Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сдача построеной подстанции.

niko120
сообщение 7.2.2011, 14:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 7.2.2011
Пользователь №: 21423



Добрый день. Недавно устроился на работу начальником эл. монтажного участка- в перечень обязанностей входит сдача подстанций в ЛенЭнерго. Подскажите последовательность процесса сдачи, какие при этом нужны документы, и на что следует обращать особое внимание... Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.2.2011, 17:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23131
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а не легче узнать об этом в Ленэнерго?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлдарКосе
сообщение 7.2.2011, 18:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 31.8.2007
Из: СССР
Пользователь №: 9325



берете список документов/мероприятий с сайте ростехназора, по ним и действуете.

сами Ленэнерго много чего требуют своего, в частности монтажа шин в ТП, установки счётчиков и пр. тут действительно - проще узнать у своих, специфика.. чей баланс, и пр.. требования разные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko120
сообщение 7.2.2011, 22:34
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 7.2.2011
Пользователь №: 21423



Да в том то и дело, если я буду у своих спрашивать- значит показывать свою некомпетентность. А так весь перечень можно узнать в РосТехНадзоре?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Butirator
сообщение 8.2.2011, 13:44
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 4.2.2011
Из: Tver
Пользователь №: 21378



Ну в первую очередь подстанция должна быть полность готова, т.е. осталось её включить и всё, при том, что включать будете Вы, как начальник участка ЭМ организации, ну на крайний случай энергетик от заказчика, если он там есть icon_biggrin.gif
Нужны акты технической готовности ЭМ работ, сдачи-приёмки заземления, исполнительные схемы РУ. Так же комплект протоколов на испытание и пусконаладку всего оборудования ТП (это должна дать элетролаборатория, проводившая испытания). Так же вы должны предоставить паспорта на всё элетрооборудование, которое в ТП, обязательно паспорта: на силовые тр-ры, счётчики,КТП, без них не сдадите. Желательно на все выключатели, разъединители, ТТ, АВ, амперметры и т.д. Обратитить внимание на дату выпуска счётчиков(не более 1 года), ТТ (не более 4 лет), на уровень масла в тр-рах, на зазоры шин 10 кВ до корпуса (не менее 12 см). на наличие барьеров в камерах тр-ров, на комплекты средств защиты, это основное. А инспектор попутно сделает Вам ещё замечания, такая у них работа icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko120
сообщение 8.2.2011, 16:37
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 7.2.2011
Пользователь №: 21423



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.2.2011, 19:36
Сообщение #7





Гости






Цитата(niko120 @ 7.2.2011, 14:24) *
Добрый день. Недавно устроился на работу начальником эл. монтажного участка- в перечень обязанностей входит сдача подстанций в ЛенЭнерго. Подскажите последовательность процесса сдачи, какие при этом нужны документы, и на что следует обращать особое внимание... Заранее благодарен всем откликнувшимся.

ВСН 123-90
____________
ММСС СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ
по оформлению приемо-сдаточной документации
по электромонтажным работам

Дата введения 1991-01-01


ВНЕСЕНА НПО "Электромонтаж"

УТВЕРЖДЕНА Минмонтажспецстроем СССР 24 декабря 1990 года

ВЗАМЕН "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам" .
К сожалению не имею информации является ли действующим в настоящее время данный документ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлдарКосе
сообщение 8.2.2011, 20:57
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 31.8.2007
Из: СССР
Пользователь №: 9325



Цитата(Butirator @ 8.2.2011, 13:44) *
Обратитить внимание на дату выпуска счётчиков(не более 1 года), ТТ (не более 4 лет),


если по знакомым мне ТУ, то не дата выпуска а дату поверки обеих этих групп. - в частном случае не более 12 месяцев.. а ТТ для коммерческого учета должны быть 0.5S.. и только S. и стоит требование в на момент УСТАНОВКИ В ТП, а не сдачи кому то.. т.к. сдавать порой можно доолго.

Ленэнерго в частности, требует что бы шины НН были проварены в местах стыков.. правда, не встречался, как это решается в случае ремонта или замены ТТ.. (жаловался мне чел, который подстанции для Ленэнерго собирает..)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 8.2.2011, 21:09
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



добрый Алдар-Косе, а откуда требование, что только 0,5S должны быть ТТ в каком РД?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.2.2011, 0:05
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23131
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если не ошибаюсь, то это если мощность более 750


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 9.2.2011, 22:01
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



да похоже так, сегодня был на пс 35\6 народ планово меняет ТТ на класс 0,5S спросил на основание чего? ответ, а хрен его знает..


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.2.2011, 0:26
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23131
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



п.141
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  post_530_20060831.zip ( 73.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 306
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 10.2.2011, 8:20
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



ВСН 123 не действует - есть инструкция И... номер не помню...

Коротко на память:
1. Исполнительная и наладочная документация - от монтажников собственнику
2. справка о выполнении ТУ и акт разграничения - сети собственнику
3. приказ о назначении ответственного - собственник в надзор
4. право ведения оперативных переговоров - собственник в сети
5. акт допуска - надзор собственнику
все это в сбытовую компанию - на заключение договора.

ДЕНЬГИ добавлять по вкусу.... icon_smile.gif


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DronXP
сообщение 24.2.2011, 3:27
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 202
Регистрация: 18.5.2010
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338



Цитата(andrey357 @ 10.2.2011, 15:20) *
ВСН 123 не действует - есть инструкция И... номер не помню...

Коротко на память:
1. Исполнительная и наладочная документация - от монтажников собственнику
2. справка о выполнении ТУ и акт разграничения - сети собственнику
3. приказ о назначении ответственного - собственник в надзор
4. право ведения оперативных переговоров - собственник в сети
5. акт допуска - надзор собственнику
все это в сбытовую компанию - на заключение договора.

ДЕНЬГИ добавлять по вкусу.... icon_smile.gif


Вроде эта взамен ВСН 123 - "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. И1.13-07", утв. Ассоциацией "Росэлектромонтаж" 12.04.2007 (ИБ "Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве", N 1, 2008).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 24.2.2011, 7:30
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(ez81 @ 10.2.2011, 0:01) *
да похоже так, сегодня был на пс 35\6 народ планово меняет ТТ на класс 0,5S спросил на основание чего? ответ, а хрен его знает..


0,5S это на фидерах 6/10 кВ
А на вводных ячейках 6/10 кВ и на высокой стороне - 0,2S


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ