Ввод 3 фаз. Подключение оборудования.

belok5
сообщение 4.3.2011, 23:54
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



невнимателен был при изучении фотки))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.3.2011, 0:45
Сообщение #22





Гости






Цитата(Лёд @ 4.3.2011, 18:23) *
Так что же мне делать, получается какой-то замкнутый круг, проект сделан не верно, хотя проектная организация относится к местным энергетикам, а когда ко мне придут энергетики с приёмкой монтажа, то они увидят сплошные ошибки и заставят меня переделывать. Как мне быть, с чего начинать?

А кто делал этот проект? Не имён, ни фамилий, просто чья-то закарючка.

И что это за чертёж? Почему и улица и здание и щит совмещены на одном листе???

И что за проект гаража? Его душевно больной человек составлял?

Выравнивание потенциалов мне абсолютно не нравится на этом чертеже, даже схемы ГЗШ не видно. И что за "анкер" нахрен??? Есть нормальные заземляющие электроды, а не кустарное заземление где-то на столбе. Какого хрена в главный щит 5 проводов приходят?

Это не проект, а ужас.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.3.2011, 1:26
Сообщение #23





Гости






Хотя бы приведём в божеский вид проект главного щита



остальное доделаю завтра
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 5.3.2011, 7:28
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



заинтересовал этот бред- потому что он ПОЛНЫЙ!!! какой чудак на букву М установил мощность 1к62 в 4 киловатта???
увы... похоже вы зря выкинули деньги. или несите им это чудо на доработку с учетом всех косяков...


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёд
сообщение 5.3.2011, 9:22
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 21843



Цитата(case69rus @ 5.3.2011, 10:28) *
какой чудак на букву М установил мощность 1к62 в 4 киловатта???
увы... похоже вы зря выкинули деньги. или несите им это чудо на доработку с учетом всех косяков...

Вы уважаемый, если чего-то не понимаете, то держите свои эмоции при себе. Я вот в электрике не понимаю, поэтому обратился сюда, я же никого не называю на букву М, из-за того, что я сам чего-то не понимаю. Станок 1К62 идёт с двигателями двух типов с 11 кВт и 7 кВт, но те и другие рассчитаны с большим запасом. Мне в домашних условиях хватит 4 кВт. Несмотря, что некоторые режимы металлообработки придётся не использовать, но это не принципиально. И не надо меня уверять, что этот станок не будет работать от 4 кВт двигателя, метод давно испытан.


Немного позже выложу полный проект.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.3.2011, 9:42
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23140
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 5.3.2011, 0:45) *
Какого хрена в главный щит 5 проводов приходят?

это запрещено правилами?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 5.3.2011, 10:00
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Лёд @ 4.3.2011, 22:55) *
Я им деньги уже заплатил за проект!!! Наверное лучше в начале идти к энергетикам, хотя тут палка о двух концах, пойдёшь и может начаться возня, которую я не хочу, не пойдёшь, потом может начаться возня.

Это же форум.Сейчас возможно создадут альтернативный вариант с объяснениями почему нужно сделать так,а никак иначе. Если схему нарисуют, то вы множите принести в ту организацию где заказывали и оплачивали проект и спросите может эта схема полутше? Пусть объяснят почему хуже раз вы стремитесь к совершенству причем за свои деньги ИМХО.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.3.2011, 10:02


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.3.2011, 10:26
Сообщение #28





Гости






Цитата(с2н5он @ 5.3.2011, 9:42) *
это запрещено правилами?


А какое сопротивление у анкера на столбе? Можно только как для подстраховки, но не как основное. Основное повторное заземление надо делать нормальными электродами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 5.3.2011, 10:31
Сообщение #29


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



2 Лёд
как-то в своей практике 7кВт не встречал- все 11 были. но и в бытность молодости, когда еще маленько токарил, встречался с этим агрегатом. насчет запаса по мощности могу сказать только одно- там нет запаса! хотя... если точить болтики М8 или М10, то да- запаса там много.
вот я не понял одного- у вас стоит неродное двигло на станке?


про замену кабеля...
учтите, что срок эксплуатации кабеля КГ 4 года...

Сообщение отредактировал case69rus - 5.3.2011, 10:45


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.3.2011, 11:50
Сообщение #30





Гости






Собирайте на здоровье



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 5.3.2011, 12:04
Сообщение #31


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



ТС. вам согласовали проект на соответствие тех.условий. для ИЖС тех. условия выдаются только на внешнее электроснабжение и учет электроэнергии. как вы будете делать внутрянку дома и какими материалами никого не волнует, тут вам предоставлено широкое поле деятельности. внешние сети будут делать местные сети. так что требуйте переработки проекта, (т.к. в нем есть ошибки) если же был оформлен официальный договор или закажите у кого-нибудь. и не советую принимать в серьез то, что пишет гость, там полный бред
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 5.3.2011, 12:22
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(бармалей @ 5.3.2011, 16:04) *
ТС. вам согласовали проект на соответствие тех.условий. для ИЖС тех. условия выдаются только на внешнее электроснабжение и учет электроэнергии. <> и не советую принимать в серьез то, что пишет гость, там полный бред

Согласен
Вобще к сообщениям "гостей" и заглянувших пользователей нужно относится критически ИМХО .

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.3.2011, 12:23


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Butirator
сообщение 5.3.2011, 12:39
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 4.2.2011
Из: Tver
Пользователь №: 21378



Нормальный проект, только я бы в гараже на вводе поставил бы просто автомат, а диф. автоматы на все группы, кроме освещения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.3.2011, 13:27
Сообщение #34





Гости






Цитата(бармалей @ 5.3.2011, 12:04) *
ТС. вам согласовали проект на соответствие тех.условий. для ИЖС тех. условия выдаются только на внешнее электроснабжение и учет электроэнергии. как вы будете делать внутрянку дома и какими материалами никого не волнует, тут вам предоставлено широкое поле деятельности. внешние сети будут делать местные сети. так что требуйте переработки проекта, (т.к. в нем есть ошибки) если же был оформлен официальный договор или закажите у кого-нибудь. и не советую принимать в серьез то, что пишет гость, там полный бред



Цитата(Мастер Джу @ 5.3.2011, 12:22) *
Согласен
Вобще к сообщениям "гостей" и заглянувших пользователей нужно относится критически ИМХО .


Для начала поработайте хотя бы с проектами и только потом говорите где какой бред. Да, и если вы делаете новую установку, то и внутрянка должна быть выполнена по текущим стандартам, а не что-то новое и что-то старое. А то у меня такое чувство, что проекты составляют не опытные специалисты с соответствующей лицензией, а неуверенные в себе дилетанты по выдержкам из ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим
сообщение 5.3.2011, 13:57
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 20.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13522



Цитата(case69rus @ 5.3.2011, 10:31) *
про замену кабеля...
учтите, что срок эксплуатации кабеля КГ 4 года...

Хочу также добавить, что в КГ 5х10 нуль и РЕ могут быть 6 кв.мм, но для вашей нагрузки это не критично.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 5.3.2011, 14:07
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 5.3.2011, 17:27) *
Для начала поработайте хотя бы с проектами и только потом говорите где какой бред. Да, и если вы делаете новую установку, то и внутрянка должна быть выполнена по текущим стандартам, а не что-то новое и что-то старое. А то у меня такое чувство, что проекты составляют не опытные специалисты с соответствующей лицензией, а неуверенные в себе дилетанты по выдержкам из ПУЭ.
Вам стоит поучится в рисовать однолинейные схемы хотя бы по теме

P.S. И зарегистрироваться бы неплохо бы раз вы оппонент.Тяжело спорить с анонимом.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.3.2011, 14:16


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.3.2011, 14:21
Сообщение #37





Гости






Цитата(Мастер Джу @ 5.3.2011, 14:07) *
Вам стоит поучится в рисовать однолинейные схемы хотя бы по теме


Ну извини, автору просто в помощь чертёж дали, да и к тому же по обозначению "L1, L2, L3" в соответствующих ячейках догадается где идут 3 фазы, а где 1.

Цитата
P.S. И зарегистрироваться бы неплохо бы раз вы оппонент.Тяжело спорить с анонимом.

Используемые мной псевдонимы в интернете уже заняты на этом форуме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёд
сообщение 5.3.2011, 15:31
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 21843



Цитата(case69rus @ 5.3.2011, 14:31) *
2 Лёд
когда еще маленько токарил, встречался с этим агрегатом. насчет запаса по мощности могу сказать только одно- там нет запаса!
вот я не понял одного- у вас стоит неродное двигло на станке?


про замену кабеля...
учтите, что срок эксплуатации кабеля КГ 4 года...


А когда я маленько электромонтировал ... Про запас, если вы собираетесь на этом станке обдирать поковки по ф 300 мм, то да, запаса будет маловато, ну там скорее всего будет маловато запаса прочности. А для моих целей 4 кВт будет достаточно, пускай это будет в два раза медленней, меня это устраивает. Про кабель, не буду испытывать судьбу, сегодня уже купил ВВГ 5х10.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.3.2011, 16:03
Сообщение #39





Гости






Ну всё написано в условиях про повторное заземление и про 4-проводный ввод кабеля в здания. И даже написано, что кабель от воздушной линии отходит одного типа, а входит в дом другого типа.

С чем не соглашусь, так это со счётчиком, он должен быть там же, где и входной автомат. А то уже насоветовали тут делать 5 проводов на столбе и в качестве повторного заземления использовать кустарный анкер icon_biggrin.gif вам к Равшану с Джумшутом за такие рекомендации icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 5.3.2011, 23:55
Сообщение #40


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



2 Лёд
повторюсь с вопросом...
у вас на станке стоит неродное, 4кВт двигло?
16А с характеристикой С-автомат при родном, 11 кВт, да еще при известных проблемах с электоснабжением в России в частном секторе будет вышибать- раз на раз не придется..
пс...еще добавлю- там обычная 4хпроводка- судя по фонарю на столбе-5 провод идет именно на освещение- через реле света


Сообщение отредактировал case69rus - 5.3.2011, 23:59


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения