Люди добрые,кто-нибудь может ответить на такой вопрос???? РУ-6/0,4 , отсек РУ-0,4 кВ длиной 8 м нужен ли второй выход из отсека???если длина шкафов, установленных, всего 3 м.
Заранее спасибо!!!!!!!!! |
|
|
Гость_Евген_* вопрос близкий проектировщикам 19.1.2011, 17:02
с2н5он не совсем ясно - у Вас РУ-6 и РУ-04 в одном помеще... 19.1.2011, 23:42
andrey357 ПУЭ 4.1.23. Проходы обслуживания щитов при длине щ... 20.1.2011, 9:10
с2н5он Цитата(andrey357 @ 20.1.2011, 9:10) ПУЭ 4... 20.1.2011, 9:35
Гость Цитата(с2н5он @ 20.1.2011, 9:35) здесь ре... 20.1.2011, 13:03
с2н5он нет 20.1.2011, 13:06![]() ![]() ![]() |
|