Добрый вечер. Вопрос такой, рабочие делали ремонт в нашем офисе, устанавливали щиты кондиционеров и т.д. по щитам нареканий нет, а вот в ВРУ вводные АВ очень странно выбраны номиналы к сечениям проводов.
Вопрос заключается в следующем по каким нормам выбирается проводник по ПУЭ, или я слышал, что для конкретных проводников, например ВВГ НГ, своя таблица выбора сечения заводская????? Приведу пример монтажа у нас в офисе: проводка вся ВВГ НГ QF-ABB S293-С100A-ВВГ НГ-5х10 QF-ABB S203-С50A-ВВГ НГ-5х10 QF-ВА57Ф35-200А-ВВГНГ-5х50 QF-ABB S293-С80A-ВВГ НГ-5х10 QF-ABB S203-С50A-ВВГ НГ-5х6 QF-ABB S263-С63A-ВВГ НГ-5х4 |
|
|
Апраксин Сечение проводника 22.3.2011, 18:45
belok5 ПУЭ,
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток д... 22.3.2011, 19:06
savelij® Цитата(belok5 @ 22.3.2011, 19:06) да, выб... 22.3.2011, 19:11
Апраксин Какие пункты именно???
И скажите все таки, действи... 22.3.2011, 20:09
belok5 норматив, который всем заводам-изготовителям указы... 22.3.2011, 20:16
savelij® Вот Вам каталожные данные по кабелю (несколько отл... 22.3.2011, 20:34
belok5 не грузится((
но примерно все видно, не сильно они... 22.3.2011, 20:37
Апраксин Благодарю! Всё понял буду теперь с подрядчикам... 22.3.2011, 20:37
belok5 вы только перед борьбой с подрядчиком узнайте. как... 22.3.2011, 20:56![]() ![]() |
|