Меняю алюминий на медь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Меняю алюминий на медь |
22.1.2011, 2:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.1.2011 Пользователь №: 21192 |
Доброго времени суток всем!Хочу посоветоваться со знающими людьми.
Решил я сменить всю проводку на медянку.Итак,имеем 2 комнаты,кухню,коридор и ванну с туалетом.Далее опишу по линиям: НУМ 3х4,отдельная линия на каждый прибор,поставил пока только автоматы(25А) -варочная панель -духовка -посудомойка -стиралка -бойлер Розетки и свет не разделял(общая линия),они идут отдельной линией в каждую комнату и на кухню.Коридор,туалет и ванная(свет и розетки)также объединены одной линией.Разводка розеток и света звездой(не шлейф) На розетки и свет на каждую линию ставлю 20А автомат.Провод 2х2,5 ВВГнг Ввод 3х6 НУМ,перед счетчиком автомат на 40А. Все соединения на клеммах Ваго. Собственно, волнует вопрос,ставить ли к автоматам впридачу УЗО или поставить пару дифоф?Насколько оправдана установка таких дорогостоящих устройств защиты? Не мощные ли автоматы я взял для света и розеток?Может,стоило взять 16А?Розеток в каждой комнате по 3 штуки сдвоенных(под один подрозетник) Ясное дело,что после драки кулаками не машут,но что-то гложут меня сомнения насчет правильности выполненных работ. В общем,хотелось бы услышать мнения знающих людей.А то меня тут уже напугали,что надо все переделывать и ничего не исправишь. Заранее благодарю Сообщение отредактировал Tesoro - 22.1.2011, 2:30 |
|
|
Tesoro Меняю алюминий на медь 22.1.2011, 2:26
Andrey Izh Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 2:26) Собствен... 22.1.2011, 9:57
VOLDEMARIUS Провод надо 3-х жильный. 22.1.2011, 11:32
sanykrimea Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 1:26) НУМ 3х4,... 22.1.2011, 12:42
Tesoro Благодарю за ответы.РЕ проводник присутствует на в... 22.1.2011, 13:28
sanykrimea Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 12:28) А по ПУ... 22.1.2011, 14:01
savelij ЦитатаА по ПУЭ на свет тоже трехжилку надо?Если не... 22.1.2011, 13:42
Tesoro Спасибо,т.е. можно поставить 1 УЗО на все 5 мощных... 22.1.2011, 14:12
sanykrimea Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 13:12) Спасибо... 22.1.2011, 14:28
Tesoro Как все сложно то.А есть смысл ставить УЗО на груп... 22.1.2011, 14:45
sanykrimea Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 13:45) Как все... 22.1.2011, 14:58
savelij И при двухпроводной линии (если её не заменить) см... 22.1.2011, 14:57
Tesoro savelij, Менять уже ничего не буду,проводку смонти... 22.1.2011, 15:00
sanykrimea Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 14:00) Может,в... 22.1.2011, 15:15
Tesoro Цитата(sanykrimea @ 22.1.2011, 15:15) Ест... 22.1.2011, 15:28
sanykrimea Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 14:28) Понимаю... 22.1.2011, 15:35
Biychanin Сделай так:вводной АВ-40А,узо- 63А/30мА; АВ - эл.п... 22.1.2011, 16:37
Tesoro Благодарю,уважаемые,вас от всей души и искренне... 22.1.2011, 23:27
Biychanin Цитата(Tesoro @ 23.1.2011, 2:27) Или 20 н... 25.1.2011, 21:26![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 7:05 |
|
|
|
|