Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчет токо в КЗ при питении через ИБП.

WormJiM
сообщение 19.1.2011, 11:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 28.12.2007
Из: Питер
Пользователь №: 10147



Здравствуйте.

Вопрос в следующем, как рассчитать токи КЗ, при запитывании щита через ИБП мощностью 60 КВА. Как учитывать внутренние сопротивления ИБП. Может кто-нибудь сталкивался. Просто производитель ИПБ сам не знает активные и рекативных сопротивлений (про нулевую последовательность я промолчу, вопрос представителя фирмы изготовителя поставил в тупик).

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 19.1.2011, 18:09
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



В ГОСТ 28249-93 по ТКЗ до 1 кВ такого элемента как ИБП вообще нет...
Все элементы все равно не учесть т.к. данные ГОСТа устарели а производитель не всегда приводит информацию по сопротивлениям.
Мне кажется проще посчитать по упрощенке. В таком расчете заложен больший запас по току КЗ, чем при детальном расчете. Если считаете 1ф КЗ то такой подход вполне подходит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
WormJiM
сообщение 19.1.2011, 23:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 28.12.2007
Из: Питер
Пользователь №: 10147



~Слава~, Упрощенное это как? просто забить на ИБП и не учитывать его сопротивления вообще?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 21.1.2011, 14:44
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(WormJiM @ 19.1.2011, 23:03) *
~Слава~, Упрощенное это как? просто забить на ИБП и не учитывать его сопротивления вообще?


Iкз=0,8U (фазное)/(1,5*j(1+m)*L/S)

0,8 - коэфициент кот. учитывает отсутствие данных о цепи со стороны источника питания (допускается что напряжение ист. пит. снижено до 80% номинального напряжения)

j- удельное сопрот. кабеля Ом*мм2/м при 20гр. цельсия
m - отношение сечения фазы к нулю
L - длина КЛ
S- сечение КЛ
Попробуйте посчитать и сравните результаты с расчетом по ГОСТУ. Сопротивление ИБП возьмите напр. как дополнительное переходное сопрот. АВ. Там ведь индуктивности нет одни конденсаторы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
WormJiM
сообщение 23.1.2011, 13:30
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 28.12.2007
Из: Питер
Пользователь №: 10147



~Слава~, Спасибо, ну вот хотел по правильному, а придется как всегда цифры с потолка брать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 23.1.2011, 13:39
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(WormJiM @ 23.1.2011, 13:30) *
~Слава~, Спасибо, ну вот хотел по правильному, а придется как всегда цифры с потолка брать.

Почему с потолка. Методика расчета вполне жизнеспособная. Разница в расчетах по упрощенке и ГОСТу не большая. В конце концов основной вклад в сопротивления вносят КЛ и ТП. Эти данные у вас наверняка есть.
Я раньше тоже хотел по госту считать. Пытался автоматизировать это дело в екселе. В итоге наткнулся на отсутствие многих данных, а времени на подробный расчет уходит больше, вообщем быссмысленно.
На одном объекте считал двумя методиками. По упрощенке ток получился 850А. По Госту 910А. Прибором MZC-300 намерил 1023А.
В вопросе КЗ лучше перебдеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
WormJiM
сообщение 23.1.2011, 14:22
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 28.12.2007
Из: Питер
Пользователь №: 10147



~Слава~, Только по такой методике ни кто проект не примет... Попробую посчитать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения