Занимаемся энергосбережением. и встретили случай, когда трансформатор организация подключила на 6 кВ , когда он 10 на 0,4. Вроде как переключили со звезды на треугольник обмотку НН. Что при этом происходит? Можно ли вообще так?
Сообщение отредактировал ДИМОНН - 10.11.2010, 6:22 |
|
|
ДИМОНН Включение тр-ра 10 на 0,4 на 6 кВ 10.11.2010, 6:21
gomed12 На выходе будут только линейные напряжения, т.е. 3... 10.11.2010, 9:37
ЛЕША Цитата(ДИМОНН @ 10.11.2010, 6:21) Занимае... 10.11.2010, 16:37
Roman D Цитата(ЛЕША @ 10.11.2010, 15:37) Не НН об... 10.11.2010, 20:07
АХЕЗ Самые распространенные ТМ, ТМГ, ТМЗ,ТМФ ( с ПБВ) ... 11.11.2010, 5:52
Roman D Цитата(АХЕЗ @ 11.11.2010, 4:52) Самые рас... 11.11.2010, 21:18
ЛЕША Цитата(Roman D @ 11.11.2010, 21:18) Со зв... 13.11.2010, 15:43
Гость_ez81_* ЛЕША все у вас будет работать ,только добавлять -... 13.11.2010, 17:55
ЛЕША Это для топикстартера. Я это все давно прошёл.... 14.11.2010, 6:06
piterfc Принцип тот, что мы сохраняем напряжение на обмотк... 15.11.2010, 11:33
Dallas Цитата(piterfc @ 15.11.2010, 11:33) Принц... 15.11.2010, 11:55
piterfc Мда изоляция расчитывается вообщето на линейное на... 16.11.2010, 13:05
Dallas Цитата(piterfc @ 16.11.2010, 13:05) Мда и... 16.11.2010, 16:52
piterfc Захотел я съэкономить на трансформаторе в проекту ... 19.1.2011, 11:12
ЛЕША Цитата(piterfc @ 19.1.2011, 11:12) Захоте... 19.1.2011, 17:07
piterfc Купить тр-р 10 кВ включить его в сеть 6 кВ а потом... 19.1.2011, 17:15
ЛЕША Цитата(piterfc @ 19.1.2011, 17:15) Купить... 19.1.2011, 17:30
Гость_Михаил* ГОСПОДА, не в коем случае нельзя переключать транс... 19.1.2011, 20:09
гость А Цитата(Гость_Михаил* @ 19.1.2011, 20:09) ... 15.1.2014, 11:46
cfift переключали и сторону ВН из 10 кВ делали 6 и сторо... 18.2.2011, 17:05
RomanNV Цитата(cfift @ 18.2.2011, 20:05) переключ... 29.3.2011, 12:42
ZavGar Цитата(RomanNV @ 29.3.2011, 12:42) Т.е. п... 29.3.2011, 17:27
RomanNV Цитата(ZavGar @ 29.3.2011, 19:27) Пояснит... 30.3.2011, 7:40
Гость_гость_* Вот и я о том же. Хорошо когда формулы знают, а пр... 18.2.2011, 17:10
scasi Цитата(ДИМОНН @ 10.11.2010, 9:21) Занимае... 22.3.2011, 20:48
ZavGar Цитата(scasi @ 22.3.2011, 20:48) модель Т... 28.3.2011, 19:46
silverdim45 Всем здравствуйте! Вопрос почти по той же теме... 8.6.2011, 7:58
с2н5он фазное на всех трех 10,5 ? 8.6.2011, 8:18
silverdim45 ф. А=11,0; ф. В=11,5; ф. С=10,0 8.6.2011, 8:30
с2н5он перекос есть, минутку а почему Вас фазное 10? д.б.... 8.6.2011, 8:53
silverdim45 Киловольтметр до 12кВ. В том-то вся и соль, что фа... 8.6.2011, 12:56
с2н5он так у Вас на линейке и будет шкалить - где то напо... 8.6.2011, 14:50
Anatoli а измерительный транс 10000\100 или 6000... 8.6.2011, 15:42
silverdim45 Параллельно с другими трансами не включаем, ТН на ... 9.6.2011, 4:14
с2н5он если к=3,2 то с 35 никак не может фазное получитьс... 9.6.2011, 7:26
silverdim45 Вот и мы пока понять ничего не можем. Аномалия бли... 9.6.2011, 9:59
с2н5он попробуйте ещё раз kV проверить, желательно не сдв... 9.6.2011, 10:13
silverdim45 Киловольтметр 2-а раза проверяли, второй раз подач... 9.6.2011, 10:33
с2н5он проверьте ещё низким напряжением, если не изменило... 9.6.2011, 12:34
Anatoli по сути перепутать можно токо начало-конец одной о... 9.6.2011, 13:15
Гость Вот только съездили проверили. При подаче напряжен... 9.6.2011, 18:19
с2н5он значит kV врет, если есть возможность померяйте ч... 9.6.2011, 18:23
Silverdim45 Изначально измеряли коэф трансформации он был где-... 9.6.2011, 18:28
Гость Включали СШ-10кВ с другого транса и с другой ПС по... 9.6.2011, 18:31
с2н5он сам уменьшил К? или чет не понял 9.6.2011, 18:37
Silverdim45 Цитата(с2н5он @ 9.6.2011, 18:37) сам умен... 9.6.2011, 19:13
с2н5он а 35 не подавали ещё раз? 9.6.2011, 21:47
silverdim45 Сегодня поехали, хотим нагрузить ТСН обогревами и ... 10.6.2011, 6:12
silverdim45 Результаты измерений:Фазное-6,6кВ, линейное 11кВ. ... 10.6.2011, 8:10
с2н5он не нам - полтергейсту 10.6.2011, 9:20
Гость_Елена_* Добрый день. Помогите неразумной)
По факту устано... 7.11.2013, 7:55
FRAER включить-то можно, но сколько на вторичке будет? н... 7.11.2013, 8:35
Гость Елена Т.е. Вы хотите сказать, что включить трансформатор... 8.11.2013, 0:43
FRAER ну я об этом и говорю... 8.11.2013, 0:55
Гость Елена Не пойму, сорри. Так мне можно, как думаете, взять... 8.11.2013, 1:02
Гость_Вовка_* У нас в нефтяной промышленности только 6 кВ, редко... 22.1.2014, 7:59![]() ![]() ![]() |
|