казус при замене транса |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
казус при замене транса |
2.3.2011, 20:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 14.12.2010 Пользователь №: 20671 |
1 категория, два ввода на КТП.заменили транс с 1000кВА на 1600,т.е. Кабель 6 кВ как был так и остался,подали на секцию напряжение, фазируем на САВ- несовпадение всех фаз! Группы обоих 11, Укз похожи, нагбэ можно и в параллель включить..какие варианты почему не фазируются два транса? Мне это чисто теоретически интересно, а практически пусть РУСП решает.
-------------------- -----
АТП с ОП гр.V |
|
|
Ивашка казус при замене транса 2.3.2011, 20:22
с2н5он чет не понятно ТП 1-трансформаторная? тогда какая ... 2.3.2011, 23:13
ez81 В параллель 1000 и 1600кВа-неззя, всетаки они разн... 3.3.2011, 0:01
doro Цитата(ez81 @ 3.3.2011, 0:01) ...причина ... 3.3.2011, 12:37
ez81 Цитата(doro @ 3.3.2011, 12:37) Трансформа... 3.3.2011, 16:05
mic61 Цитата(ez81 @ 3.3.2011, 15:05) ответ пост... 3.3.2011, 18:40
vjcrdbx41290 Условия параллельной работы трансформаторов:
1. ... 3.3.2011, 4:05
ez81 Мик 61, а к чему Вы мне скинули это ,оно нам знак... 3.3.2011, 20:55
mic61 Цитата(ez81 @ 3.3.2011, 19:55) Мик 61, а ... 3.3.2011, 22:19
Ивашка ту с2н5он: если есть САВ-какая речь об одном транс... 3.3.2011, 21:58
Ивашка в принципе,параллельная работа при 1 категории нуж... 3.3.2011, 22:32
ez81 Ивашка-значит изначально ваши трансформаторы были ... 3.3.2011, 23:01
dimone493 Для общего размышления и развития:
Если проверять ... 4.3.2011, 21:21
ez81 По ВН при правильной фазировке(одноименки) увн не ... 4.3.2011, 21:37
blit Надеюсь, первичные обмотки у обоих трансформаторов... 20.3.2011, 18:45![]() ![]() ![]() |
|