Скачок напряжения спровоцировал отгорание нулевой шины |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Скачок напряжения спровоцировал отгорание нулевой шины |
5.3.2011, 22:39
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.3.2011 Пользователь №: 21870 |
После скачка напряжения, в щитовой отгорела нулевая шина, после чего на квартиры пошло напряжение 380 вольт. Вопрос в следующем: в чём причина отгорания нулей? Может ли причиной послужить тот самый скачок напряжения?
Заранее спасибо за ответы. |
|
|
Oleg_007 Скачок напряжения спровоцировал отгорание нулевой шины 5.3.2011, 22:39
savelij® Цитата(Oleg_007 @ 5.3.2011, 22:39) Вопрос... 5.3.2011, 22:46
ez81 при условии слабого контакта да при большой нагруз... 5.3.2011, 22:46
case69rus мне всеж кажется, что отгарание рабочего ноля явил... 6.3.2011, 11:24
vavivlad Цитата(case69rus @ 6.3.2011, 12:24) мне в... 25.7.2011, 15:22
ЛЕША Цитата(vavivlad @ 25.7.2011, 19:22) Да эт... 25.7.2011, 16:24
belok5 380 - это уже не скачек, это уже отсутствие нуля 6.3.2011, 11:38
knes Возможно был сильный перекос по току. А скачёк усу... 6.3.2011, 12:51
belok5 скорее всего это сумма причин, а не одна конкретна... 6.3.2011, 13:01
элкъ Цитата(Oleg_007 @ 5.3.2011, 22:39) После ... 6.3.2011, 20:35
Гость Цитатамне всеж кажется, что отгарание рабочего нол... 7.3.2011, 19:55
элкъ Цитата(Гость @ 7.3.2011, 19:55) 100%
Гост... 8.3.2011, 18:57
Гость_Николай_* Отгорание нуля-результат плохой работы обслуживающ... 8.3.2011, 23:33
Гость Не смешите мои тапочки. Судя по всему обслуж. орг... 10.3.2011, 15:41
Гость_Гарик_* Цитата(Гость @ 10.3.2011, 15:41) Не смеши... 8.5.2011, 0:14
belok5 поподробнее, не понятно, что за зверюга у вас там.... 8.5.2011, 0:16
Sinus Скачек )))) прикольный отмаз, еще есть "блужд... 8.5.2011, 0:50
mae Скачёк напряжения может быть и может являтся причи... 8.5.2011, 14:32
Roman D Цитата(mae @ 8.5.2011, 14:32) Скачёк напр... 8.5.2011, 22:23
GrocKHeLL Была у нас на работе примерно такая же бодяга. Тол... 8.5.2011, 17:59
belok5 чисто гипотетически, нижестоящее соединение может ... 9.5.2011, 2:08
kubus68 отгорание нулевой шины(прогорание под болтовым сое... 9.5.2011, 5:08
Anatoli ноль отгорел, потом сгорели бытовые приборы, тепер... 9.5.2011, 23:21
Roman D Цитата(Anatoli @ 9.5.2011, 22:21) теперь ... 10.5.2011, 0:19
belok5 Цитата(Roman D @ 10.5.2011, 1:19) Элемент... 10.5.2011, 0:22
Roman D Цитата(belok5 @ 10.5.2011, 0:22) не успев... 10.5.2011, 1:21
belok5 я вообще случай знаю, когда сход локомотива с рель... 10.5.2011, 8:03
scasi Специалист от "обывателя" отличается тем... 10.5.2011, 10:56
Ulianovden Скачек напряжение доказать трудно да и врят ли при... 24.6.2011, 9:19
dma 1) Неравномерное распределение нагрузки по фазам.
... 17.7.2011, 19:34
Rdnaem Цитата(dma @ 17.7.2011, 19:34) 1) Неравно... 8.8.2011, 8:26
scasi Цитата(Rdnaem @ 8.8.2011, 12:26) Ну тирис... 8.8.2011, 12:30
Rdnaem Цитата(scasi @ 8.8.2011, 12:30) Что вы пр... 8.8.2011, 13:10
scasi Цитата(Rdnaem @ 8.8.2011, 17:10) Устройст... 9.8.2011, 7:10
Rdnaem Цитата(scasi @ 9.8.2011, 7:10) Тут вы не ... 9.8.2011, 7:42
Anatoli если примерно 70 % потребителей висят на одной фаз... 26.7.2011, 22:03
videomaw Дико извиняюсь, но я тоже скажу тута
Я проработ... 3.8.2011, 22:39
ez81 Свежий пример Волгоград жители подали в суд на ЭСО... 9.8.2011, 14:12![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 19:24 |
|
|
|
|