Люди подскажите пожалуйста. Есть два дизель генератора MAN D2840 LE301 предназначенные для параллельной работы. Так вот когда они работают вместе и при подключении доп нагрузки (на подобии мощных электродвигателей) происходит неравномерное распределение нагрузки (к примеру 2 генератор берет на себя больше чем 1й). Подскажите чем может быть обусловлено данное событие
Напряжение на выходе генераторов мерил отклонения большого нет, да и по частоте и оборотам вроде все норм. Подскажите где нужно и что померить что бы понять что происходит да и собственно не дело ли в блоке синхронизации если я правильно понимаю. Кстати обмотку возбуждения еще не мерил, времени не было. AVR стоит R448. Помогите понять причину этих событий. |
|
|
socol6 дизель-генератор MAN D2840 LE301 18.12.2010, 19:37
swatezsergei1 Цитата(socol6 @ 18.12.2010, 19:37) Люди п... 18.12.2010, 20:47
socol6 дело в том что в момент подключения нагрузки к сож... 18.12.2010, 21:22
Гость (Хотя может это поможет электрик что был до этого ... 24.12.2010, 19:15
socol6 он начинал регулировку после того как генератор уж... 25.12.2010, 19:00![]() ![]() |
|