Добрый день!
Имеется следующая проблема: при кратковременных просадках напряжения в частном доме, происходит срабатывание управляющего контактора. На вводе в дом стоит стабилизатор Ресанта, но проблему он полностью не убирает. Просадку не выдерживает именно сама цепь катушки контактора, импульсы достаточно кратковременные иногда происходит щелчок а гальванического разрыва даже не происходит. У кого какие мысли, как можно исправить проблему? Варианты "разобраться с поставщиком эл.энергии, поставить ИБП" - не рассматриваются. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Добрый день! Имеется следующая проблема: при кратковременных просадках напряжения в частном доме, происходит срабатывание управляющего контактора. На вводе в дом стоит стабилизатор Ресанта, но проблему он полностью не убирает. Просадку не выдерживает именно сама цепь катушки контактора, импульсы достаточно кратковременные иногда происходит щелчок а гальванического разрыва даже не происходит. У кого какие мысли, как можно исправить проблему? Варианты "разобраться с поставщиком эл.энергии, поставить ИБП" - не рассматриваются. Питание катушки контактора сделать 12В и запитать его через ИБП! От просадки напряжения ничего не спасет, даже если вы будете использовать вольтодобавочные устройства, т.к. это бессмысленно использовать в частном доме. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
А что управляется данным контактором? Как вариант можно рассмотреть автоматический выключатель с электромагнитным приводом. Им можно управлять если необходимо. После посадки он останется включенным.
-------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Тоже считаю ИБП поставить на питание катушки. Маленький, не дорогой, компьютерный типа. И на 220В, чтобы катушку не менять. Автомат с приводом или катушкой отключения конечно хороший вариант, но думаю переделок больше.
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Добрый день! ...при кратковременных просадках напряжения в частном доме, происходит срабатывание управляющего контактора. На вводе в дом стоит стабилизатор Ресанта, но проблему он полностью не убирает. Просадку не выдерживает именно сама цепь катушки контактора, импульсы достаточно кратковременные... С подобной проблемой приходилось разбираться на одном из олимпийских объектов. Посадка напряжения - отвалился ктонтактор, 78 мегаватт - тю-тю. Там были найдены свои решения, для частного дома неприемлемые. Скорее всего, у вас использовано простое решение: катушка контактора тупо подвешена за его размыкающими контактами. Естественно, при исчезновении питающего напряжения и при отпадании контактора Вы теряете все. Не согласны? готов к дискуссии. Сообщение отредактировал doro - 29.3.2011, 21:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
А я бы сделал проще. Установил бы на контактор группу доп.контактов с задержкой выключения. Этот механизм пневматический, питания не требует. Коммутируемые контакты переключил бы на эти доп.контакты. Временная задержка выключения выставляется колесиком. От кратковременного отключения контактора спасет. http://www.avselectro.ru/catalog/0005dcvor/000cttvor.html
![]() Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.3.2011, 1:21 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Посадка напряжения - отвалился ктонтактор, 78 мегаватт - тю-тю. Эт че -на одном контакторе 78 МВт ![]() А я бы сделал проще. Установил бы на контактор группу доп.контактов с задержкой выключения. .........От кратковременного отключения контактора спасет. Каким образом при падении напряжения ниже уровня отпускания катушки контактора это реле поддержит ее в подтянутом состоянии.???? Кратковременное отключение будет. А вот будет ли затем самозапуск зависит от схемы. ИМХО. Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 30.3.2011, 5:57 -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Каким образом при падении напряжения ниже уровня отпускания катушки контактора это реле поддержит ее в подтянутом состоянии.???? Кратковременное отключение будет. А вот будет ли затем самозапуск зависит от схемы. ИМХО. Вот я держу эту приблуду в руке. У меня даже двух вольт нету. Оттягтваю рычаг, которым он крепится к подвижному контакту контактора ПМЛ. Контакты остаются включенными еще несколько секунд, затем отключаются. Если я переведу рычаг в положение соответствующее включенному контактору, контакты остаются включенные. Отключаются только в случае отключения на время превышающее установленному значению. Контакты самого реле это естественно не поддержит, зато контакты этой приблуды ситуацию спасут. Нужна конкретная схема устройства автора и я бы показал куда чего подключить. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.3.2011, 12:30 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Я извиняюсь.
![]() Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 30.3.2011, 13:14 -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.3.2011 Пользователь №: 22209 ![]() |
Скорее всего, у вас использовано простое решение: катушка контактора тупо подвешена за его размыкающими контактами. Естественно, при исчезновении питающего напряжения и при отпадании контактора Вы теряете все. Не согласны? готов к дискуссии. Нет, проблема гораздо проще. Есть стабилизатор Ресанта, его технологичсекая особенность в том, что периодически, при колебаниях входного напряжения, он занижает выход чтобы защитить питаемую технику, но иногда занижает достаточно грубо и тут же исправляет положение. Так вот в момент такого занижения (выглядит как кратковременный спад до 180-180 Вольт не более 500мс) катушке контактора не хватает силы удержать якорь и она его кратковременно отпускает и тут же подхватывает когда стабилизатор возвращает выход в норму. Никакая управляющая автоматика тут непричем и к ней нет претензий. Насчет пневматической насадки, я не знаю подойдет ли она к моему контактору Schneider PMU5011? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Насчет пневматической насадки, я не знаю подойдет ли она к моему контактору Schneider PMU5011? Не знаю есть ли у Шнайдера такие аксессуары, но контактор при большой необходимости можно и поменять на ПМЛ. Кстати, еще как вариант, использовать электролитический конденсатор последовательно с резистором и параллельно катушки контактора. Если конечно катушка на постоянный ток. Если нет, можно поставить на постоянный ток, а перед ней диодный мост и конденсатор с резистором. Резистор позволит подольше разряжаться конденсатору и удерживать катушку в рабочем состоянии. Номиналы подбираются практическим путем. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.3.2011, 23:03 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
странно, что контактор отваливается на таком высоком напряжении. у нас на испытаниях контактор отвалился при 90 В
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.3.2011 Пользователь №: 22209 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Эт че -на одном контакторе 78 МВт ![]() Не было гвоздя - подкова пропала (отключился какой-то малозначащий механизм) Не было подковы - лошадь захромала (отвалился один из ответственных механизмов собственных нужд) Лошадь захромала - командир убит, конница разбита, армия бежит (погашение энергорайона). Сообщение отредактировал doro - 31.3.2011, 20:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
У нас в ТП на АВР стоят контакторы с замками, т.е во включенном состоянии они не потребляют ток, переключаются при исчезновении напряжения на другой ввод при помощи автоматики, но они на 1000 А, может есть таки на меньшие токи?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Не было гвоздя - подкова пропала ........... Да вразумительно!!!! Альтернатива---ШУРУП!!!!! Подозреваю что контактор несколько косячный, так как на этой же линии стоят два этой же серии но на 40А и нормально работают Может тогда просто -регулировка (Если возможно), или там железо подчистить, зазоры магнитной системы проверить и этим уменьшить напряжение отпускания. И колхозить не придется. Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 1.4.2011, 8:13 -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |