистральные линии в этом варианте прокладываются в коробах вдоль потолочного или напольного плинтусов. Ответвления к розеткам и выключателям выполняются невысоким кабель-каналом, торец которого закрывается заглушкой. Электроустановочные изделия монтируются в металлические подрозетники. Под них предварительно забуривается отверстие коронкой по дереву. Такой вариант, сочетающий открытую прокладку кабелей и розетки и выключатели для скрытой установки, позволяет до бесконечности расширить ассортимент последних и уменьшить глубину выступающих частей. Как вариант можно разместить магистрали в соседних помещениях, где не так важна эстетика, пробурить оттуда стену, заложить стальную втулку, установить металлический подрозетник и выполнить скрытую установку розеток и выключателей на стенах «парадной» комнаты.
Скрытые магистрали и ответвления в кабель-каналах.
Магистральные линии прокладываются в перекрытиях. Для этого, порой, используются металлические трубы. Из-за необходимости выполнять повороты, часто используют медные трубы. Мы используем глухие металлические лотки с крышками, специально предназначенные для этой цели. Промышленность выпускает подобные лотки разных размеров. В широкие можно уложить десятки кабелей. Лотки изготавливаются из оцинкованной стали. Толщина стенок значения не имеет, т.к. для медных кабелей, сечением до 2,5мм2 этот параметр не нормирован. Желательно предварительно затянуть кабели в гофру или защитить места поворотов и возможных контактов изоляции кабеля с острыми металлическими кромками гофрой или хлорвиниловой трубкой. Укладка металлических лотков – операция непростая. Необходима частичная подрезка балок перекрытий с последующим их усилением, обход несущих конструкций, зачистка острых кромок, заделывание торцов. Для выполнения всех этих операция требуется разнообразный инструмент и навыки жестяных работ. Лотки скрепляются между собой клепками или на болтах с гайками. После укладки в них кабелей выполняется заземление металлических конструкций. Для этого протягивается заземляющий провод, надежно прикрученный к каждой части лотков винтом с гайкой. К трубкам заземляющий провод крепится с помощью стальных хомутов.
Ответвления к розеткам и выключателям выполняются через отверстия со стальными втулками в перекрытиях обычным пластиковым коробом. На ровных стенах особых проблем нет, а вот на бревне необходимо выполнить площадку для установки кабель-каналов и электроустановочных изделий. Для того чтобы выпилить такую опору из предварительно выстуганной и отшлифованной доски, ее предварительно размечают специальным инструментом, который назывался обвалочкой.
Проводка в кабель - каналах или электротехнических коробах.
Кабели укладываются в пластиковые короба (кабель-каналы) и закрываются защелкивающимися крышками. Кабель–каналы должны быть изготовлены из пластика, не распространяющего горение.
Важным преимуществом является то, то в будущем достаточно легко можно произвести изменения, добавить кабели, изменить конфигурацию, установить дополнительные розетки и выключатели.
Выпускаются дополнительные элементы: углы внутренние и наружные, стыки, отводы, заглушки. Наличие такой фурнитуры заметно облегчает монтаж, позволяет скрадывать возможную кривизну стен.
В результате коробления дерева они могут искривляться, стыки расширяются. Поэтому такую проводку следует вести после того, как дерево хорошо высохнет.



Посмотрите кому не трудно. Я описал все существующие способы прокладки скрытой проводки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.3.2011, 23:09
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23065
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



по крайней мере большинство, хотя и не очень грамотно
http://diminex.ru/load/11-1-2 здесь может чего нароете


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
не электрик
сообщение 29.3.2011, 8:51
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 21980



с2н5он
Скажите ещё какие есть способы. Что бы я знал, что искать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.3.2011, 10:00
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23065
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



одна из разновидностей или даже совмещение указанных Вами http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry176970
возможны и другие варианты


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
не электрик
сообщение 30.3.2011, 8:59
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 21980



с2н5он
Цитата
одна из разновидностей или даже совмещение указанных Вами http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry176970
возможны и другие варианты

Зачем вы мне дали ссылку на эту тему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
не электрик
сообщение 30.3.2011, 18:13
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 21980



А прокладка проводов в стальных и
пластмассовых трубах относится к скрытой проводке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.3.2011, 19:10
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если Вы их замуруете или спрячете под пол или навесной потолок, то проводка будет скрытой... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
не электрик
сообщение 30.3.2011, 19:19
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 21980



savelij®
Мне учитель сказал, что это не скрытая проводка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.3.2011, 22:07
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23065
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Ваш сенсей не прав





Цитата(не электрик @ 30.3.2011, 8:59) *
с2н5он

Зачем вы мне дали ссылку на эту тему?

совместная прокладка под штукатуркой, в дереве, штробе плиты и гофре


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2025, 11:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены