![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Сделал проект электроснабжения частного дома. Вводной кабель 3х10кв.мм. в земле, автомат на вводе 50А, заземление на опоре ВЛ. Заказчик проложил 3х6 (в виду отсутствия в магазине 3х10), теперь просит согласовать в проекте замену кабеля, даже готов заменить вводной автомат на 32А
|
|
|
Cvbn Замена 10кв.мм на 6 кв.мм 21.12.2010, 11:40
Дим Можно, только ещё расчёт внутрянки надо править. 21.12.2010, 12:17
с2н5он а мощность какую дали? 21.12.2010, 23:52
Cvbn Цитата(с2н5он @ 21.12.2010, 23:52) а мощн... 22.12.2010, 0:16
savelij Цитата(Cvbn @ 22.12.2010, 0:16) 15кВт
Так... 22.12.2010, 0:38
Cvbn Цитата(savelij @ 22.12.2010, 0:38) Так эт... 22.12.2010, 10:46
бармалей в землю можно и меньше, ведь прокладывают контроль... 22.12.2010, 11:02
Слава Сечение питающего дом кабеля должно соответствоват... 22.12.2010, 17:24
Cvbn Цитата(Слава @ 22.12.2010, 17:24) Сечение... 23.12.2010, 9:50![]() ![]() |
|