Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

реактивная энергия , циркуляция реактивной энергии на ПС ГПЭС

auermu
сообщение 30.12.2010, 22:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 30.12.2010
Пользователь №: 20896



Столкнулся с необычным явлением.
Нами была построена система по утилизации попутного нефтяного газа и уже 1 год эксплуатируется. Электрическая часть этой системы включает в себя: ГПЭС - 4 х 1.54 МВт фирмы Cummins (Г1 и Г3 подсоединены к СШ-6 кВ №1, Г2 и Г4 - к СШ-6 кВ №2); ПС 35/6 кВ с 2 тр-рами по 4 МВА; потребитель на СШ-6 кВ №2 (нефтяное месторождение); 1-цепная ВЛ-35 кВ длиной 9 км до шин 35 кВ ПС 35/10 кВ, принадлежащей энергосистеме. От этой ПС 35/10 кВ до питающей ПС 110/35 кВ 114 км.
На ПС 35/6 кВ СМВ-6 кВ включен, шинная перемычка 35 кВ включена (тр-ры включены параллельно, по ВН и по НН). Генераторы подключены к КРУН-6 кВ кабелями сечением 70 мм2 и длиной не более 40 м. На вводах 6 кВ трансформаторов счетчики Меркурий 230, на генераторных и потребительской ячейках - А1800 (Альфа).
При работе одного Г1 (cos = 0.98, управление величиной выдаваемой мощности - цифровое и не меняется) на Т1 за сутки показания счетчика по реактиву не меняются, зато на счетчике Т2 реактив в 5 - 10 раз превышает выработку Г1 по реактиву.
Нагрузка на потребительской ячейке двигательная, по счетчику потребление по реактиву в 2 раза больше, чем выдал Г1.
Получается, по Т1 реактив приходит на шины 6 кВ, а по Т2 уходит с шин 6 кВ. Т.к. ВЛ-35 кВ одна, получается, что реактивная энергия течет по замкнутому кругу (Т1 и Т2).
При работе одного Г2 картина зеркальная.
При работе Г3 или Г4 или при работе одновременно 2-х и более любых генераторов данное явление отсутствует, значения и распределение реактива нормальные.
Счетчики подключены правильно. Баланс по активной мощности сходится до долей процента и вопросов не вызывает даже в случае аномалий по реактиву.
Картина устойчивая в течении всего года. Почасовые показания счетчиков (актив и реактив) ровные.
Так как связь с энергосистемой - фактически по длинной линии (свыше 100 км), для увеличения пропускной способности ВЛ-35 кВ недавно поставили шунтирующий реактор 6 кВ, но пока не ввели в работу.
Я инженер-электрик с 1983 г., работал релейщиком, подстанционщиком, диспетчером в сетях до 220 кВ, в 1997 г. на ферросплавном заводе сделал АСКУЭ на счетчиках Альфа (это к вопросу о достоверности информации и моей квалификации). Систему утилизации сам проектировал и строил, прощупал своими руками, работаю техническим директором фирмы-подрядчика.
Сейчас опрашиваю коллег-энергетиков, но никто ни с чем подобным не сталкивался.
Уважаемые коллеги, хотелось бы услышать ваши версии, почему возникает данное явление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dinamov
сообщение 31.12.2010, 8:47
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 5.6.2008
Пользователь №: 11389



С наступающим.
а можна однолинейку нарисовать?
а то очень запутано
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 31.12.2010, 8:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Разомкните перемычку на своей ПС по 35 кВ и посмотрите результат.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 2.1.2011, 2:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Сталкивались с таким явлением, от ПС уходит два фидера к потребителю, длинна около 2 км, потребитель очистные сооружения, так вот когда были установлены простые индукцыонные счётчики, то в режимный день, когда показания писали каждый час, замечено что показания реактива на фидерах через час одинаковы, тоесть один час вперёд, один час назад, цыфры в колонках чаредовались почасово. Правда с этим никто не разбиралса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
auermu
сообщение 9.1.2011, 14:28
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 30.12.2010
Пользователь №: 20896



Однолинейная схема

Евгению: при изменении режима явление пропадает, нет проблем. У меня интерес чисто академический - хочу разобраться.

Anatoli: У Вас случай тоже интересный, но другой, видимо, связан со сверхнизкими колебаниями в системе (доли миллигерц).


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  однолинейная_схема_ПС.pdf ( 41.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 469
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 11.1.2011, 10:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(auermu @ 9.1.2011, 14:28) *
Евгению: при изменении режима явление пропадает, нет проблем. У меня интерес чисто академический - хочу разобраться.

Я к сожалению сейчас не дам теоретическую выкладку, но при такой схеме будет происходить циркуляция реактивной мощности с соответствующими потерями. Поэтому и не делают замкнутые кольца, а сидят на АВРах.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
auermu
сообщение 13.1.2011, 10:18
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 30.12.2010
Пользователь №: 20896



Всех поздравляю со старым Новым годом!

Евгению: можете ли дать ссылку на литературу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 13.1.2011, 16:57
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(auermu @ 13.1.2011, 10:18) *
можете ли дать ссылку на литературу?

Лень, но я покопаюсь таки. Если найду, то выложу icon_smile.gif


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 15:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены