Сдача построеной подстанции. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Сдача построеной подстанции. |
7.2.2011, 14:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 21423 |
Добрый день. Недавно устроился на работу начальником эл. монтажного участка- в перечень обязанностей входит сдача подстанций в ЛенЭнерго. Подскажите последовательность процесса сдачи, какие при этом нужны документы, и на что следует обращать особое внимание... Заранее благодарен всем откликнувшимся.
|
|
|
|
|
7.2.2011, 17:06
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а не легче узнать об этом в Ленэнерго?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
7.2.2011, 18:13
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 |
берете список документов/мероприятий с сайте ростехназора, по ним и действуете.
сами Ленэнерго много чего требуют своего, в частности монтажа шин в ТП, установки счётчиков и пр. тут действительно - проще узнать у своих, специфика.. чей баланс, и пр.. требования разные. |
|
|
7.2.2011, 22:34
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 21423 |
Да в том то и дело, если я буду у своих спрашивать- значит показывать свою некомпетентность. А так весь перечень можно узнать в РосТехНадзоре?
|
|
|
|
|
8.2.2011, 13:44
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.2.2011 Из: Tver Пользователь №: 21378 |
Ну в первую очередь подстанция должна быть полность готова, т.е. осталось её включить и всё, при том, что включать будете Вы, как начальник участка ЭМ организации, ну на крайний случай энергетик от заказчика, если он там есть
Нужны акты технической готовности ЭМ работ, сдачи-приёмки заземления, исполнительные схемы РУ. Так же комплект протоколов на испытание и пусконаладку всего оборудования ТП (это должна дать элетролаборатория, проводившая испытания). Так же вы должны предоставить паспорта на всё элетрооборудование, которое в ТП, обязательно паспорта: на силовые тр-ры, счётчики,КТП, без них не сдадите. Желательно на все выключатели, разъединители, ТТ, АВ, амперметры и т.д. Обратитить внимание на дату выпуска счётчиков(не более 1 года), ТТ (не более 4 лет), на уровень масла в тр-рах, на зазоры шин 10 кВ до корпуса (не менее 12 см). на наличие барьеров в камерах тр-ров, на комплекты средств защиты, это основное. А инспектор попутно сделает Вам ещё замечания, такая у них работа |
|
|
8.2.2011, 16:37
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 21423 |
Спасибо.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
8.2.2011, 19:36
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Добрый день. Недавно устроился на работу начальником эл. монтажного участка- в перечень обязанностей входит сдача подстанций в ЛенЭнерго. Подскажите последовательность процесса сдачи, какие при этом нужны документы, и на что следует обращать особое внимание... Заранее благодарен всем откликнувшимся. ВСН 123-90 ____________ ММСС СССР ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ИНСТРУКЦИЯ по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам Дата введения 1991-01-01 ВНЕСЕНА НПО "Электромонтаж" УТВЕРЖДЕНА Минмонтажспецстроем СССР 24 декабря 1990 года ВЗАМЕН "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам" . К сожалению не имею информации является ли действующим в настоящее время данный документ. |
|
|
|
|
8.2.2011, 20:57
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 |
Обратитить внимание на дату выпуска счётчиков(не более 1 года), ТТ (не более 4 лет), если по знакомым мне ТУ, то не дата выпуска а дату поверки обеих этих групп. - в частном случае не более 12 месяцев.. а ТТ для коммерческого учета должны быть 0.5S.. и только S. и стоит требование в на момент УСТАНОВКИ В ТП, а не сдачи кому то.. т.к. сдавать порой можно доолго. Ленэнерго в частности, требует что бы шины НН были проварены в местах стыков.. правда, не встречался, как это решается в случае ремонта или замены ТТ.. (жаловался мне чел, который подстанции для Ленэнерго собирает..) |
|
|
8.2.2011, 21:09
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
добрый Алдар-Косе, а откуда требование, что только 0,5S должны быть ТТ в каком РД?
-------------------- |
|
|
9.2.2011, 0:05
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если не ошибаюсь, то это если мощность более 750
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
9.2.2011, 22:01
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
да похоже так, сегодня был на пс 35\6 народ планово меняет ТТ на класс 0,5S спросил на основание чего? ответ, а хрен его знает..
-------------------- |
|
|
10.2.2011, 0:26
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.2.2011, 8:20
Сообщение
#13
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
ВСН 123 не действует - есть инструкция И... номер не помню...
Коротко на память: 1. Исполнительная и наладочная документация - от монтажников собственнику 2. справка о выполнении ТУ и акт разграничения - сети собственнику 3. приказ о назначении ответственного - собственник в надзор 4. право ведения оперативных переговоров - собственник в сети 5. акт допуска - надзор собственнику все это в сбытовую компанию - на заключение договора. ДЕНЬГИ добавлять по вкусу.... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
24.2.2011, 3:27
Сообщение
#14
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 |
ВСН 123 не действует - есть инструкция И... номер не помню... Коротко на память: 1. Исполнительная и наладочная документация - от монтажников собственнику 2. справка о выполнении ТУ и акт разграничения - сети собственнику 3. приказ о назначении ответственного - собственник в надзор 4. право ведения оперативных переговоров - собственник в сети 5. акт допуска - надзор собственнику все это в сбытовую компанию - на заключение договора. ДЕНЬГИ добавлять по вкусу.... Вроде эта взамен ВСН 123 - "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. И1.13-07", утв. Ассоциацией "Росэлектромонтаж" 12.04.2007 (ИБ "Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве", N 1, 2008). |
|
|
24.2.2011, 7:30
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
да похоже так, сегодня был на пс 35\6 народ планово меняет ТТ на класс 0,5S спросил на основание чего? ответ, а хрен его знает.. 0,5S это на фидерах 6/10 кВ А на вводных ячейках 6/10 кВ и на высокой стороне - 0,2S -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 23:35 |
|
|
|
|