Квартира 40кв.м. Расписал, что, куда и сколько будет подведено. Прошу указать на явные ошибки, если таковые есть. Буду благодарен любым советам и замечаниям. В электрике знаний у меня практически ноль, советовался с приятелем. Очень нужны дельные советы и корректировки, чтобы когда начну делать ремонт, четко представлять, что нужно купить, что и куда мне нужно тащить и подключать.
Комната и лоджия (нижние розетки): На все нижние розетки комнаты необходимы две разные группы(линии) проводов. Сечение каждого провода 3x2.5(медь) автомат 16А на каждый провод. Нижнюю розетку балкона подвесить на одну из линий комнаты. Комната и лоджия (верхний свет): На верхний свет комнаты и балкона необходима одна группа (линия) проводов. Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А. Комната, или лоджия (кондиционер): На кондиционер который будет установлен в комнате, или балконе необходима одна группа (линия) проводов. Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А. Коридор (нижние розетки): На нижние розетки коридора необходима одна группа (линия) проводов. Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Коридор, кухня, ванная ( верхний свет) На верхний свет коридора, кухни и ванной комнаты с вентиляцией в ванной Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А. Ванная комната (нижние розетки, стиральная машина, теплый пол.) На нижние розетки ванной комнаты необходима одна группа (линия) проводов: Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Стиральная машинка в ванной комнате + теплый пол в ванной комнате Сечение провода 3х2.5 (медь)автомат 16A + УЗО 16А, 30Ма. Кухня (нижние розетки, плита, вытяжка): На нижние розетки кухни необходима одна группа (линия) проводов: Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Плита, сечение провода 6мм(медь) автомат 32А. Сообщение отредактировал panteleev - 20.1.2011, 23:25 |
|
|
panteleev Прикинули схему электро проводки в однокомнатной квартире 20.1.2011, 22:53
с2н5он Комната и балкон (нижние розетки):
балкон или лод... 20.1.2011, 23:01
Вовка электрик ЦитатаНа кондиционер который будет установлен в ко... 20.1.2011, 23:03
panteleev Цитата(с2н5он @ 20.1.2011, 23:01) Комната... 20.1.2011, 23:17
дмитрий ^^^ если для фена - может лучше сделать "верхние... 20.1.2011, 23:28
panteleev дмитрий ^^^
Да, пусть будут верхние, я назвал их н... 20.1.2011, 23:28
Вовка электрик Насчёт кондиционера - автомат 16А. 10А - будет выб... 20.1.2011, 23:29
panteleev Цитата(Вовка электрик @ 20.1.2011, 23:29)... 20.1.2011, 23:33
savelij ИМХО
- на балкон отдельную группу, обязательно под... 20.1.2011, 23:39
дмитрий ^^^ ещё я считаю, что две розеточных группы для одной ... 20.1.2011, 23:39
panteleev Цитата(savelij @ 20.1.2011, 23:39) ИМХО
-... 20.1.2011, 23:46
дмитрий ^^^ я вам дам перевод сокращений, которые вы не поняли... 20.1.2011, 23:49
Вовка электрик panteleev, с розеткой в ванной (под фен) - это, к... 20.1.2011, 23:51
panteleev Цитата(дмитрий ^^^ @ 20.1.2011, 23:49) я ... 20.1.2011, 23:53
дмитрий ^^^ Цитата(panteleev @ 20.1.2011, 23:53) Хват... 21.1.2011, 0:00
panteleev дмитрий ^^^ я сейчас в течении 30 минут постараюсь... 21.1.2011, 0:22
savelij С мобилы быстро не получается, сорри ... но перево... 21.1.2011, 0:31
panteleev Новый план готов. Посмотрите пожалуйста, что еще м... 21.1.2011, 0:42
Вовка электрик Вроде, всё нормально. Я бы больше ничего не менял... 21.1.2011, 0:57
belok5 единственное, я бы порекомендовал УЗО брать следую... 21.1.2011, 9:18
panteleev Цитата(belok5 @ 21.1.2011, 9:18) единстве... 21.1.2011, 11:34
belok5 да, пардон, невнимательно про лоджию прочитал. а с... 21.1.2011, 13:25
дмитрий ^^^ розетки прихожей можно объединить с розетками комн... 21.1.2011, 14:10
panteleev Цитата(belok5 @ 21.1.2011, 13:25) а с ван... 21.1.2011, 15:31
savelij Цитатадостаточно ли будет для коридора 3х1.5 10А е... 21.1.2011, 16:47
belok5 Цитата(savelij @ 21.1.2011, 16:47) Конфли... 21.1.2011, 17:24
savelij Цитата(belok5 @ 21.1.2011, 17:24) а дифф ... 21.1.2011, 17:33
belok5 Цитата(savelij @ 21.1.2011, 17:33) Уже не... 21.1.2011, 17:47
panteleev Цитата(savelij @ 21.1.2011, 16:47) А что ... 21.1.2011, 17:45
savelij Цитата(panteleev @ 21.1.2011, 17:36) Вот ... 21.1.2011, 17:49
panteleev Цитата(savelij @ 21.1.2011, 17:49) У Вас ... 21.1.2011, 17:56
savelij ЦитатаВ коридоре (не в квартире, лестничная клетка... 21.1.2011, 18:07
panteleev Цитата(savelij @ 21.1.2011, 18:07) Если п... 21.1.2011, 18:31
savelij Цитата(panteleev @ 21.1.2011, 18:31) А та... 21.1.2011, 18:42
panteleev Цитата(savelij @ 21.1.2011, 18:42) То ест... 21.1.2011, 18:56
savelij ЦитатаЗначит подытоживая все, я демонтирую свой щи... 21.1.2011, 20:55
belok5 Цитата(savelij @ 21.1.2011, 20:55) Выключ... 21.1.2011, 21:23
savelij Цитата(belok5 @ 21.1.2011, 21:23) а селек... 21.1.2011, 21:34
panteleev Цитата(savelij @ 21.1.2011, 20:55) А такж... 21.1.2011, 21:27
belok5 да, свою мыслю я высказал - поставить то, что вы у... 21.1.2011, 21:38
panteleev Цитата(savelij @ 21.1.2011, 21:34) А защи... 21.1.2011, 21:47
savelij Цитата(panteleev @ 21.1.2011, 21:47) Исхо... 21.1.2011, 21:50
panteleev Цитата(savelij @ 21.1.2011, 21:50) На вво... 21.1.2011, 21:54
savelij Именно рубильник (выключатель нагрузки), а менять ... 21.1.2011, 22:08
belok5 на мой взгляд, оба варианта равноправны, свои нюан... 21.1.2011, 22:19
panteleev Спасибо всем кто давал советы. Итак практически ок... 21.1.2011, 23:33
belok5 1.Да, на СМ делают отдельную группу в старых домах... 22.1.2011, 0:04
panteleev belok5 спс!
По пункту 1. - все понял, не буду ... 22.1.2011, 1:16
belok5 2. у вас достаточно хорошо защищена эта ветка - АВ... 22.1.2011, 14:27
panteleev belok5 ОЧЕНЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ОТВЕТ! СПС 22.1.2011, 14:50
panteleev Ну вроде закончил со схемой. В общем вот, как хочу... 23.1.2011, 11:40
savelij В ванной две вытяжки?
Целесообразнее оставить вен... 23.1.2011, 12:01
panteleev Цитата(savelij @ 23.1.2011, 12:01) В ванн... 23.1.2011, 12:11
belok5 насчет типов А и АС я бы сделал наоборот - на лодж... 23.1.2011, 12:37
panteleev Последний мой вариант.
Комната (нижние розетки) ... 27.1.2011, 20:42
belok5 все тип-топ)) только я еще раз рекомендую на ванну... 28.1.2011, 10:06
panteleev Цитата(belok5 @ 28.1.2011, 10:06) все тип... 28.1.2011, 14:58
belok5 да, 10 мА чувствительный очень, но ведь и вы всю п... 28.1.2011, 18:02![]() ![]() |
|